Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока

Yurez
сообщение 26.12.2024, 8:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63050



Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?))
Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту.
То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме.
Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза.
Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается.
Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ.
За терминологию прошу не пинать, я не профи.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 26.12.2024, 9:11
Сообщение #2





Гости






Ставить частотник . Выкинуть Стабик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 26.12.2024, 9:13
Сообщение #3





Гости






Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не нужно. Выкинуть .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 26.12.2024, 15:34
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 516
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;
с учётом реактивности - 16к;
мощность стабилизатора при 150 (пусть при 160ти)В - 50%, т.е. нужен 30..40кВт стаб в наихудшем случае %().
Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции.

Цитата(Гость_незнайка_* @ 26.12.2024, 9:11) *
Ставить частотник . Выкинуть Стабик

Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2024, 18:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) *
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;
с учётом реактивности - 16к;

ХА-ХА-ХА icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif



Утюг, чайник - это чисто активная нагрузка . Пусковых токов нет .От слова-совсем.

Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) *
Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции.


Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос...

1. При правильно настроенном УПП - пусковой ток 3-4 тока ном
Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... - и снова вы не правы icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 26.12.2024, 20:09
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 516
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 18:33) *
Утюг, чайник - это чисто активная нагрузка . Пусковых токов нет .От слова-совсем.

При чём здесь утюг? У ТС насос.

Цитата
1. При правильно настроенном УПП - пусковой ток 3-4 тока ном

Да, речь шла о варианте без СС.
Цитата
Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... - и снова вы не правы icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Почему? Выпрямитель увеличивает СКЗ ток в 2..3 раза. Немного компенсируется отсутствием реактивки, если быть точным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2024, 21:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) *
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;

Кто сказал ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurez
сообщение 26.12.2024, 22:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63050



Повторюсь, что частотник ставить некуда. Если только в кессон, но это сами понимаете, при уровне влажности капец ему. В доме нет вариантов.
Ну тупо на парадную стену, вместо портрета «Сталина»))
По проводке все хорошо, она свежая, и утечек нет. Проверено на утечку.
«Чайник и утюг» конечно дают просадку, которая моментально отрабатывается стабиком и я ее вижу только по вольтметру на входящем. А вот пуск насоса его просаживает конкретно. Ибо время разгона, дольше времени отработки пиковой перегрузки.
От сюда и мысля пришла, что конденсатор(ы), нивелирует несколько секунд пикового перегруз, что позволит стабику пережить пиковый перегруз и не уходить в защиту.
Так как после ухода в защиту и возврат в рабочий режим, при продолжающей работе насоса, он справляется с общей нагрузкой.
Вопрос нескольких секунд решить надо по сути.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 26.12.2024, 22:08
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 516
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(moshkarow @ 26.12.2024, 21:55) *
Кто сказал ?

А думать кто забыл? 1,2х9≈11.
Или Вы просто напридумали такой бред, как пусковые реактивные токи чайника, для хайпа? Пожалуй, так.

Цитата(Yurez @ 26.12.2024, 22:00) *
«Чайник и утюг» конечно дают просадку, которая моментально отрабатывается стабиком и я ее вижу только по вольтметру на входящем.


Вот эти просадки и озвучьте в 1ю очередь. И отклонения местной сети в условии отсутствия локальной нагрузки (то есть не грузит ли остальное село подстанцию до уровня 160..180В)

Цитата
От сюда и мысля пришла, что конденсатор(ы), нивелирует несколько секунд пикового перегруз, что позволит стабику пережить пиковый перегруз и не уходить в защиту.

Эта мысля от молного непонимания работы двигателя. В теории поможет ИБП/инветрор тру-синуса киловатт на 10, но Вы можете даже не искать их цены...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2024, 22:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(zoog @ 26.12.2024, 15:34) *
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт;
с учётом реактивности - 16к;

не надо перекладывать с больной головы на здоровую


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurez
сообщение 26.12.2024, 23:03
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63050



Цитата(zoog @ 26.12.2024, 22:08) *
А думать кто забыл? 1,2х9≈11.
Или Вы просто напридумали такой бред, как пусковые реактивные токи чайника, для хайпа? Пожалуй, так.



Вот эти просадки и озвучьте в 1ю очередь. И отклонения местной сети в условии отсутствия локальной нагрузки (то есть не грузит ли остальное село подстанцию до уровня 160..180В)


Эта мысля от молного непонимания работы двигателя. В теории поможет ИБП/инветрор тру-синуса киловатт на 10, но Вы можете даже не искать их цены...


Про «понимание» и речи не идет, от того я и здесь, в ожидании «таблетки»))
ИБП стоит на 5 кв. Насос через него. Он вывозит с успехом, когда сеть падает
Село грузит ситуативно, в зависимости от наполнения этого села в выходные/будни и температуры на улице (кондеи в каждом доме)

Сообщение отредактировал Yurez - 26.12.2024, 23:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.12.2024, 0:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7305
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Насосы с такой мощностью имеют 3-х кратные пусковые токи.
Я в одной из тем предлагал сделать из сварочного аппарата в 5 кВт вольтодобавочный трансформатор, установив его по питанию до стабилизатора.
В данной ситуации может справиться и ЛАТР на 9А домотав дополнительную обмотку из расчета 1В/виток, собрав тот же ВДТ.
Возможно и использование ИБП с набором аккумуляторов на 3-5 кВт, но это не бюджетно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2024, 6:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9155
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Только ПЧ спасёт ТСа. Если он конечно терпила и будет продолжать платить за некачественный товар


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 27.12.2024, 8:48
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 516
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Yurez @ 26.12.2024, 23:03) *
Про «понимание» и речи не идет, от того я и здесь, в ожидании «таблетки»))
ИБП стоит на 5 кв. Насос через него. Он вывозит с успехом, когда сеть падает
Село грузит ситуативно, в зависимости от наполнения этого села в выходные/будни и температуры на улице (кондеи в каждом доме)

То есть при пуске ИБП помогает? В чём тогда проблема?

Цитата(gomed12 @ 27.12.2024, 0:24) *
Насосы с такой мощностью имеют 3-х кратные пусковые токи.
Я в одной из тем предлагал сделать из сварочного аппарата в 5 кВт вольтодобавочный трансформатор, установив его по питанию до стабилизатора.

Плохая идея. Повышатель 110-160 поднимет и 220 до 320ти.
Да и не 5кВт, а 500Вт вполне хватит.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.12.2024, 9:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7305
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Yurez @ 26.12.2024, 8:45) *
Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза.

Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат.
Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 27.12.2024, 13:55
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 516
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 27.12.2024, 9:48) *
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат.
Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке.

Забудьте о "вольтодобавке" - сейчас просто трансформатор или ЛАТР может стоить чуть ли не дороже целого стабилизатора)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurez
сообщение Вчера, 22:24
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63050



Цитата(gomed12 @ 27.12.2024, 9:48) *
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат.
Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке.


Стабик стоит на весь дом. ИБП на не отключаемые группы (котел, насос, септик, свет и розетки)
Остальное отключаемые группы (кондеи, варка, духовка, свч и прочее не важное)
При падении сети, основные потребители остаются и насос работает. Ну ИБП пикнет в моменте перегрузки все, дальше продолжает ровно работать.

В целом, если жить только на ИБП, то вообще ноль проблем)) правда только пару часов.

Сеть поселка слабовата, на любой чих просадка. Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но! Никто не берется за эту доработку, так как производитель не предоставляет принципиальную схему. И даже авторизированный Рем.цент ее не имеет. (Что странно по мне). Говорят, мы не сильно в предмете, чиним то что умеем, а если факап, то отправляем на завод. Стабик прогресс. Очкуют, что в перегрузе загорится, а сохранить автоматику защиты, они не смогут никак. Так как алгоритмы процессора управления им недоступны.

Вот
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Сегодня, 0:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7305
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Я бы не относился скептически к ВДТ, после долгих мучений, когда на даче было напряжение еще хуже, именно с помощью ВДТ вышел из положения.
Цитата(Yurez @ 28.12.2024, 22:24) *
В целом, если жить только на ИБП, то вообще ноль проблем)) правда только пару часов.

А вот это кое-что, главное инвертор ИБП справляется с нагрузкой дома.
Здесь налицо недостаточность зарядного тока для аккумуляторов при пониженном напряжении.
Можно попробовать установить впараллель дополнительно несколько автономных сетевых зарядных устройств на напряжение блока аккумуляторов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Сегодня, 7:46
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 516
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Yurez @ 28.12.2024, 22:24) *
Есть Стабик тирристорный, думал, автотрансформатор из него переделать и поставить перед инвертором на постоянные +60 вольт добавки. Инвертор до защиты принимает 300в. Но!

Он рабочий? Не ломайте хорошую вещь, продайте лучше, на эти деньги у любых перемотчиков закажете хоть 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Мощность какая нада?

и я опять не понял, в чём проблема-то??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurez
сообщение Сегодня, 11:46
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.2024
Пользователь №: 63050



Цитата(zoog @ 29.12.2024, 7:46) *
Он рабочий? Не ломайте хорошую вещь, продайте лучше, на эти деньги у любых перемотчиков закажете хоть 3 автотрансформатора, просто скажите - обмотки на 220 м 60В. Мощность какая нада?

и я опять не понял, в чём проблема-то??



Интересная мысль, осталось намотчиков найти…надо озадачится…
Да, Стабик рабочий, но не быстро отрабатывает скачки поселка. Если бы можно было нарисовать скачки, то они были бы похожи на кардиограмму сердца))

Проблема одна, пусковой ток просаживает сеть и инверторный Стабик уходи в байпас и соответственно все включенные в доме потребители получают скачки и светомузыку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения