ВВГнг-LS в воде

Ant29
сообщение 25.2.2025, 10:55
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 672
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Добрый день!
Вопрос у кого есть реальный опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде?

Лежит в фундамене здания, в трубах металических. Три приямка (вход, выход, промежуточный). Все в вводе, похоже грунтовые. Сколько по времени не известно, но лет пять точно. Под нагрузкой. Вода, что понятно, не замерзает. Кто производитель выясняю, кабель года 2012

Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю. Интересен именно опыт.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.2.2025, 14:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3116
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ваш опыт и так максимальный. До 2012 года кабелей "нг-LS" практически не было. Даже ГОСТ на малодымные кабели 2012 года.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.2.2025, 6:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 672
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Я думаю дело не в LS, а в принципе в ВВГ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2025, 6:47
Сообщение #4





Гости






Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 10:55) *
...
Вопрос у кого есть опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде?
Лежит в фундамене здания, ...

Зашибись! Провод его беспокоит, а то, что фундамент в воде - прекрасно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2025, 7:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сочувствующий, думаете фундамент евонный?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2025, 9:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17731
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 10:55) *
Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю.
Интересно, как вы понимаете..
По всем трассам в Питере шурфы, в них постоянный контроль и откачка воды ?
Стальные трубы - так замечательно. Никаких механических воздействий.
Что конкретно беспокоит ?
Кстати, вода охраняет ваши кабели от грызунов, так что доливайте, если подсыхать начнёт.

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2025, 6:47) *
Зашибись! Провод его беспокоит, а то, что фундамент в воде - прекрасно!
Гидроизоляция всего фундамента - не вопрос темы. И всё же.
Проникновение воды (из вне) в стальные трубы в фундаменте - это скорее вопрос гидроизоляции вводов в здание. "Переконтропупить", всего и делов.

Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2025, 9:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2025, 10:08
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.2.2025, 7:15) *
сочувствующий, думаете фундамент евонный?

Да хоть чей! ТС задал вопрос про кабель - значит имеет какое-то отношение к эксплуатации. Значит должен проинформировать вышестоящих. Впрочем, нас это вроде не касается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 26.2.2025, 11:57
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(Ant29 @ 25.2.2025, 14:55) *
Добрый день!
Интересен именно опыт.

Много раз видели на разных предприятиях и подстанциях "водяное" охлаждение кабелей. И 0,4 кВ и 10 кВ. Работают десятилетиями обычно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.2.2025, 12:15
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 672
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Олега @ 26.2.2025, 9:16) *
Интересно, как вы понимаете..
По всем трассам в Питере шурфы, в них постоянный контроль и откачка воды ?
Стальные трубы - так замечательно. Никаких механических воздействий.
Что конкретно беспокоит ?
Кстати, вода охраняет ваши кабели от грызунов, так что доливайте, если подсыхать начнёт.

Гидроизоляция всего фундамента - не вопрос темы. И всё же.
Проникновение воды (из вне) в стальные трубы в фундаменте - это скорее вопрос гидроизоляции вводов в здание. "Переконтропупить", всего и делов.


Беспокоит именно, что они целиком в воде КЛ. Вот и спросил реальный опыт.

Вода не снаружи проникает. Не рассказал целиком трассировку. Примерно так: КЛ внутри здания с 0-ой отметки спускается на -1, там в фундаменте приямок (вводной), от него в фундамненте трубы стальные, промежуточный приямок в фундаменте (видимо для монтажа), и дальше приямок в фундаменете через котоый КЛ выходит с -1 на 0-ой. Вода в поступает через приямки. Но это не предмет этого форума, кмк. Хотя... послушаю, если есть что по делу.






Цитата(ВитВит @ 26.2.2025, 11:57) *
Много раз видели на разных предприятиях и подстанциях "водяное" охлаждение кабелей. И 0,4 кВ и 10 кВ. Работают десятилетиями обычно.

Вот это и спрашивал.
Производители пишут в паспортах влажность до 98%, в грунте в трубах. Отсюда вопрс возник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.2.2025, 15:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7380
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В таком виде кабель может, конечно, прослужить неопределенное время, но без гарантии, лучше выбирать кабель с учетом условий его эксплуатации.
Этот тип кабеля вообще-то предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях (отмеченные 98%), кабельных каналах, лотках, тоннелях ..., где нет постоянного воздействия воды.
Для этого есть специализированные кабели, например, в грунте с высоким уровнем грунтовых вод и в условиях повышенной влажности: с оболочками ААШВ,ААБл, СБ, ПвП,ПвВ... и специальные подводные кабели с усиленной гидроизоляцией.
Если все же необходимо прокладывать в воде такой кабель необходимо его разместить в герметичные кабельные каналы, изолировать кабель от воды, обеспечить дренаж или отвод воды.
В данной ситуации лучше его изолировать, использовав двустенной гофру, загерметизировав гофру в приямке и кабель в гофре с двух сторон.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2025, 20:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17731
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ant29 @ 26.2.2025, 12:15) *
Вода в поступает через приямки. Но это не предмет этого форума, кмк.
Приямки делают для стакания воды из труб (и откачки), а не наоборот (для поступления icon_wink.gif ). Внутри здания они должны быть гидроизолированы (ну как и ввод в подвал). И наче вода и до потолка однажды наберётся.

Цитата(Ant29 @ 26.2.2025, 12:15) *
Вода не снаружи проникает.
Это уже локализация проблемы. )
Интересно, а что у вас нарисовано в проекте ? (сомнительно, что при наличии укладки кабеля в стальной трубе в бетонном полу приямки оставлены "дырявыми")

Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2025, 20:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения