Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Sist
сообщение 29.3.2025, 18:42
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Ka1n @ 29.3.2025, 17:51) *
Проверил, нет. Ванна наверное не заземлена, поэтому. И между мокрым полом тоже нет. А вот между плитой и краном есть.

В ст... ванна соединяется с трубой холодного водоснабжения заземление выполняется через металлическую трубу.

Если отсоединить кабель от водонагревателя включая заземление (РЕ проводник) напряжение между трубой и водогреем пропадает ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka1n
сообщение 29.3.2025, 19:51
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2025
Пользователь №: 63341



Цитата(Sist @ 29.3.2025, 18:42) *
В ст... ванна соединяется с трубой холодного водоснабжения заземление выполняется через металлическую трубу.

Если отсоединить кабель от водонагревателя включая заземление (РЕ проводник) напряжение между трубой и водогреем пропадает ?

Не понял, что такое «в ст…»? Я думал ванна раньше заземлялась через сливную трубу. А потом стали делать пластик и оно пропало. В каком месте она с трубой хвс соединена?

Если отключить кабель от водонагревателя, напряжение между корпусом и трубой пропадает, да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 29.3.2025, 20:05
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



в старых с PEN проводником
рядом с ванной от хол. трубы с болтом гибкой метало полосой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 31.3.2025, 13:31
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3799
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость @ 29.3.2025, 8:06) *
...Сообщайте, как будут развиваться события, очень интересно !
Как развиваются события более подробно можно узнать здесь (перейдите по ссылке)


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.3.2025, 18:47
Сообщение #25





Гости






Цитата(Sist @ 29.3.2025, 20:05) *
в старых с PEN проводником
рядом с ванной от хол. трубы с болтом гибкой метало полосой

"... гибкой метало полосой" - это что за зверь? Может фото есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 31.3.2025, 21:11
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



В современных квартирах в ваннах ставят КУП (Коробки уравнивания потенциалов) и там трубы заземляются в квартире
Цитата
кожа изолирует в среднем напряжение до 50В
а когда принимаете душ или есть повреждения на коже?.
Цитата
случай смертельного поражения электрическим током напряжением 12 В, зарегистрированным кафедрой судебной медицины Ростовского-на-Дону медицинского института.
Пример 3-2. Необычеи и следующий случай, происшедший тоже в семье ннжеиера-электрика и тоже при напряжении 12 В. Обстоятельства его та* ковы. Для нагрева воды в ванне был изготовлен самодельный электроподогреватель в виде укрепленной на деревянном бруске фарфоровой трубы диаметром 5 см с намотанной на нее реостатной проволокой диаметром 2 мм. Это устройство было подключено к специальному понижающему трансформатору напряжением 12 В. Брусок клали поперек ванны так, чтобы фарфоровая трубка находилась в воде. Когда температура воды достигала 36— 40° С, термореле отключало устройство, и ваниа была готова к пользованию. Поражение произошло при следующих обстоятельствах. Пожелавший принять ванну включил устройство и, не дождавшись отключения, решил рукой оценить температуру воды. Ои погрузил правую кисть в воду, а левая в это время касалась корпуса ванны. Спасти пострадавшего не удалось, хотя квалифицированная помощь была оказана немедленно.
Последний случай представляет особый интерес потому, что, как показали результаты измерения, напряжение между водой в том месте, где находилась рука, и корпусом ванны составляло всего 4—5 В.
Пример 3-3. Швея С. по дороге на швейную фабрику попала под дождь. Придя в цех, она сняла мокрую обувь и осталась в отсыревших чулках. Собираясь приступить к работе, она села на стул, левую ногу поставила на бетонный пол, правую—на металлический каркас швейной машины; при этом она правой рукой начала включать двигатель, а левой взялась за арматуру местного освещения напряжением 12 В. Изоляция светильника была повреждена, н швея оказалась в электрической цепи напряжением 12 В по схеме: левая рука — ноги. В результате — смертельное поражение током.
В. Ё. МАНОЙЛОВ основы ЭЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТИ
И если бы был поврежден провод РЕ (заземление) тогда наоборот подводка не выгорала бы. И провод РЕ должен быть в составе кабеля с фазным проводником иначе возрастает индуктивное сопротивление и автомат может не отключится при замыкании на корпус.
Цитата
Замер между корпусом плиты и смесителем на кухне. Из тяжелых приборов работает только стиралка. 3 вольта. Включаю чайник и 4 конфорки - 6 вольт.

Падение напряжения напрягает разделите на участки и замерьте напряжение на квартирном и этажных щитках.
Предположу что есть повышенное сопротивление на участке N (нулевого) проводника и ток пытается по трубе обтечь более высокое сопротивление, если дом много подъездный может это место ввода на первый этаж.

Сообщение отредактировал Sist - 1.4.2025, 8:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka1n
сообщение 1.4.2025, 0:41
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2025
Пользователь №: 63341



Цитата(Sist @ 31.3.2025, 21:11) *
В современных квартирах в ваннах ставят КУП (Коробки уравнивания потенциалов) и там трубы заземляются в квартире
а когда принимаете душ или есть повреждения на коже?.
И если бы был поврежден провод РЕ (заземление) тогда наоборот подводка не выгорала бы. И провод РЕ должен быть в составе кабеля с фазным проводником иначе возрастает индуктивное сопротивление и автомат может не отключится при замыкании на корпус.

Падение напряжения напрягает разделите на участки и замерьте напряжение на квартирном и этажных щитках.
Предположу что есть повышенное сопротивление на участке N (нулевого) проводника и ток пытается по трубе обтечь более высокое сопротивление, если дом много подъездный может это место ввода на первый этаж.

При падении напряжения в квартирном щите оно также падает и в этажном.дом многоподъездный, но в соседним подъезде потенциала между трубой и землей нет (полвольта показывает)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 1.4.2025, 7:36
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Предложу замерять напряжение между фазным проводником и PEN проводником (нулевым) в подъездных щитках и до щитка где подключаются эл. кабели на подъезд. Разделить на части 1 замер напряжения отвод на подъезд другой замеряет на 1 этаже и так далее и и выявить где в PEN проводнике контакт с повышенным сопротивлением по падению напряжения - (вкл максимальную нагрузку у себя в квартире) Замерить ток в PEN проводнике (нейтрали)
Сложность замеры нужно проводить на одной и той же фазе.

Сообщение отредактировал Sist - 1.4.2025, 17:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 6:03
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены