Срочно. Нужна помощь в подключении!

SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Добрый день! Подскажите пожалуйста как подключить более надежнее.... Переехал в квартиру, лопнула труба по стояку, разобрали, заменили, а вот с проводкой увидел такое, фото прилагается. Имеется 4 кабеля (все выводы в ванную комнату) и как я понял схема подключения параллельная. Под цифрой 1 идет кабель от разетки без заземления, которая расположена рядом с ванной. Данной розеткой не пользуюсь. Под цифрой 2 выведен кабель от основной розетки, которая расположена в прихожей, имеет заземление, провод ввг проведен от автомата-щитка, имеет заземление. Данная розетка тройная, в розетку постоянно подключен модем, средний выключатель - свет на кухню, два верхних-клавишных - свет в ванную. Под номером 3 кабель на обогрев пола, которым пользуюсь редко. Под номером 4 кабель для стиральной машины. Все кабеля по-видимому ПВС, гибкие, имеют 3 жилы, многопроводные. Можно заменить кабель под номером 2 и
номером 4. Как я понял от основной розетки под номером 2 нельзя подключить общее заземление, нужно каждый отдельный провод в данных кабелях на заземление проводить от щитка в прихожей или распаечной коробки (не установлена).
Подскажите пожалуйста как более практичнее можно все подключить: также с помощью клеммы и желательно ли заменить кабеля под номером 2 и 4.

Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 15:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20250213_140418_Gallery.pdf ( 123.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 13.2.2025, 15:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1061
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Обратитесь к электрику и заплатите ему за работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 16:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Сложно объяснить, как все это сделать? Инструмент в наличии есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 13.2.2025, 16:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156





Естественно, многопроволочные жилы надо оформить в наконечники

Информация из Лаборатории Электрошамана

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.2.2025, 16:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 16:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Спасибо. Я понял. Значит два кабеля от основной розетки и розетки, которая идет на стиралку могу заменить на более качественные, остальные два не поменять: один под плиткой в полу, а другой в стене под кафелем. Значит можно использовать клеммы ваго. И еще один момент: заземление можно подсоединить в общую схему от главной розетки? На фото, которое я предоставил, провод-земли не подключен в общую цепь.

Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 16:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.2.2025, 18:05
Сообщение #6





Гости






Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 16:14) *
... заземление можно подсоединить в общую схему от главной розетки? ...

А Вы уверены, что оно у Вас в доме вообще есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 18:26
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



В прихожей есть розетка, от которой выведены 2 розетки в ванную: в ней три провода, фаза, ноль и земля как я понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.2.2025, 20:07
Сообщение #8





Гости






Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 18:26) *
В прихожей есть розетка, от которой выведены 2 розетки в ванную: в ней три провода, фаза, ноль и земля как я понимаю.

Это не показатель! Справляйтесь в своей УК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 20:43
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Может поможете пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.2.2025, 20:51
Сообщение #10





Гости






Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 20:43) *
Может поможете пожалуйста?

А кто Вам тут может помочь? Только Ваше личное обращение в управляющую компанию, обслуживающую Ваш дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 21:06
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
Я просто хотел спросить, нужно ли менять кабель: вместо пвс использовать ввг на 2,5 к основной розетке, которая подключена от автомата в прихожей и ввг для розетки в которую подключается стиральная машина. Соответственно все подключить шлейфом с помощью клемм ваго, я имею ввиду фазу и ноль - это единственный вариант, а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки.

Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 21:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оттуда_*
сообщение 13.2.2025, 23:56
Сообщение #12





Гости






Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 21:06) *
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
Я просто хотел спросить, нужно ли менять кабель: вместо пвс использовать ввг на 2,5 к основной розетке,

Я так понял, что основная проблема (лопнула труба стояка) уже успешно преодолена.
Тогда в чем "срочность" по сабжу?
Срочности никакой нет объективно (хотелки и капризы не в счет), поэтому и тема не интересна большинству, поэтому и ответов мало.
В вашем тексте проблема (если она есть) описана как-то уж очень "в общем". Выглядит так, что читатель форума должен слезть с удобного дивана, отставить в сторону вечерний кофе (или что покрепче) и заняться прорисовкой мини-проекта касательно электроповодки вашей ванной комнаты? Желательно предоставить несколько вариантов, с аннотациями и анализом достоинств и недостатков, чтобы вы выбрали "более практичный" для себя?

По второму вопросу цитаты уже намного теплее. Тут вполне можно дать конкретный ответ: если существующий ПВС имеет нужное сечение и де-факто в хорошем состоянии, то заморачиваться и менять его на ВВГ не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.2.2025, 4:53
Сообщение #13





Гости






Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 21:06) *
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
... а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки.

1. Конечно недостаточно!
2. Повторное заземление выполняется на вводе в здание. По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 14.2.2025, 7:29
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 994
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Мое личное мнение, позиция: я не доверяю ваго. Ну не люблю их. Только как временные подключения. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SatsikMV
сообщение 14.2.2025, 11:34
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Тогда с помощью коробки монтажной огнестойкой можно подключить либо опресовкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2025, 3:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2025, 4:53) *
2. Повторное заземление выполняется на вводе в здание. По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Не понимаю, вот что вас тянет за язык уже много лет..
Для г-на 'сочувствующего', медленно:
В жилых домах бывшего СССР питание всегда было с глухозаземленной нейтралью
До прихода пятипроводки в стояках зданий использовался совмещенный проводник.
Все части ЭУ, которые требовали заземления, подключали к этому совмещенному проводнику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.2.2025, 7:51
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 15.2.2025, 3:56) *
...
Для г-на 'сочувствующего', медленно:
В жилых домах бывшего СССР питание всегда было с глухозаземленной нейтралью
До прихода пятипроводки в стояках зданий использовался совмещенный проводник.
Все части ЭУ, которые требовали заземления, подключали к этому совмещенному проводнику.

Олега! Я считал Иас умнее! Где я опровергаю это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2025, 15:04
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не стоит отвлекаться на оценку способностей.
Вот это самое конкретное утверждение (чушь) :
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2025, 4:53) *
По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Если в стояке ж/д ЧЕТЫРЕ провода, то нулевой проводник по любому глухозаземлен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.2.2025, 16:09
Сообщение #19





Гости






Цитата(Олега @ 15.2.2025, 15:04) *
...
Если в стояке ж/д ЧЕТЫРЕ провода, то нулевой проводник по любому глухозаземлен.

И что? Та же система Tn-C!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2025, 18:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2025, 16:09) *
И что? Та же система Tn-C!
Чо..чо... В этой "системе Tn-C" - "нет у Вас заземления" ? И чо означает тогда буковка "Т" ?

Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2025, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 0:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены