Переключения в сетях 35-110кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переключения в сетях 35-110кВ |
28.1.2025, 20:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63156 |
Доброго дня всем. Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите.
В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа. Я понимаю что работа сети 35кВ изолированная и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи которые в случае замыкания на землю могут привести к последствиям. Но все может кто сможет подсказать. |
|
|
|
29.1.2025, 10:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа... А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт.Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
29.1.2025, 11:12
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63156 |
А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт. Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными... Так и вот и я о том же, просто думал может есть какие то регламенты. А по факту эту тему особо то и не описывают. |
|
|
29.1.2025, 11:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3732 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...по факту эту тему особо то и не описывают. Алексей, в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... Здесь в основном только ЖЭК-овские специалисты по лампочкам и внутриквартирным электропроводкам, а также электромонтёры-шабашники и немного представителей потребительских предприятий и организаций. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
29.1.2025, 17:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а по сопатке!? (С)
Алексей диспетчер скорее всего это д.б. оговорено местными инструкциями рабатывал на мясокомбинате, там с ПС 110/10 две ВЛ-10 постоянно в параллели, сейчас у себя тоже по 10 кВ. 0,5-1 час. бывает держим -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Вчера, 0:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа Как сказано в правилах переключений п.210 "...только на время, необходимое для перевода нагрузки", то есть если вам для этого нужен час, значит час. Главное, чтобы не задерживались без нужды. Цитата и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи Не только и не столько в ёмкостных токах дело, в основном дело в обычных уравнительных токах. И именно для того, чтобы максимально снизить эти токи перед включением в кольцо п.213 тех же правил предписывает предварительно объединять центры питания (включать секционный в голове, замыкать транзит и т.п.). Как диспетчер не пренебрегайте. Цитата в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... Тут достаточно много сетевиков -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Вчера, 18:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7346 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если проектом предусмотрен такой режим, почему бы и нет.
Необходимо иметь ввиду в таком контуре постоянно будут течь уравнительные токи, которые вызовут доп. потери. Не лишне отстройка релейной защиты от перегрузок, к.з., автоматическое отключение участков сети при авариях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|