Лёгкое мерцание света |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Лёгкое мерцание света |
12.12.2024, 16:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63006 |
Добрый день, подскажите пожалуйста по такому вопросу
Хрущевка 2 комнатная имеется лёгкое мерцание света во всех комнатах оно еле уловимое и не постоянное преимущественно появляется ближе к вечеру когда происходит пик нагрузки,лампочки светодиодные обычные,с обычными лампами всё тоже самое,всё выключатели выключатели заменены,люстры всё новые,в щите на этаже всё поджато в чем может быть проблема и где ее искать У соседей все в порядке,у них такое было но после поджатия контактов в щите причина ушла ,у нас нет Сообщение отредактировал Anatoli_kos - 12.12.2024, 16:19 |
|
|
|
Гость_редкий_* |
12.12.2024, 16:29
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
12.12.2024, 17:01
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63006 |
Может ли это быть из-за распределительной коробки которая идёт первой от щита
|
|
|
12.12.2024, 19:13
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10860 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Поищите "доза фликера" среди показателей качества электроэнергии - и поймёте, что без сертифицированой лаборатории косяков на сбыт не выйдет.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
12.12.2024, 21:02
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63006 |
Можно простыми словами для чайников?
Это происходит из-за нестабильности напряжения в пик вечерний? |
|
|
13.12.2024, 9:44
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 496 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
13.12.2024, 22:33
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2024 Пользователь №: 63006 |
Дело в том что я не даю какой любо нагрузки,я могу выключить все электроприборы в доме оставить гореть только лишь свет и мерцание происходит в неопределённое время,оно не постоянное, может мерцать мин 15 это лёгкое мерцание потом часами не мерцать
Это происходит уже 2 месяца как купил квартиру,до этого тоже неизвестно сколько происходило Пробовал включать утюг и чайник , ничего не происходит оно просто само по себе мерцает,преимущественно в вечернее время Выключатели и розетки все новые признаков обгорелых проводов не наблюдал Бывшие хозяева говорили что жила бабуля никаких жёстких энергопотребителей у нее не было До моего заселения 10 лет в квартире никто не жил Сообщение отредактировал Anatoli_kos - 13.12.2024, 22:35 |
|
|
|
Вчера, 10:10
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22891 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попросите УК подключить вас на другую фазу в щитке - проблема исчезла?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
Вчера, 11:08
Сообщение
#9
|
Гости |
попросите УК подключить вас на другую фазу в щитке - проблема исчезла? А лучше попросите УК подключить вас к другой электростанции.. Никто ничего делать не будет, даже пальцем не пошевелит, пока не напишите жалобу.. Наберитесь терпения, если сами не разбираетесь в электричестве, готовьтесь к тому. что вас просто будут "динамить".. При этом, платить за электроэнергию вы будете обязаны.. п.с. Господь терпел - и нам велел... |
|
|
Вчера, 11:22
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вызовите электрика УК в момент мерцания. Если проблема до электросчётчика, то он обязан найти и устранить, если такое наблюдается на входе в МКД - сами свяжутся с эл. сетями. В случае, если проблема после входных контактов электросчётчика - можете его же попросить или другого знакомого электрика, но эта часть поиска и ремонта за плату.
|
|
|
|
Вчера, 15:36
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10860 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вызовите электрика УК в момент мерцания. Если проблема до электросчётчика, то он обязан найти и устранить, если такое наблюдается на входе в МКД - сами свяжутся с эл. сетями. В случае, если проблема после входных контактов электросчётчика - можете его же попросить или другого знакомого электрика, но эта часть поиска и ремонта за плату. Вот приходит знакомый электрик со своим электрическим тестером. Фтыкает щупы в розетку... И видит быстро меняющиеся цифры. Дальше, он лезет в этажный щиток. Там- то же. В подвал к ВРУ - получает ПНХ. Дальше неофициальная часть поиска источника фликеров заканчивается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Вчера, 23:59
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У меня подобное было: слегка мигают светодиодные филаментные лампы (простые светодиодные практически не мигают), отключаются телевизоры, сбрасываются настройки в эл. технике с дежурным питанием,... как и здесь в неопределённое время суток.
Выявил, что проблема на вводе в МКД, при том проседание напряжения постоянно скачет с А на В, затем С. Вызываю Электросети, приезжают через час, мерят - всё Ок. Требую приехать с суточным монитором - диспетчер женщина плетёт всякую ерунду про несимметричность нагрузки (блатная, что ли: все боятся против сказать, а у неё знаний ноль, в то же время видно, что сетевые аварийщики - знающие ребята, но подневольные этой бабе). Вызываю повторно в моменты мигания - приезжают, вроде мигает, а причину не знают (эл. сетевой кабель запитывает 5 МКД шлейфом и кольцом). Продлилось эта бодяга с год, время от времени вызывал аварийную дежурную бригаду, писал письма в эл. сетевую контору на директора и к 22 декабря (праздник энергетиков, вот директор и решил бросить клич о возможности оценить работу эл. сетевиков через эл. почту). Ничего не двигается, а жильцы жалуются. Наконец через год приехала эл. лаборатория, проверила сил. кабеля, выявила перемежающий (неустойчивый) контакт, точнее был плохой весь кабель. Действительно даже при хороших знаниях, очень сложно было определить неисправность. Перерыли двор, заменили кабель. Объяснили задержку отсутствием финансирования. Поступили деньги - организовали замену проблемных кабелей сразу во всём районе города. Сейчас всё нормально. Землю во дворе выровняли, заасфальтировали дорогу, жильцы посадили цветочки в палисадниках на месте работ. Сообщение отредактировал -Mike- - Сегодня, 10:00 |
|
|
Гость_редкий_* |
Сегодня, 10:57
Сообщение
#13
|
Гости |
Поступили деньги - организовали замену проблемных кабелей сразу во всём районе города. Сейчас всё нормально. Землю во дворе выровняли, заасфальтировали дорогу, жильцы посадили цветочки в палисадниках на месте работ. У нас в любое время года, задача - перезимовать.. (с) Но цветочки всяко хорошо.. Хоть даже на надгробии.. Сорри за офф |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 12:53 |
|