Добрый вечер!
В городе Санкт-Петербурге, в одном из его районов, жители 15 многоквартирных домов столкнулись со следующей проблемой. В конце октября, начале ноября 2024 г. 15 многоквартирным домам заменили обещедомовой прибор учета электроэнергии. В моем доме, где проживаю я, был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Сразу после замены счетчика резко увеличилось Электропотребление на СОИ (Общедомовые нужды) - За Ноябрь 2024 (день 7217 кВт, ночь 2841 кВт) - За Декабрь 2024 (день 4748 кВт, ночь 1873 кВт) Для примера, до замены счетчика было - Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы. Прошу специалистов высказаться о возможных причинах такого резкого потребления. Фото ГРЩ прилагаю, сфоткал как смог. |
|
|
|
29.1.2025, 1:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Расшифровка обозначения счётчика:
Количество и тип измерительных элементов: T – трансформаторы тока; N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!) Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * Если это подтвердится любым более-менее знающим электриком, то это грубая ошибка монтажа (запланированная?), которую, не будут признавать районные электрические сети (РЭС). Для решения данной проблемы нужен юридически и технически знающий специалист-электрик. *Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома. Сообщение отредактировал -Mike- - 29.1.2025, 1:57 |
|
|
29.1.2025, 7:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не понятно, если заменили общедомовой, почему сравниваете потребление ОДН?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.1.2025, 8:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3098 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если расход по новым счётчикам поделить на 40 (200/5), то получаются расходы по старым, и наоборот показания старых умножить на 40 получаются числа в пределах показаний новых. ИМХО, где-то забыли умножить или разделить.
-------------------- |
|
|
|
29.1.2025, 9:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если заменили общедомовой, почему сравниваете потребление ОДН? Потому что остальное потребление учитывается по индивидуальным приборам учёта. Уважаемый BilliDjons! Можете смело подавать заявление в прокуратуру. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
29.1.2025, 9:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3098 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Можете смело подавать заявление в прокуратуру. Теперь такие заявления очень дорого стоят, в России. -------------------- |
|
|
29.1.2025, 10:06
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Расшифровка обозначения счётчика: Количество и тип измерительных элементов: T – трансформаторы тока; N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!) Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * Если это подтвердится любым более-менее знающим электриком, то это грубая ошибка монтажа (запланированная?), которую, не будут признавать районные электрические сети (РЭС). Для решения данной проблемы нужен юридически и технически знающий специалист-электрик. *Должно быть так: на вводе в дом до счётчика должно расщепление на PE и N. N провод уже должен поступать на измерительные контакты счётчика N, а с него на шину N и далее на нули нагрузок дома. Как это работает для прямоточного счетчика я понимаю, а вот как это работает при трансформаторном подключении? |
|
|
|
29.1.2025, 10:19
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Как это работает для прямоточного счетчика я понимаю, а вот как это работает при трансформаторном подключении? Точно так же. Всё абсолютно одинаково, как сказал бы коллега Roman D - монопенисуально!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
29.1.2025, 10:23
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
29.1.2025, 10:29
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
T – трансформаторы тока; N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали (!!!) Вот с этого (!!!) и и худею. Скриншот с мануала: Отсюда два вопроса. Фактически предлагается кабель ввода пропустить через счетчик. Это раз. Вторичные обмотки ТТ по ПУЭ вроде должны заземляться. Два. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
29.1.2025, 10:34
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...где-то забыли умножить или разделить... Вот я и говорю, чтобы впредь где-то не "забывали умножить или разделить", надо обязательно пригласить специалистов из компетентных органов - они подскажут кому разделить, а кому-то, возможно, и умножить (срок) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
29.1.2025, 11:41
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Добрый день!
Вчера сфотографировал грщ (Не могу прекреипить фото к посту, и ссылку на яндекс дикс форум не пропускает) снял показания со счетчика дневной тариф 1161 кВт, ночной 460 кВт. (Это за все время с момента его установки, три месяца). Умножаю эти показания на коэффициент трансформации 200/5=40, получаю - день 46440 кВт, ночь - 18400 кВт. По расчету получается все верно, но блин, не может быть такого чтобы в 2020 - 2023 годах, средне потребления на СОИ было около 150 кВт, а тут после замены счётчика в разы возросло. На фотографиях виден сам счетчик, видны трансформаторы. Обращаю Ваше внимание, что к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря. Прошу Вас посмотреть фотографии, возможно после этого можно будет с уверенностью говорить о причинах. P.S. По данной проблеме, мною отправлены жалобы в Прокуратуру, в АО "ПСК", АО "ЕИРЦ СПБ", ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» |
|
|
29.1.2025, 11:41
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Точно так же. Всё абсолютно одинаково, как сказал бы коллега Roman D - монопенисуально! Ну может лыжи не едут... Не вижу, что в трехфазном счетике можно измерять в N, тем более при ТТ учете, что повляияет на учет. В однофазном понятно, сравнил токи N и L, где больше, то и взял. |
|
|
29.1.2025, 11:47
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
Может так получится фото вам показать
disk. yandex ru /d/PaEJ2nibe-CGHg |
|
|
29.1.2025, 12:13
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3098 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вот с этого (!!!) и и худею. Скриншот с мануала: Отсюда два вопроса. Фактически предлагается кабель ввода пропустить через счетчик. Это раз. Вторичные обмотки ТТ по ПУЭ вроде должны заземляться. Два. У меня в мануале другая схема, но вот если подключить по вашей, то в нейтрали счётчика токи будут в 40 раз больше чем в фазах. Отсюда, при наличии контроля тока нейтрали, токи фаз будут несущественные. Но ведь при этом, на экране счётчика должна высвечиваться ошибка подключения. -------------------- |
|
|
29.1.2025, 12:34
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня в мануале другая схема, но вот если подключить по вашей, то в нейтрали счётчика токи будут в 40 раз больше чем в фазах. Отсюда, при наличии контроля тока нейтрали, токи фаз будут несущественные. Но ведь при этом, на экране счётчика должна высвечиваться ошибка подключения. Именно. 200 А (именно на столько ТТ), это квадратов так 70. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.1.2025, 14:42
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Может так получится фото вам показать disk. yandex ru /d/PaEJ2nibe-CGHg По фоткам, насколько это возможно увидеть, подключено правильно. Я бы предложил сравнить токи в первичке, и посмотреть на счетчике. Но у нартисов кнопкой этого не сделать, только с оптопортом и конфигуратором (я их так проверял). У счетчиков с ТТ я знаю как подключить, чтобы меньше считали, а вот как больше не знаю. 1. В ПСК пытались обратиться? Приезжал кто-то? 2. Это общий учет? Т.е. под ним и квартиры, и СОИ? Судя по фоткам это старый фонд (Центр, Адмиралтейский), а там из общего вычитают квартиры, там до сих пор так во многих домах. |
|
|
29.1.2025, 14:55
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 |
По фоткам, насколько это возможно увидеть, подключено правильно. Я бы предложил сравнить токи в первичке, и посмотреть на счетчике. Но у нартисов кнопкой этого не сделать, только с оптопортом и конфигуратором (я их так проверял). У счетчиков с ТТ я знаю как подключить, чтобы меньше считали, а вот как больше не знаю. 1. В ПСК пытались обратиться? Приезжал кто-то? 2. Это общий учет? Т.е. под ним и квартиры, и СОИ? Судя по фоткам это старый фонд (Центр, Адмиралтейский), а там из общего вычитают квартиры, там до сих пор так во многих домах. 1. В ПСК обращался, жду ответ 2. Да, счетчик общедомовой. С районом угадали, Адмиралтейсикй. Во втором посту, было сделано предположение "Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт? Сообщение отредактировал BilliDjons - 29.1.2025, 14:56 |
|
|
Гость_N_* |
29.1.2025, 15:06
Сообщение
#19
|
Гости |
...Учитывая, что потребление на общедомовые нужды существенно возросло сразу после замены счетчика и в 15 домах разом, могу предположить, что не исправен счетчик и трансформаторы, либо они не правильно смонтированы... Маловероятно, что оказались неисправными сразу все новые (!) счетчики или трансформаторы тока в 15-ти домах! Значит, новые счетчики и трансформаторы тока неправильно подключены, хотя возможен и третий вариант, что ранее были неправильно подключены старые счетчики. |
|
|
29.1.2025, 15:42
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Во втором посту, было сделано предположение "Вероятно вам на вводе в дом установили счётчик, а после него образовали связанные шины N и PE, поэтому счётчик считает паразитные токи защитного заземления по PE. * У нас в доме к нулевой шине в ГРЩ, местными электриками подведено и подключено заземление, от вбитого в землю штыря, может ли из-за этого счетчик наматывать лишние кВт? Я не понимаю как, но есть тут уважаемые люди, которые считают иначе...может сойдут до нас смертных, растолкуют Чтобы рыл я...будь на Вашем месте 1. Поскольку из общего учета, вычитаются квартиры, я бы сравнивал не СОИ 2024,2023, а общий расход по счетчику. 2. С ПСК (ПЭС) разобрался с динамикой потребления квартир (сумма) в те же периоды. 3. Снял бы диаграммму со счетчика, ВАФа у меня нет, но клещи и конфигуратор на Нартис есть, и как этим пользоваться я знаю, не в теории 4. Если учет ставили ПСК, по жилому фонду по идее это их обязанность, а не сетей. То выдернул бы их на инструментальную проверку. |
|
|