Victor195002
сообщение 28.7.2008, 14:16
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Проводка то у нас получается открытая, а вот как быть с подрозетниками и выключателями- не совсем ясно. Не распространяются ли на них п. 7.1.38 ПУЭ и п. 14.15 СП 31-110-2003 (включая табл. 14.1) в части требуемой локализационной способности. Ну, это только мои сомнения.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2008, 15:06
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17840
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ить об ней, о локализующей, не забываем. С применением стальных подрозетников (любой толщины) при медных проводах до 2,5 мм2 все замечательно - "не нормируется" толщина стенок оболочки.
Аналогично и с применением м/рукава при скрытом способе.
При наружной проводке разумеется и установочные д.б. наружные.

Люди добрые, намекните как вставить рисунок. Полазил по менюшкам и не нашел icon_redface.gif
"Вставить изображение" после временного разрешения требует ввести URL адрес. У меня сразу клин.

№1. Через собственный профиль в окне Расширенного ответа (кнопка Расширенная форма) внизу находим Обзор. Выбрав изображение или другой необходимый для загрузки файл, жмём загрузить.
№2. Через сторонние ресурсы, н-р, http://www.radikal.ru/. После загрузки рисунка на сервер выдаётся ссылка, к-ую копируем и вставляем сюда в своё сообщение.


Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.7.2008, 17:29
Причина редактирования: Техподдержка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дежурный_*
сообщение 28.7.2008, 17:23
Сообщение #23





Гости






Щит куплен пластиковый АВВ, но он будет стоять в гараже на стене облицованной кафельной плиткой. Насчет подрозетников не совсем понятно, насколько я знаю в металле розетки плохо держатся на лапках, а шурупы в них не вкрутишь или розетку прикручивать к дереву?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.7.2008, 17:46
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
1. С точки зрения локализационной способности интересен участок перехода открытой проводки на скрытую (в подрозетнике).
2. По поводу применения металлорукава при скрытом способе прокладки в сгораемых конструкциях также терзают смутные сомнения.
3. Не противоречит ли использование «пластикового щита» в качестве ВРУ пункту 13.1. СП 31-110-2003?


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2008, 10:03
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17840
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Это исполнение интересовало нас, но с эстетической стороны (см.п.5). С стороны локализующей способности придраться трудно: в подрозетнике (мет.) все локализовано, а снаружи и не требуется.
2. В СП предложено использовать короба со степенью защиты не ниже IP4X . Т.е. в защитной оболочке не должно быть щелей более 1 мм. М/рукав РЗ-ЦХ имеет IP43.
3. И если даже не вводной, каков материал пирожка стены за кафелем?
Дабы избежать лишних вопросов принимающей стороны в деревянных строениях и гаражах ставлю стальные щиты.

"я знаю в металле розетки плохо держатся на лапках" И мы тоже. Пост 20 смотрели?

Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2008, 10:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2008, 10:49
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17840
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Благодарю Alex Petrov за ликбез.
Привожу фотки (с мобилы на 0,3 mp) своих выкрутасов с использованием элементов сантехники. Проводка скрытая, за обшивкой. Может кому придется по душе.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2008, 14:51
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17840
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 29.7.2008, 11:03) *
3. И если даже не вводной, каков материал пирожка стены за кафелем?
Дабы избежать лишних вопросов принимающей стороны в деревянных строениях и гаражах ставлю стальные щиты.


ГОСТ51732 гласит:
"6.2.2 Оболочки ВРУ класса II, если они не выполняют функцию опорных элементов для токоведущих частей, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (850±10) °С проволокой, при встраивании ВРУ в трудновоспламеняющиеся стены - до (б50±10) °С (см. ГОСТ Р 51321.3).
6.2.3 Изоляционные элементы ВРУ классов I и II, на которых крепятся токоведущие части, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (960±10) °С проволокой в соответствии с ГОСТ Р 51321.3."

В какие по воспламеняемости стены можно встраивать ВРУ расчитанные на 850 град. так четко и не сказано.(воспламеняемость и горючесть - разные весчи). По горючести деревяшка - Г2, а какая по воспламеняемости?
Но для наших целей лучше наверно перебдеть. Между стен, в перекрытиях полно мусора, стружки, опилок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вано
сообщение 29.7.2008, 15:08
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.1.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8084



Видел, как выполнена проводка на стенах сруба в медной, тонкостенной трубе. Стыки труба/коробка - через цанговый, латунный кабельный ввод. Медь классно гармонирует с древисиной, смотрится офигенно. Фоток к сожалению нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2008, 21:21
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17840
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если видели, стало быть наружная проводка. А по какой нужде в медь то пихали? Что б было чего землить? Или просто эстетизьм? И коробки медные поди? Красиво люди живут. На почве расказанного фантазия рисует вместо выключателя крантик. Крутишь барашек и свет плавненько загорается. А сначала невдомёк.Прикольно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дежурный_*
сообщение 29.7.2008, 21:42
Сообщение #30





Гости






Материал стены на которую уже поставил щит камень, так что думаю тут вопросов не возникнет. А вот подрозетники ставлю пластиковые. Ну не верю я в опасность воспламенения в розетке. Тем более и автоматы, и кабель и розетки хорошие. Сегодня врезал розетки в брус, на мой взгляд получилось нормально. В четверг наждачкой доведу до ума и представлю на ваш суд. Спасибо всем за участие, особенно "Олега",очень помогли. И еще попрошу помощи по компоновке щита (простите за наглость).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 29.7.2008, 21:50
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Кстати примерно месяц назад меня наняла фирма строящая дома установить розетки и выключатели. Так вот там проводка была проложена в слое утеплителя без всяких металлорукавов, проводом ПУНП, с вставленными пластиковыми подразетниками и автоматами ИЭК на 25А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.7.2008, 21:56
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Так вот там проводка была проложена в слое утеплителя без всяких металлорукавов, проводом ПУНП...
Так там, наверное, пожарник рядом живёт... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2008, 22:00
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17840
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Или прям в этом доме. С себя то не наваришь, нечего и проверять icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
saiko12
сообщение 12.12.2009, 23:53
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 16447



Подскажите пожалуйста кто зделал скрытую проводку готовом построенном доме из деревянного бруса .Может есть какието сверла хитрые гибкие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2009, 0:40
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Попробуйте просто перовыми свёрлами с удлинителями для них. Но вот дальше с проводкой всё равно встанет дилема... либо по нормам, но не получится, либо хорошо и удобно, но не по нормативам...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 14.12.2009, 9:41
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



а в чем проблема вообще? какие трудности?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 22.12.2009, 8:03
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Олега, а что за коробочки применены в качестве распаечных (на фото)? Там видно так-же что-то типа сальничков, через которые кабель в металлорукаве заходит в распаечную коробку. Это что?
Спасибо, аккуратно выполнено и придраться сложно с точки зрения пожарника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2009, 15:34
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17840
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пожарники, осматривающие дом на предмет установки ОПС, сколько бродили, столько и хвалили.
коробочки - это обычные У944 (по проекту с резиночкой У2 - IP54. по факту две поставил М У3 - IP31, ну не нашел вовремя). Размер 110х110х80. Есть и больше - 995, 996.
сальники, т.е. муфты проектировал S-FZS (есть и другие, по-моему у ОВО), но, узнав сроки поставки и ценник, поступил проще - купил сантехн. ланунн. фитинги с обжимным кольцом для медных тонкостенных труб (голых). Прикрепленное изображение Колечко на 15мм (1/2") (если не забыл) в самый раз на РЗ-ЦХ с нар d16мм, а 3/4" соответственно на нар.d20. Часто резьба (которая к коробке) нарезана не до конца бортика фитинга. Берите две контрогайки, зажимайте стенку коробки меж ними, "насмерть". Не забудьте ободрать краску. М/р аккуратненько обрезается, в коробке не торчит. Кабель NYM, на вводе в термостойкой трубке. Опрессовка проводов медными гильзами в той же трубке.

Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2009, 15:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 23.12.2009, 14:58
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Олега, спасибо!!! Отличное решение, а главное - бюджетное. Спасибо вам!!! Возьму на вооружение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 9.3.2010, 1:28
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Олега , Я так понимаю, коробки Вы зашили в потолки ?

Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 9.3.2010, 1:29
Вернуться в начало страницы