Если после замены счётчиков новые стали врать на порядок - значит, в предыдущих счетчиках он не был введён. Или его внезапно стало в расчётах.
Дело не в электричестве, дело в долболобах. Тётки увидели цифру, умножили на 40, вставили в счёт. Хавайте всё это ситечком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
Если после замены счётчиков новые стали врать на порядок - значит, в предыдущих счетчиках он не был введён. Или его внезапно стало в расчётах. Дело не в электричестве, дело в долболобах. Тётки увидели цифру, умножили на 40, вставили в счёт. Хавайте всё это ситечком. Не уловил Вашу мысль.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не уловил Вашу мысль.. Если электромонтёры были трезвы, напутали "программисты", программировавшие счётчики, или тётки, вбивавшие коэффициент в аскуэ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
На фото ТС нулевая N-шина не изолирована от металлоконструкции, т.е. всё сделано как в старых системах с глухозаземлённой нейтралью (TN-C), а должно быть выполнено разделение на N-проводник и PE-проводник как показано на схеме выше (TN-C-S). Спасибо за разъяснения! Получается пока не будет разделения на N-проводник и PE, счетчик будет наматывать лишнее? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Получается пока не будет разделения на N-проводник и PE, счетчик будет наматывать лишнее? Да не в этом проблема. бНОПНЯ какая-то творится. Неисправность счетчика тут на пятом месте в списке. С ним непонятно: каким образом в счетчике трансформаторного включения осуществляется контроль тока нуля. Схему я не нашёл. Схемы из ПУЭ такого не предусматривают. Буква N в маркировке данного трёхфазного счетчика означает (если верить производителю) контроль тока нуля. Просветите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да не в этом проблема. бНОПНЯ какая-то творится. Неисправность счетчика тут на пятом месте в списке. С ним непонятно: каким образом в счетчике трансформаторного включения осуществляется контроль тока нуля. Схему я не нашёл. Схемы из ПУЭ такого не предусматривают. Буква N в маркировке данного трёхфазного счетчика означает (если верить производителю) контроль тока нуля. Просветите. Ну необязательно же счётчик с возможностью трансформаторного включения включать обязательно с ТТ, можно и напрямую. Вот и получится, что для прямого включения будет контроль нуля, а с тремя ТТ не будет, нейтраль будет заведена на счётчик с перемычкой, исключительно для измерения фазных напряжений. И схема в мануале на счётчик соответствующая есть. Я же вам отвечал в Сообщение #15, что произойдёт если не шунтировать токовую цепь в нейтрали счётчика. Из мануала: Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.1.2025, 19:52 -------------------- |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну необязательно же счётчик с возможностью трансформаторного включения включать обязательно с ТТ, можно и напрямую. Вот и получится, что для прямого включения будет контроль нуля, а с тремя ТТ не будет, нейтраль будет заведена на счётчик с перемычкой, исключительно для измерения фазных напряжений. У ТС Цитата был установлен счетчик НАРТИС-И300-W131-ASSR1-230-5-10-TN, который подключен через трансформаторы тока т-0.66 уз 200/5. Стало быть, с токовым элементом в цепи нейтрали: Цитата T – трансформаторы тока - из мануала НРДЛ.411152.303РЭ N – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали ![]() ![]() Правда, я так и не понял, что за К и L на Вашей схеме, ибо в согласно ГОСТ 7746-2015 Цитата Выводы вторичных обмоток трансформаторов тока обозначаются 1И1-1И2, 2И1-2И2 и т. д. Почему на рисунке Г1,б нейтраль проходит через счетчик (правда, на рисунке Г1,в тоже ![]() Хотя должно быть примерно так: ![]() Таким образом, счетчик трансформаторного включения на 0,4 кВ не имеет токовых элементов в цепи нуля и не может по этой причине (небаланс токов) считать больше. Такая *ня случается в однофазных счетчиках прямого включения, когда при небалансе токов включается повышенный тариф. Это делается против самого простого способа хищения "лом в огороде". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
Добрый день! Вчера сфотографировал грщ ... снял показания со счетчика дневной тариф 1161 кВт, ночной 460 кВт. (Это за все время с момента его установки, три месяца). Умножаю эти показания на коэффициент трансформации 200/5=40, получаю - день 46440 кВт, ночь - 18400 кВт. По расчету получается все верно, но блин, не может быть такого ... Похоже на ... ... Тётки увидели цифру, умножили на 40, вставили в счёт. Хавайте всё это ситечком. Сообщение отредактировал Aleks_ - 31.1.2025, 12:43 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
BilliDjons - так может показания счётчика правильные (с учтённым коэффициентом трансформации тт). а Вы (они) ещё дополнительно умножаете на 200/5.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
BilliDjons - так может показания счётчика правильные (с учтённым коэффициентом трансформации тт). а Вы (они) ещё дополнительно умножаете на 200/5. Счетчик за все время (с момента установки намотал - дневной тариф 1161 кВт, ночной 460 кВт). Учитывая, что в нашем доме 40 квартир со средним потреблением 200кВт (каждая) в меясц, то на коэффициент трансформации умножать точно нужно. Только вот теперь вопрос, при программировании счечика, обязательно ли програмировать в него значение коэффициента трансформации? И как это вообще считается? Если, например, в счетчик внесены данные коэффициента, то умножать не нужно? А если коэффициент в счетчики занижен или завышен (не соответствует значением трансформатора тока), в этом случае, как это отразится на показаниях? Сообщение отредактировал BilliDjons - 31.1.2025, 14:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
... Для примера, до замены счетчика было - Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). ... ... Учитывая, что в нашем доме 40 квартир со средним потреблением 200кВт (каждая) в меясц, ... Интересные цифры )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
Интересные цифры )) Это СОИ (содержания общего имущества) общее потребления лампочек, установленных в парадных, домофонов (без учета потребления квартир) ... Для примера, до замены счетчика было - Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). ... Общие показания прибора учета равны: СОИ + общее потребление всех квартир. Сообщение отредактировал BilliDjons - 31.1.2025, 15:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
- Октябрь 2024 (день 123,33 кВт, ночь 80,83 кВт) - Сентябрь 2024 (день 129 кВт, ночь 81 кВт) - Август 2024 день (123 кВт, ночь 78 кВт). Так общедомовой показывает суммарно 200 кВт*ч за месяц в среднем - стало быть, средний расход на квартиру. А коэффициент трансформации - это количество квартир (40). ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 1.2.2025, 11:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
В этой теме было столько интересных постов (с умными рассуждениями). И они в одночасье пропали. Это глюк форума, или их специально удалили?
Сообщение отредактировал BilliDjons - 2.2.2025, 15:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сами они не пропадают
удаляются посты ни о чём. например 29.01 Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2025, 8:57) * ...где-то забыли умножить или разделить... Вот я и говорю, чтобы впредь где-то не "забывали умножить или разделить", надо обязательно пригласить специалистов из компетентных органов - они подскажут кому разделить, а кому-то, возможно, и умножить (срок) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2025 Пользователь №: 63157 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это если только спецыалисты зачем то цитируют целые простыни с фото и то, как правило, фото удаляются, может где и зацепило
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
"не правильно смонтированы" тогда показания счетчика будут занижены из за угла косинус фи. После монтажа контролёр проверяет углы между током и напряжением каждой фазы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |