Расчет потерь напряжения в осветительной сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет потерь напряжения в осветительной сети |
17.12.2024, 10:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.9.2019 Пользователь №: 56158 |
Добрый всем день!
Думаю очередная тема про потерю напряжения, но все же -знающие люди помогите советом пожалуйста. Задача подобрать кабель от щита ЩО к светильникам. Светильники планируется подключать по-фазно (А,В,С). и подключать в ЩО на три однофазных автомата. Мой расчет следующий: ф.А общая длина от ЩО1-1 ~150м., общая мощность 0,44х4=1,76кВт/8,8А по длительно допустимому току проходит медный кабель 3х1,5 а по потерям напряжения, если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт, по таблицам проходит 4мм2 при потерях 2%. где правда, что ни так делаю и как выбрать корректно кабель? Сообщение отредактировал ДмитрийСВ - 17.12.2024, 10:24 |
|
|
|
17.12.2024, 10:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Светильники бывают с очень большими пусковыми токами. Их надо учитывать, а то дальним светильникам может просто не хватить напряжения, чтобы стартануть, и начнётся светомузыка.
-------------------- |
|
|
17.12.2024, 12:29
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17529 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт У вас 1,76 кило прицеплены на кончик кабеля в 150м, господин проектировщик ? К примеру почитать - тут. |
|
|
17.12.2024, 22:02
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 22:23 |
|