Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отрубается электросчётчик , Проблема с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04

Taurus77
сообщение 12.12.2024, 10:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 63012



Здравствуйте.

С недавних пор начались проблемы с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04. При подключении электрочайника (1.7 квт) или масляного обогревателя (1.5квт) они работают 2-3 минуты, и счётчик отрубает электричество в доме (при этом на нём загорается оранжевый индикатор и иногда посторонние звуки слышны). Автомат внутри дома на 25А при этом не срабатывает. Через полминуты счетчик "оживает", но, если нагрузка не была выключена, то тут же моментально снова вырубается, и так может длиться бесконечно. После отключения нагрузки электроснабжение приходит в норму. Вилки электроприборов остаются холодными, распредкоробки вроде тоже теплом не отдают. Счётчик стоит на фасаде дома в защитном кожухе.

Что это может быть? Глюк ПО в счётчике с врубанием лимита по мощности? Или ещё есть варианты? Проблеме больше месяца, а моя заявка в местную электросеть так и зависла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ВитВит_*_*
сообщение 12.12.2024, 10:48
Сообщение #2





Гости






Цитата(Taurus77 @ 12.12.2024, 10:19) *
Здравствуйте.

С недавних пор начались проблемы с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04. При подключении электрочайника (1.7 квт) или масляного обогревателя (1.5квт) они работают 2-3 минуты, и счётчик отрубает электричество в доме (при этом на нём загорается оранжевый индикатор и иногда посторонние звуки слышны). Автомат внутри дома на 25А при этом не срабатывает. Через полминуты счетчик "оживает", но, если нагрузка не была выключена, то тут же моментально снова вырубается, и так может длиться бесконечно. После отключения нагрузки электроснабжение приходит в норму. Вилки электроприборов остаются холодными, распредкоробки вроде тоже теплом не отдают. Счётчик стоит на фасаде дома в защитном кожухе.

Что это может быть? Глюк ПО в счётчике с врубанием лимита по мощности? Или ещё есть варианты? Проблеме больше месяца, а моя заявка в местную электросеть так и зависла.


Из Руководства ИЛГШ.411152.174РЭ:
Счётчики позволяют управлять нагрузкой посредством встроенного реле управления нагрузкой и формировать сигнал управления нагрузкой на конфигурируемом испытательном выходе по различным программируемым критериям. Счётчик с функцией управления нагрузкой может работать в следующих режимах:
− в режиме ограничения мощности нагрузки;
− в режиме ограничения энергии за сутки;
− в режиме ограничения энергии за расчетный период (за месяц, если расчетный
период начинается с первого числа месяца);
− в режиме контроля напряжения сети;
− в режиме контроля температуры счётчика;
− в режиме управления нагрузкой по расписанию.

2.4.5.8 При появлении любой из описанных выше причин отключение нагрузки и формирование сигнала отключения нагрузки производится мгновенно с формированием записи в журнале управления нагрузкой и выдачей на табло индикатора номера причины отключения в виде сообщения OFFххх., где ххх – номер причины. Если причин несколько, то сообщения с номерами причин индицируются последовательно. При устранении всех причин отключения счётчик переходит в состояние разрешения включения нагрузки. При этом формируется запись в журнале управления нагрузкой с выдачей на табло индикатора сообщения о разрешении включения нагрузки в виде сообщения OFF-Оn.

OFF-11 Отключение нагрузки при превышении лимита активной мощности P

2.8.3.14 Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор по умолчанию настроен для индикации импульсов телеметрии, частота которых пропорциональна измеряемой счётчиком мощности. Светодиодный индикатор может быть сконфигурирован:
− для индикации импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления)
− для индикации превышения установленного порога мощности;

5.4.17.1 К конфигурируемым параметрам функции индикации превышения установленного порога активной мощности относятся:
− время усреднения мощности для сравнения с порогом;
− величина порога

Сначала надо убедиться в том, что счётчик отключается по ошибке OFF-11 (например), зафиксировать это, сделав фото. Потом Вам надо сообщить в электросети об ошибке программирования и настоять на перепрограммировании счётчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taurus77
сообщение 12.12.2024, 12:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 63012



Благодарю за ответ, но дело, оказывается было не только в счётчике.

Тут заметил, что нет показаний на счётчике, отключил из розеток все электроприборы и выключил везде свет- показания появились. Подумал, сейчас найдём виновника. Начал по одному подключать - холодильник, обогреватель, чайник: показания на счётчике не пропадают. В конце включил ИБП с компом и телеком. Показания на счётчике пропали и счётчик начал гудеть.

ИБП 5 лет, может ли он со своих батарей "не туда" электричество гнать, а именно в кабель питания? Но дело в том, что ИБП с компом может сутками работать без подключения мощных приборов.

Сообщение отредактировал Taurus77 - 12.12.2024, 12:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 12.12.2024, 17:22
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Скорее всего макаки у электропровайдера что-то не так запрограммировали. Долбите их по телефону.
Цитата
ИБП 5 лет, может ли он со своих батарей "не туда" электричество гнать, а именно в кабель питания?

Без посторонней помощи - нет. Да и с ней - тоже нэ очэн.

Сообщение отредактировал zoog - 12.12.2024, 17:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taurus77
сообщение 12.12.2024, 18:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 63012



Цитата(zoog @ 12.12.2024, 17:22) *
Без посторонней помощи - нет. Да и с ней - тоже нэ очэн.


Почему тогда счётчик может так реагировать на ИБП? Они там в какой-то резонанс входят друг с другом? Чего-то гугление подобного симптома не находит на просторах инета

Цитата(zoog @ 12.12.2024, 17:22) *
Без посторонней помощи - нет. Да и с ней - тоже нэ очэн.


В общем, отрубил всё от ИБП - системник компа, монитор, телек, 2 модема и активное питание на антенну для телека - со счётчиком одинокий ИБП дружит (в смысле счетчик отображает показания). Включил в ИБП кабель только от системника компа - не дружит. Отключил ИБП, в эту же розетку (не в ИБП) отдельно включил кабель от системника компа - дружит. Хрень какая-то. С монитором и телеком по отдельности та же самая ерунда. Модемы и прочее подобное оборудование без проблем работает с ИБП

Что это за симптомы и как решить? Пришло время заменить ИБП? Как бы то же самое не было, если что-то где-то коротит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.12.2024, 7:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22891
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в ИБП есть розетки с шунтом или только через ИБП?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
babrusya
сообщение 13.12.2024, 8:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.10.2024
Пользователь №: 62614



а вы начните включать в обратном порядке нагрузку. первым включите ибп и т.д..
что будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 13.12.2024, 8:41
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Посмотрите инструкцию к счётчику - может ли он в принципе автоматически отлючаться при перегрузках или утечке на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taurus77
сообщение 13.12.2024, 11:49
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 63012



Цитата(с2н5он @ 13.12.2024, 7:16) *
в ИБП есть розетки с шунтом или только через ИБП?


ИБП Nippon (модель не разобрал) с 3 розетками, все они одинаковы, так как сейчас попробовал системник компа во все три из них втыкать даже с выключенным переключателем на блоке питания системника - вырубается полностью индикация на счётчике. При этом отключил от системника все шнуры, связывающие его со внешним миром - колонки, ethernet-кабель, DisplayPort к монику. Системник стоит на деревянном лакированном столе. Про шунтирование ничего не скажу, т.к. не разбираюсь в этом.

Цитата(babrusya @ 13.12.2024, 8:06) *
а вы начните включать в обратном порядке нагрузку. первым включите ибп и т.д..
что будет


Ну так ИБП сразу проблему и создаст - индикация на счётчике погаснет. Правда, дело такое ещё, что иногда индикация на счётчике-то имеется. Как несколько лет назад я ещё заметил - то есть индикация, то нет, я тогда подумал, что это сбытовая компания то включает её, то отключает удалённо как-то. Но проблема с вырубанием эл-ва при подключении мощных приборов появилась-то с месяц назад, а не несколько лет назад

Цитата(zoog @ 13.12.2024, 8:41) *
Посмотрите инструкцию к счётчику - может ли он в принципе автоматически отлючаться при перегрузках или утечке на землю?


Нашёл инструкцию, т.к. по образованию не совсем электрик, то вижу, что есть контроль порога мощности нагрузки, но это сразу отметается, т.к. при отключении ИБП от сети обогреватели и чайники нормально работают. Насчёт утечки на землю не знаю - чуть выше написал, что "голый" ИБП или с шелупонью вроде модемов и антенного усилителя (который, кстати, идёт на чердак и там где угодно может утечь) работает норм, но при включении системника компа (просто вилкой, даже с отключенным переключателем на его БП), отключенного от остальной периферии и стоящего на деревянном лакированном столе, - индикация на счётчике гаснет.

Сообщение отредактировал Taurus77 - 13.12.2024, 11:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 13.12.2024, 12:31
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Taurus77 @ 13.12.2024, 11:49) *
Нашёл инструкцию, т.к. по образованию не совсем электрик, то вижу, что есть контроль порога мощности нагрузки, но это сразу отметается, т.к. при отключении ИБП от сети обогреватели и чайники нормально работают. Насчёт утечки на землю не знаю - чуть выше написал, что "голый" ИБП или с шелупонью вроде модемов и антенного усилителя (который, кстати, идёт на чердак и там где угодно может утечь) работает норм, но при включении системника компа (просто вилкой, даже с отключенным переключателем на его БП), отключенного от остальной периферии и стоящего на деревянном лакированном столе, - индикация на счётчике гаснет.

Скиньте инструкцию сюда, может, её писали натуралы и там есть информация нужная)
По утечке может отрубаться при наличие в розетке/удлинителе 3го провода, попробуйте его отключить, если есть опыт и руки по электрике. Если нет - то можно заземляющие контакты в розетке залепить изолентой или т.п.

Интересно, а почему на форуме запрещено слово, означающее нормальную ориентацию? Это так вы приказы Президента исполняете???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taurus77
сообщение 13.12.2024, 12:43
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 63012



Цитата(zoog @ 13.12.2024, 12:31) *
Скиньте инструкцию сюда, может, её писали натуралы и там есть информация нужная)
По утечке может отрубаться при наличие в розетке/удлинителе 3го провода, попробуйте его отключить, если есть опыт и руки по электрике. Если нет - то можно заземляющие контакты в розетке залепить изолентой или т.п.

Интересно, а почему на форуме запрещено слово, означающее нормальную ориентацию? Это так вы приказы Президента исполняете???


Скачал pdf-инструкцию, но она больше 1 мегабайта, не даёт сайт загрузить. А ссылки тут нельзя кидать. Но вы можете сами её найти, как и я, по запросу "электросчётчик СЭБ 1ТМ.02М.04 инструкция"

Заземления в доме нет. ИБП включен напрямую в розетку без фильтров (но я пробовал и другие розетки через бухтовый удлинитель). Системник компа включен напрямую к ИБП без удлинителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taurus77
сообщение 13.12.2024, 17:03
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 63012



В общем, тут вспомнил, что у меня есть стабилизатор дешёвенький SVEN, который 5 лет назад как раз на пару с ИБП и покупал. Включил стабилизатор в розетку, а ИБП - в стабилизатор - и всё стало отлично, обогреватель и чайник на пару вместе работают, индикация на счётчике не пропадает и не вырубает эл-во. Правда стабилизатор релейный, видимо время переключения у него слишком большое для ИБП - при срабатывании релюшки в стабилизаторе ИБП пищит и переходит на батарею и через пару секунд возвращается на линию. Из-за этого я перестал стабилизатором пользоваться, так как напрягал этот момент.

Может кто подскажет, какой прибор/фильтр дешёвенький поставить вместо стабилизатора между ИБП и сетью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 13.12.2024, 19:12
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Ищите причину, ковыряйте иниргетиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_мастер по ремонту ИБП_*
сообщение Вчера, 11:57
Сообщение #14





Гости






Цитата(Taurus77 @ 13.12.2024, 17:03) *
...Включил стабилизатор в розетку, а ИБП - в стабилизатор - и всё стало отлично, обогреватель и чайник на пару вместе работают, индикация на счётчике не пропадает и не вырубает эл-во...
Всё ясно, причина не в счётчике. Дефект находится в ИБП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Вчера, 12:28
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 496
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(мастер по ремонту ИБП @ 14.12.2024, 11:57) *
Всё ясно, причина не в счётчике. Дефект находится в ИБП.

Если счётчик не должен отрубаться при перегрузке или дифф токе (а он не должен - это совсем других людей задача), то проблема как минимум в нём.

Сообщение отредактировал zoog - Вчера, 12:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taurus77
сообщение Вчера, 17:43
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 63012



Спасибо всем отвечавшим мне в этой теме. Сначала возьму другой ИБП у своего соседа на проверку, а там будет видно, кто виноват и что делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 14:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены