![]() Меркурий 230 ART с GSM-модемом , Не удается мониторить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Меркурий 230 ART с GSM-модемом , Не удается мониторить |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Господа, такая проблема.
Поставили на нескольких КТП расчетные счетчики. Меркурий со встроенным GSM-модемом (раньше использовали обычный Меркурий + устройство мониторинга УМ-30). Поставили его, воткнули доп. источник питания (9В, 2А). Счетчик работает, симка, вставленная в него, тоже.. Но мониторить не получается. Поставил прогу Конфигуратор Меркурий 230, но связать его со счетчиком не могу. Устанавливаю все параметры соединения (порт модема, скорость, номер удаленного модема, пароль обоих уровней). Пытаюсь инициализировать модем - выдает "Терминал GSM не отвечает". При попытке "определения параметров связи", набирает номер удаленного модема и подбирает скорость (хотя мною выставлена 9600 для 35-го сименса)...доходит до скорости в 600 и все...на 22% определение параметров связи прекращается. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? В чем может быть проблема? Может, в строке инициализации модема что-то прописывать нужно? Сейчас стоит то, что было по умолчанию: AT+CBST=71,0,1. З.ы. лучше, конечно, все-таки использовать обычный Меркурий + УМ-30. И дешевле, и проблем никаких. Через "Дистанционный мониторинг удаленных объектов" все прекрасно в режиме реального времени мониторится... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Для начала:
1) Используйте "Data" - канал сотовой связи, очень возможно, что в данный момент на вашей симке он попросту отключен. У различных сотовых операторов "Data"-канал обзывается по-разному. Девочки по работе с клиентами его могут называть например - "Мобильный офис", или нечто тому подобное. 2) Установите протокол V110 в прозрачном режиме для обоих терминалов. Данный протокол обеспечивает "рукопожатие" модемов в течении 2-3 секунд. Однако не все операторы имееют правильную настройку своего оборудования для работы по этому протоколу. Для уточнения вышесказанного, свяжитесь со службой тех.поддержки вашего сотового оператора. Сообщение отредактировал Вано - 6.8.2008, 13:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Для начала: 1) Используйте "Data" - канал сотовой связи, очень возможно, что в данный момент на вашей симке он попросту отключен. У различных сотовых операторов "Data"-канал обзывается по-разному. Девочки по работе с клиентами его могут называть например - "Мобильный офис", или нечто тому подобное. Сам работаю в фирме-операторе сотовой связи ![]() 2) Установите протокол V110 в прозрачном режиме для обоих терминалов. Данный протокол обеспечивает "рукопожатие" модемов в течении 2-3 секунд. Однако не все операторы имееют правильную настройку своего оборудования для работы по этому протоколу. Для уточнения вышесказанного, свяжитесь со службой тех.поддержки вашего сотового оператора. V110 по-моему просто адаптирует асинхронный поток данных в синхронный и обратно. Я ошибаюсь? И как проверить - какой именно протокол установлен для терминала? З.ы. В описании модема нашел следующую фразу "Класс B (mobile station class) подразумевает использование только одного сервиса одновременно". Не значит ли это, что если модем уже связан с УМ-ками, то связать его и с Меркуриями уже нельзя?! Хотя замечу, что настраивая Конфигуратор и пытаясь синхронизироваться, связь модема с УМ-ками я разываю.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
В прошлом году, настраивали подобную систему у себя в городе. У нас четыре оператора. Так вот, у одного из них, несмотря на все заверения технических специалистов, о том, что всё ОК, с протоколом V.110 была проблема. Решить её смогли лишь после месячного тестирования.
Судя по AT+CBST=71,0,1. у Вас сейчас как раз и установлен V.110. Для эксперимента, поставьте вместо 71 просто 7 (протокол V.32) и попытайтесь опросить счетчик. Если все пройдет, решайте, что делать с V.110. Однако на V.32 модемы будут настраиваться друг на друга раз в десять дольше. И ещё, в прозрачном режиме обоих протоколов, повышается вероятность разрыва соединения, и, кроме того, ужесточаются требования по минимально допустимому уровню сигнала (около -60dBm). Начните с AT+CBST=7,0,1 (9600 бит/с, асинхронный модем, непрозрачная передача) потом AT+CBST=7,0,0 (9600 бит/с, асинхронный модем, прозрачная передача) Главное, настройки обоих модемов должны быть одинаковыми. Сообщение отредактировал Вано - 6.8.2008, 14:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Читал сейчас форумы и как раз хотел написать, что судя по строке инициализации как раз и стоит переход с v32 на v110. Вы меня опередили
![]() Сейчас буду пробовать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Не забываете сохранять все ручные настройки в модеме!
См. команду AT&W Сообщение отредактировал Вано - 6.8.2008, 15:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
А я через Конфигуратор настройки модема меняю. Там есть "применить". А как, кстати, настройки удаленного модема (который в счетчике) проверить и, если необходимо, поменять? Вопрос, наверное, глупый, но все же..
В конфигураторе попробовал поиграть настройками в строке инициализации 71 и просто 1 - результат одинаков. Перебирает скорости, доходит до 600 и 22% и все.. при "тесте канала связи" набирает номер, пытается инициализировать модем..выдает больше десятка строк МОДЕМ ОК, а потом выдает "соединение с удаленным модемом GSM не установлено" при 71,0,0 выдает ошибку теста канала связи, а при определении параметров связи - та же история...600 и 22%. Но, сдается мне, что все это было пустое. Я ведь только настройки для одного модема менял, похоже.. А как менять для удаленного не знаю. Через гипертерминал не получается.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Какие типы модемов используете, что установлено в Меркурии, Wavecom?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Хотел бы я сам знать. В паспорте и инструкции на него ничего нет. Просто GSM-модем. В инете, в т.ч. и на сайте Инкотекса, информации такой не найдено тоже. До суппорта пока дозвониться не могу.
SIM 300DZ. Похоже такой там модем. Основные характеристики: Трехдиапазонный GSM/GPRS 900/ 1800/ 1900 MHz; GPRS multi-slot class 10; GPRS mobile station class B; Совместим с GSM phase 2/2+: - Class 4 (2 W @ 900 MHz); - Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz). Размеры: 40 * 33 * 2.85 mm; Вес: 8g; Управление через AT-комманды GSM 07.07, 07.05 и собственные AT-комманды SIMCOM; PAP-Password Authentication Protocol используется для PPP-соединения; Встроенный TCP/IP протокол; CSD: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps; SIM application toolkit; Напряжение питания 3.4-4.5В; Низкое потребление энергии; Рабочий температурный диапазон: -20 °C to +55 °C; Рабочий диапазон (ограниченный): -25 °C +70°C Вот сцылко на мануал, если что.. http://www.iptech.com.ua/downloads/gsmmode...com/SIM300D.pdf |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Понятно.
Через CAN-интерфейс "Меркурия", доступ к модему не пробывали? Если нет, остаётся выяснить какие у него настройки "с завода". Скорее всего будет V.110. Можно попробывать посмотреть обмен через гипертерминал. Какой модем на компе? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Модем не на компе. Модем внешний. Siemens M35i. Симка стоит, индикатор, как и положено, мигает. В свойствах модема опрашиваю его - все в порядке.
Через CAN-интерфейс сконнектить возможности нет. Я тут задумался, что может и не в настройках протокола проблема. Может все гораздо проще и ошибка в чем-нибудь другом. Неужели никто не занимался настройкой через Конфигуратор. Несколько гипотетически возможных проблем нарисовал: 1) Неправильный сетевой адрес счетчика. Вычитал, что соответствует трем последним цифрам серийного номера счетчика (№ 00603056-06 г.), т.е., полагаю, 056. Вводил и такой и 0 (когда сетевой адрес невозможно определить). Никак. Может что не так? 2) Вопрос по каналу связи. Проблема возникает и тут. Ставлю уровень 1, ASCII, ввожу пароль доступа первого уровня (111111, такой ведь?). Идет набор номера и снова ничего. "Прибор не отвечает". С паролем второго доступа (222222) та же ерунда. Может тут что не так? 3) Ну и совсем уж в порядке бреда. Может номер удаленного модема не тот ввожу?! Это ведь номер телефона, симка с которым вставлена с счетчик. Так? Пробовал и через +7 и через 8. Ей-Богу, уж не знаю на что грешить. Истина где-то рядом, а зацепить ее никак ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
М35 это хорошо! Классика!
Давай попробуем через гипертерминал? Если связь с модемом "Меркурия" установится, потом будешь "пытать" счетчик. Завтра с утречка, а то мы на сегодня с работой закругляемся. Кстати конфигуратор довольно-таки косячный, начиная даже с CAN-а.... Сообщение отредактировал Вано - 6.8.2008, 16:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
В курсе, что косячный. В инкотексе мне, в принципе, это подтвердили и предложили прикупить что-нибудь другое, но в то же время заметили, что работать должно. Да и у конкурентов наших по инсайдерской инфе
![]() По поводу гипера - давай попробуем. До завтра. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Ни у кого никаких идей нет?
Вано, жду-с ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Доброе утро!
Настраивай гипертерминал. Помнишь как? Типа: 1) Запустите программу HyperTerminal из Main Menu>Programs>Accessories>Communications>HyperTerminal 2) Ведите имя соединения, например, M35, нажмите OK. 3) В графе “Connection Using” выберете COM порт, к которому подключен модем. 4) В диалоговом окне COM укажите следующие значения: Bits per second: 115200 Data bits: 8 Parity: none Stop bits:1 Flow Control: Hardware (однако на 115200 может и не заработать, т.к. нужно знать на какую скорость настроен модем по умолчанию) 5) В окне HyperTerminal введите команду ‘AT’ и нажмите клавишу “Enter”. Ответ модема должен быть ОК. Теперь модем готов к использованию. Теперь дальше: Для установки звонка в режиме данных, наберите команду ‘ATD<nb>‘ , где <nb> номер телефона. После того, как звонок установлен, Вы можете осуществлять передачу данных, отсылку файлов и т.д. Для перехода в командный режим используйте команду "+++". Для возврата в режим передачи данных наберите команду "ATO". После завершения сессии, перейдите в командный режим с помощью команды “+++”. Завершите соединение командой "ATH". Сообщение отредактировал Вано - 7.8.2008, 8:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Долго отсутствовал здесь. Немного не до счетчиков было, но сейчас необходимость настроить этот долбаный дорогущий счетчик вновь актуальна.
AHOV, с теми же самыми настройками - тишина. Не может ли быть проблема в том, что на машине уже установлена другая программа мониторинга (Дистанционный мониторинг удаленных объектов..через УМ-30 покзания мониторю)? Работает она через этот же модем. Не может ли быть в этом какого-либо конфликта? Обе программы установлены на одном логическом диске. При использовании Конфигуратора - вторую программу разумеется закрываю.. А так вообщем та же история. При попытке открыть канал связи идет инициализация модема, набор номера, а потом - "прибор не отвечает". При "тесте канала связи" - снова инициализация, "МОДЕМ ОК", а потом "соединение с удаленным модемом GSM не установлено" При "определении параметров связи" доходит до 22%, при этом перебирая скорости и опускаясь до наименьшей и все... 2 Вано В гипертерминале тоже проблемы возникают. Все сделал, как ты описывал. До команды ‘ATD<nb>‘ все было нормально. Набираю ATDномер телефона (11 цифр подряд, начиная с восьмерки), жму энтер - получаю в ответ NO CARRIER. И так с любым номером Сообщение отредактировал NickEl - 22.9.2008, 23:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 ![]() |
Счетчик определился в сети (постоянно горит зеленый индикатор в левом верхнем)? Попробуй дозвониться на симку счетчика поставив её в трубу, на телефоне должно вылететь сообщение о режиме передачи данных. Симки используются от одного оператора?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
2 Вано В гипертерминале тоже проблемы возникают. Все сделал, как ты описывал. До команды ‘ATD<nb>‘ все было нормально. Набираю ATDномер телефона (11 цифр подряд, начиная с восьмерки), жму энтер - получаю в ответ NO CARRIER. И так с любым номером Номер набирайте не через "8", а с префиксом +7..... и.т.д |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Счетчик определился в сети (постоянно горит зеленый индикатор в левом верхнем)? Попробуй дозвониться на симку счетчика поставив её в трубу, на телефоне должно вылететь сообщение о режиме передачи данных. Симки используются от одного оператора? Симки одного оператора. Счетчик посмотреть затруднительно, ибо они все установлены на КТП по областный позициям. Но вообще вроде как зеленый индикатор горит. Или мигает.. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 23:51 |
|
![]() |