gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 9:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
взаиморезервируемых цепей. icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2024, 13:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17537
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2024, 13:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 9:43) *
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других
конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и
взаиморезервируемых цепей. icon_sad.gif

Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 27.12.2024, 14:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2024, 13:18) *
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6
15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо?

Т.е. СП по 15.15 :
Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору.
Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44.
Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью.

Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика"


Цитата(Олега @ 27.12.2024, 13:06) *
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?


При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
2) в одном перфорированном лотке ?
Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.1.2025, 11:13
Сообщение #5





Гости






У нас сейчас сдают дома по реновации. Так вот там застройщик прокладывает алюминевый кабель прямо по потолку без всяких гофр лотков и все это принимается. Кабель нг лс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.1.2025, 13:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17537
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 14:58) *
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
1) в разных гофрах?
Да хоть и без гофр вовсе (! если заказчик не против "допущений"). В СП-ж написали для Г1: ".. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах";
А для кабелей разных квартир (в этажном-то коридоре) - см. п.15.18

Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 14:58) *
При подвесном пололке Г1 могу проложить:
2) в одном перфорированном лотке ?
В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе.
Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений).
Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2025, 14:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 9.1.2025, 12:43
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Цитата(Олега @ 6.1.2025, 13:42) *
В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе.
Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений).
Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ?


Итого: как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ?
1) В гофре с отступом (чтобы считалось не групповой прокладкой)
2) в отдельных лотка ( на 10-15 квартир в коридоре будет выглядеть не очень)
3) в отдельных мет. трубах с учетом локализационной способности

Речь именно про кабели от этажного щита до квартирных ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_N_*
сообщение 10.1.2025, 12:24
Сообщение #8





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 9.1.2025, 12:43) *
...как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ?
В сообщении #6 уже было дано наиболее приемлемое решение вашей проблемы:
Цитата(Олега @ 6.1.2025, 13:42) *
"... Допускается... прокладка отдельных кабелей на скобах"




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2025, 13:37
Сообщение #9





Гости






Цитата(gizmo_zx @ 27.12.2024, 9:43) *
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как).

А Ваши подвесные потолки какие, проходные или нет? Группы горючести какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmo_zx
сообщение 10.1.2025, 13:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 52899



Группа горючести Г1 , потолок не проходной .

Сообщение отредактировал gizmo_zx - 10.1.2025, 13:53