Господа, не пинайте, надо решить задачу. У самого не очень получается.
Есть деревянный дом. Из дома в щиток проложен медный кабель 3х4 мм2. Его трогать нельзя никак! Менять на другие кабели и.т.д. – никак! Им можно только пользоваться. И есть возможность подключить любые мощности. Подключение 220.
Какую нагрузку выдержит данный кабель? При условии, что он 1 метр? В идеале, знать бы метод расчёта.
Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение Сегодня, 14:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3073
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



ПУЭ глава 1.3. В таблицах для разных кабелей и способов прокладки указаны допустимые токи. Умножив ток на напряжение получите предельную мощность.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение Сегодня, 16:14
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sanchillo @ 15.1.2025, 13:57) *
...Из дома в щиток проложен медный кабель 3х4 мм2...
Какую нагрузку выдержит данный кабель?
Медный кабель с сечением жил 4 мм2 в ПХВ изоляции, проложенный в воздухе (открыто), может длительно выдерживать силу тока не более 38 А (см. табл. 1.3.6 ПУЭ).
При силе тока 38 А и напряжении 220 В мощность нагрузки составит не более: Pmax = 38 × 220 = 8 360 Вт (или 8,36 кВт)