Какой пусковой ток у развязывающего трансформатора?

Kisliy
сообщение Вчера, 18:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: Вчера, 18:00
Пользователь №: 63020



Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в с мощность нагрузки 200ВА и хочу подключить его к ИБП brake.gif
Подскажите пожалуйста как прикинуть какой у него пусковой ток, для оценки нагрузки на ИБП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение Сегодня, 10:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1342
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Порядка 10 номинальных.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение Сегодня, 13:05
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10864
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(чукча @ 15.12.2024, 9:37) *
Порядка 10 номинальных.

В худшем случае. Лучше воткните NTC.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Сегодня, 15:07
Сообщение #4





Гости






Цитата(Kisliy @ 14.12.2024, 18:24) *
Здравствуйте! Заказал развязывающий трансформатор 220в/220в ...

Правильнее - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение Сегодня, 15:14
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10864
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.12.2024, 14:07) *
Правильнее - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ!

Возможно: изолирующий. С точки зрения ИБП - один хек.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Сегодня, 21:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7292
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(чукча @ 15.12.2024, 10:37) *
Порядка 10 номинальных.

У силовых, при подаче напряжения толчком считается, что бросок тока намагничивания в 6-8 раз превышает номинального тока транса.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 23:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены