Хочу в одном щитке и автоматы электрокотла разместить, которые каждый отдельный тен включает (т.к регулировки на самом котле уже не работают) и автоматы на остальной дом. Котел 3-х фазный, с циркуляционным насосом, на него отдельный щит с счетчиком есть на улице. На остальной дом счетчик на столбе висит, с пультом дистанционным - это чтобы не было вопросов, где я счетчики потерял ![]() В доме из сильных потребителей только боллер, поэтому решил на него отдельную розетку провести. Заранее спасибо. |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Хочу в одном щитке и автоматы электрокотла разместить, которые каждый отдельный тен включает (т.к регулировки на самом котле уже не работают) ... На Вашем месте я не мудрил бы с автоматами на котёл, отремонтировал бы родные регулировки в котле. Это одно, второе - поставил бы не автоматы, а ДИФАВТОМАТЫ или автоматы+УЗО. Не хватает знаний - приглашайте специалиста. Не подвергайте опасности жизнь и здоровье родителей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2024 Пользователь №: 62812 ![]() |
Ближайший нормальный специалист в 100км от них. Я затем и написал, чтобы мнения и советы специалистов узнать. Спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |