Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора? |
Вчера, 18:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: Вчера, 18:00 Пользователь №: 63020 |
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП? |
|
|
|
Сегодня, 10:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1342 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Порядка 10 номинальных.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Сегодня, 13:05
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10864 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
Сегодня, 15:07
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Сегодня, 15:14
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10864 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Правильнее - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ! Возможно: изолирующий. С точки зрения ИБП - один хек. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Сегодня, 21:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7292 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Порядка 10 номинальных. У силовых, при подаче напряжения толчком считается, что бросок тока намагничивания в 6-8 раз превышает номинального тока транса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 21:51 |
|