Защита генератора от встречного включения

Brud
сообщение 4.12.2024, 11:37
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 193
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(TAV @ 4.12.2024, 10:15) *
насчет заземления фазы на гене - пока не вникал в вопрос.

вводные, мол с гены выходит 2 фазы - знаю.
по моему скромному опыту использование генераторов - все работает и без такой экзотики, как соединение N и PE на генераторе.

не понимаю практического смысла такого маневра в моем случае...

Ну и ладно, я пока тоже не стал этого делать Проблема только одна УЗО без этого не работает. Но у меня дом давно построен поэтому заземление есть только на кухне и в ванной и только там у меня проводка новая и только там мои розетки контролирует УЗО поэтому я и не заморачивался с этим.

А холодильники у меня стоят не на кухне и там проводка старая и розетки без заземления .

Вы так и не написали мощность своего генератора. У меня кстати генератор мощностью всего 3 кВт. Мне его хватает на 2х этажный дом. проблема только одна холодильник к генератору надо подключать не все сразу а только по очереди то есть по одному. Потом эти холодильники генератор даже не замечает что они работают, просто у холодильников пусковой очень приличный. И если включаются в один момент все три холодильника они просто глушат мой генератор и все, а уже работающий двухкамерный холодильник тянет из сети всего 110 Вт. Это я приборами смотрел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.12.2024, 12:14
Сообщение #22





Гости






Цитата(TAV @ 4.12.2024, 8:23) *
...
Для себя подтвердил, что 2 контактора - лучший вариант.
...

Всё правильно Вы рассуждаете. Есть ещё вариант: отказаться от модульных контакторов, а воспользоваться магнитным РЕВЕРСИВНЫМ пускателем с МЕХАНИЧЕСКОЙ блокировкой контакторов. Правда не могу сказать выпускаются ли сейчас такие (на пенсии), и есть ли у Вас возможность найти их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.12.2024, 13:13
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156




Прикрепленное изображение


Ну красиво же?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TAV
сообщение 4.12.2024, 13:35
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2024
Пользователь №: 62841



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.12.2024, 13:13) *

Прикрепленное изображение


Ну красиво же?


Я такой генератор не потяну)накладно получится.
Рассматриваю Хундай на 3 кВт) 50 тыщ и дело с концом.

А это красивая штуковина в центре картинки имеет внешнее управление? вижу контакты зелененькие сверху... ток не понятно, это сигнальные или управляющие)

а еще красивее этой штуки - когда не надо вообще щит открывать для переключения. пропала сеть - пошёл гену завел, и не надо лазить в ЭУ лишний раз.
а оно там само пусть че надо включит и отключит)

Сообщение отредактировал TAV - 4.12.2024, 13:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.12.2024, 13:49
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



На картинке надо смотреть на штуковину в центре, если кликнуть на ссылку, где красиво, и всю подноготную об этом устройстве прочитать можно. Вот ещё автомат с контролем напряжения сети, тоже встроенными контакторами, тоже автоматический:

Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 4.12.2024, 13:52
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 193
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.12.2024, 12:14) *
Всё правильно Вы рассуждаете. Есть ещё вариант: отказаться от модульных контакторов, а воспользоваться магнитным РЕВЕРСИВНЫМ пускателем с МЕХАНИЧЕСКОЙ блокировкой контакторов. Правда не могу сказать выпускаются ли сейчас такие (на пенсии), и есть ли у Вас возможность найти их.

А что их искать их сейчас как грязи в любо магазине где продают пускатели. Тяжелей найти модульные пускатели их я себе заказывал только через интернет. И самые нормальные мне попались именно на Алиэкспресс все остальное что покупал например на Озоне вроде и и работают но сильно дороже и катушки греются. А это напрягает если честно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.12.2024, 13:52
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Есть просто контроллеры АВР с внешними автоматами и контакторами. За контроллером контроль сети, управление запуском резервного генератора и переключением после выхода его на режим, потом после появления устойчивой сети, переключение на сеть и глушение генератора.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.12.2024, 13:54


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 4.12.2024, 14:18
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 193
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(TAV @ 4.12.2024, 13:35) *
Я такой генератор не потяну)накладно получится.
Рассматриваю Хундай на 3 кВт) 50 тыщ и дело с концом.

Я себе в прошлом году в феврале вот такой 3 кВт Huter DY4000 купил.
за 32 тысячи так он шел со стартером. Без стартера он стоил чуть больше 22 тысяч. Но мне захотелось именно со стартером, аккумулятор пришлось покупать отдельно кстати. Что могу добавит со стартером генератор заводится чуть хуже. Чем без стартера. Вот такой прикол с этим стартером.

Но один черт заводится. Просто если дергаешь за шнурок он заводится с первого рывка, а стартером надо покрутить секунд 5-10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TAV
сообщение 4.12.2024, 14:26
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2024
Пользователь №: 62841



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.12.2024, 13:49) *
На картинке надо смотреть на штуковину в центре, если кликнуть на ссылку, где красиво, и всю подноготную об этом устройстве прочитать можно. Вот ещё автомат с контролем напряжения сети, тоже встроенными контакторами, тоже автоматический:

Прикрепленное изображение

а это интересный контроллер. избыточный для моих нужд, конечно.

У меня просто получается. Надо всего 2 вещи
1. автоматическое переключение вводов
2. возможность управления вводами от внешней автоматики

это полностью перекроют 2 контактора общей ценой в 6 т.р. + бонус - пространство для творчества и фантазии) задачки над "подумать" )

Комплексные решения тут будут 15 и выше тысяч...и, без бонусов)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 4.12.2024, 14:27
Сообщение #30


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 193
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



У нас в прошлом году был страшный гололед в феврале и по городу оборвало много проводов и попадали даже некоторые столбы. Света не было в городе больше недели. Народ раскупил все генераторы что были в магазинах. Теперь я им в принципе и не пользуюсь если честно все восстановили. Но пусть теперь будет. Куда его теперь девать? Может еще когда и пригодится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TAV
сообщение 4.12.2024, 14:28
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2024
Пользователь №: 62841



Цитата(Brud @ 4.12.2024, 14:18) *
Я себе в прошлом году в феврале вот такой 3 кВт Huter DY4000 купил.


Но один черт заводится. Просто если дергаешь за шнурок он заводится с первого рывка, а стартером надо покрутить секунд 5-10


и как генератор? сколько часов намотал уже? рекомендуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 4.12.2024, 14:38
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 193
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(TAV @ 4.12.2024, 14:28) *
и как генератор? сколько часов намотал уже? рекомендуете?

Намотал что то более 60 моточасов мне сильно понравился . Выбирал не я если честно это выбор младшего сына, он за ним ездил за 90 км в областной центр. У него и бензопила этой фирмы и что там еще. Ну и генератор он мне такой купил. И моему куму тоже. Пока все у всех работает все заводится проблем вроде нет ни у кого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.12.2024, 18:05
Сообщение #33





Гости






Цитата(Brud @ 4.12.2024, 14:27) *
Куда его теперь девать? Может еще когда и пригодится.

В завещание можно вписать
Вернуться в начало страницы