Прокладка кабелей до квартирных щитов за подвесным потолком |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабелей до квартирных щитов за подвесным потолком |
27.12.2024, 9:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 |
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. |
|
|
|
27.12.2024, 13:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.12.2024, 13:18
Сообщение
#3
|
Гости |
Бодрого дня. Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? |
|
|
27.12.2024, 14:58
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 |
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? Т.е. СП по 15.15 : Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору. Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44. Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью. Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика" Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ? При подвесном пололке Г1 могу проложить: 1) в разных гофрах? 2) в одном перфорированном лотке ? Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
Вчера, 11:13
Сообщение
#5
|
Гости |
У нас сейчас сдают дома по реновации. Так вот там застройщик прокладывает алюминевый кабель прямо по потолку без всяких гофр лотков и все это принимается. Кабель нг лс.
|
|
|
Вчера, 13:42
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При подвесном пололке Г1 могу проложить: Да хоть и без гофр вовсе (! если заказчик не против "допущений"). В СП-ж написали для Г1: ".. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах";1) в разных гофрах? А для кабелей разных квартир (в этажном-то коридоре) - см. п.15.18 При подвесном пололке Г1 могу проложить: В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе. 2) в одном перфорированном лотке ? Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений). Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ? Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 14:49 |
|
|