Какую нагрузку выдержит кабель длиной 1 метр? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какую нагрузку выдержит кабель длиной 1 метр? |
Сегодня, 13:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: Сегодня, 12:18 Пользователь №: 63102 |
Господа, не пинайте, надо решить задачу. У самого не очень получается.
Есть деревянный дом. Из дома в щиток проложен медный кабель 3х4 мм2. Его трогать нельзя никак! Менять на другие кабели и.т.д. – никак! Им можно только пользоваться. И есть возможность подключить любые мощности. Подключение 220. Какую нагрузку выдержит данный кабель? При условии, что он 1 метр? В идеале, знать бы метод расчёта. Спасибо большое! |
|
|
|
Сегодня, 14:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3073 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ПУЭ глава 1.3. В таблицах для разных кабелей и способов прокладки указаны допустимые токи. Умножив ток на напряжение получите предельную мощность.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
Сегодня, 16:14
Сообщение
#3
|
Гости |
...Из дома в щиток проложен медный кабель 3х4 мм2... Медный кабель с сечением жил 4 мм2 в ПХВ изоляции, проложенный в воздухе (открыто), может длительно выдерживать силу тока не более 38 А (см. табл. 1.3.6 ПУЭ).Какую нагрузку выдержит данный кабель? При силе тока 38 А и напряжении 220 В мощность нагрузки составит не более: Pmax = 38 × 220 = 8 360 Вт (или 8,36 кВт) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 20:55 |
|