Фазу на ноль по ошибке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фазу на ноль по ошибке |
29.1.2025, 1:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2023 Пользователь №: 60994 |
У стабилизатора напряжения есть L вход и N вход но не разглядел и подсоединил вводную фазу на N а ввод ноля на L вход. В итоге от стабилизатора в щит на нулевую шину зашла фаза, а ноль пошел по белому проводу на электроприборы через автоматы. Как я понял что ошибся: выключил все автоматы и пошел менять розетку и ущепнуло током. Я не могу понять только одно почему в розетке при выключенном автомате индикаторка показывает фазу и слева и справа, а при включенном только справа.
|
|
|
|
29.1.2025, 9:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3098 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Автоматом отключаете нейтраль, через приборы лампочки, прочие нагрузки на висящей нейтрали появляется потенциал фазы.
Даже если все нагрузки выключить, через ёмкость кабелей на висящей(отключенном со всех сторон нейтральном проводнике) будет наведено напряжение фазы(соседнего проводника в кабеле). -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
29.1.2025, 12:15
Сообщение
#3
|
Гости |
Потому что автомат разрывает ноль, а неотключенная фаза проходит через нагрузки и появляется на всех проводах. Учите матчасть.
|
|
|
29.1.2025, 14:41
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2023 Пользователь №: 60994 |
Спасибо
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 2:46 |
|