Gig
сообщение 28.2.2025, 0:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2025
Пользователь №: 63261



Здравствуйте. Сейчас стабилизатор (однофазный ресанта 18kva) подключен таким образом : Вводной кабель идущий в щиток подключен к входным клеммам стабилизатора, а выходной кабель из стабилизатора подключен к автоматическому выключателю в щитке. Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, и мне приходится отсоединять вводной кабель от стабилизатора и подсоединять его к АВ. Неудобно каждый раз отсоединять и присоединять кабель, тем более вводной кабель из алюминия, и он может надломиться от перегибов во время всех манипуляций

Для меня подойдет такая схема: АВ1 ( к нему подведен вводной кабель) --> АВ2 (идет кабель от АВ1) -- > Стабилизатор -- > щиток

Т.е Во время сварки я просто выключаю АВ2 который управляет подачей питания на стабилизатор, и после этого питание снова будет выходить через АВ1 в щиток

Но, я не знаю как мне подсоединить провода чтоб ничего не коротнуло. Надеюсь с вашей помощью все получиться

Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 0:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2025, 8:08
Сообщение #2





Гости






Цитата(Gig @ 28.2.2025, 0:18) *
... Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, ...

Вы инструкцию на стабилизатор внимательно читали? В интернете на Ваш стабилизатор я вот что нашёл: "Один из автоматических выключателей выполняет защитную функцию, другой – функцию байпаса." - функция байпаса, это обходная линия. Т. е. когда этот автомат включен, стабилизатор выключен из схемы и Ваш сварочник питается минуя стабилизатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gig
сообщение 28.2.2025, 16:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2025
Пользователь №: 63261



Да, забыл сказать что на самом стабилизаторе есть АВ и байпас. Байпас как я понял это второй переключатель ?

Кажется бай пас не работает. В любом положение переключателя , ток все равно выходит стабилизированным, и слышно как переключаются реле в стабилизаторе.

postimg.cc/BPGNzWL1

postimg.cc/gX3H8MSc

postimg.cc/D4FdgqHr


Эти фото без нагрузки

Нет прав вставить фото. Поэтому дам ссылками

Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.2.2025, 17:17
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11041
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Стабилизатор не тянет сварку, если на выходе 243 вольт. icon_eek.gif
Да небось концы попутали...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gig
сообщение 28.2.2025, 17:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2025
Пользователь №: 63261



Цитата(Roman D @ 28.2.2025, 17:17) *
Стабилизатор не тянет сварку, если на выходе 243 вольт. icon_eek.gif
Да небось концы попутали...


Кстати , 243 вольт только сегодня появилась, до этого выдавал 220-228.

На счет концов.... фаза к фазе - ноль к нулю

Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 17:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Вчера, 8:14
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный(
Хороший вариант - заменить его на номальный, в магазинах его называют автомат-байпас (это сдвоенный автомат с зависимой фиксацией, одновременно 2 поднять нельзя), но это нужно минимальное знание электрики. Или же можно его же поставить снаружи стабилизатора - будет немного очевиднее. Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 15:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 1.3.2025, 8:14) *
Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.
И все равно "можно" ? Иль "низя" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gig
сообщение Вчера, 16:10
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2025
Пользователь №: 63261



Цитата(zoog @ 1.3.2025, 8:14) *
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный(
Хороший вариант - заменить его на номальный, в магазинах его называют автомат-байпас (это сдвоенный автомат с зависимой фиксацией, одновременно 2 поднять нельзя), но это нужно минимальное знание электрики. Или же можно его же поставить снаружи стабилизатора - будет немного очевиднее. Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.



Вот так подключен родной АВ стабилизатора

ibb.co/8gjX6LsQ
ibb.co/PsV9sjxm

Опять не могу вставить фото. Это так не удобно.

Сообщение отредактировал Gig - Вчера, 16:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 19:04
Сообщение #9





Гости






Цитата(zoog @ 1.3.2025, 8:14) *
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный ...

Есть там байпас! Просто хозяин инструкцию плохо читал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gig
сообщение Вчера, 19:15
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2025
Пользователь №: 63261





Цитата(Gig @ 28.2.2025, 16:41) *
Да, забыл сказать что на самом стабилизаторе есть АВ и байпас. Байпас как я понял это второй переключатель ?

Кажется бай пас не работает. В любом положение переключателя , ток все равно выходит стабилизированным, и слышно как переключаются реле в стабилизаторе.

postimg.cc/BPGNzWL1

postimg.cc/gX3H8MSc

postimg.cc/D4FdgqHr


Эти фото без нагрузки

Нет прав вставить фото. Поэтому дам ссылками


Цитата(Гость сочувствующий @ 1.3.2025, 19:04) *
Есть там байпас! Просто хозяин инструкцию плохо читал.



Посмотрите на фото выше.
Значит байпас не рабочий? Или я что-то не так делаю?

Сообщение отредактировал Gig - Вчера, 19:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 20:07
Сообщение #11





Гости






Цитата(Gig @ 1.3.2025, 19:15) *
...
Значит байпас не рабочий? Или я что-то не так делаю?

Как Вы включаете байпас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Вчера, 22:03
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 1.3.2025, 16:03) *
И все равно "можно" ? Иль "низя" ?

Можно, но возможна авария, что не ясно?

Цитата(Gig @ 1.3.2025, 17:10) *
Вот так подключен родной АВ стабилизатора

ibb.co/8gjX6LsQ
ibb.co/PsV9sjxm

А эти 2 провода с 1й стороны - они на другом конце соединены?
Выкладывать можно вот сюда - abcvg.org, я вообще почти никогда с форумным тупым прикладыванием не мучаюсь.

Цитата(Гость сочувствующий @ 1.3.2025, 21:07) *
Как Вы включаете байпас?

Там даже надпись одна - "сеть". Совершенно бессмысленная, в совковом стиле. По идее стабилизация - противоположность "сети". И гнило сделанная - автоматы и так нельзя параллелить, а тут это ещё и руками заставляют делать...
Ну или там в другом месте стоит другой АВ "Стабилизация", включишь оба - покупаешь новый стаб...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 23:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 1.3.2025, 22:03) *
Можно, но возможна авария, что не ясно?
Не ясно можно ли допускать к эксплуатации электроустановки в таком виде. Тем более в жилом доме "чайника".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Сегодня, 6:38
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 0:03) *
Не ясно можно ли допускать к эксплуатации электроустановки в таком виде. Тем более в жилом доме "чайника".

Вы про ПУЭ? Сомневаюсь, что там такие извраения рассматриваются. Но в принципе - АВ должны отработать, а вероятность именно возгарания меньше, чем при обычном КЗ за счёт бОльших усиленных стабилизатором токов и короткого пути.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 10:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 2.3.2025, 6:38) *
Вы про ПУЭ?
Нет. Я про ваш ответ. Вот здесь прозвучало очень даже утвердительно:
Цитата(zoog @ 1.3.2025, 8:14) *
..2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.

Именно тут я и насторожился - зачем нам такое будущее ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Сегодня, 10:45
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 543
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 2.3.2025, 11:15) *
Нет. Я про ваш ответ. Вот здесь прозвучало очень даже утвердительно:

Именно тут я и насторожился - зачем нам такое будущее ?

Автор сейчас именно там и хочет сделать, как я понял. Это крайний случай, и в реальном мире - далеко не самый плохой. Неуж не видели выбор фазы на 3х автоматах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 11:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 2.3.2025, 10:45) *
Неуж не видели выбор фазы на 3х автоматах?
Я ни разу не видел возможность выбора фазы бытовым потребителем с возможностью устроить КЗ.
Кстати, а откуда у нас 3 фазы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Сегодня, 14:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Считаю стабилизатор пусть выполняет свои функции, а для сварочных работ достаточно установки своего автомата, запитав его до стабилизатора.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 14:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17753
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И я того же мнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Сегодня, 14:36
Сообщение #20





Гости






Цитата(gomed12 @ 2.3.2025, 14:07) *
Считаю стабилизатор пусть выполняет свои функции, а для сварочных работ достаточно установки своего автомата, запитав его до стабилизатора.

Так ведь функция "Байпас" для этого и предназначена, включил её - схема стабилизации отключилась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Олега


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 23:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены