Помогите, избавится от нагрева в магазине 5 пролетов светильников ЛБ40х2 по 30-40шт в пролете. Каждый пролет разбит на 3гр,подключены ПВС3-3х2,5, защита авт.выключатель 16а. В одном распред щитке 15-18шт, ток потребления на одном автомате 8-9а. И вс автоматы нагревются 50-60 грдусов
|
|
|
|
31.8.2008, 19:49
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
проверьте контакты, пользуйтесь только болтовыми соединениями, пользуйтесь электропроводящей смазкой и АВ не китайские?
|
|
|
Гость_Viktor2008_* |
31.8.2008, 22:08
Сообщение
#3
|
Гости |
Подскажите каке автоматы, какой фирмы
|
|
|
Гость_АКМ_* |
2.9.2008, 11:46
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
2.9.2008, 16:53
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
Цитата ток потребления на одном автомате 8-9а это Вы измерили или по расчету так? Если по расчету, то реальные могут быть выше... -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
Гость_АКМ_* |
3.9.2008, 18:28
Сообщение
#6
|
Гости |
ток измеренный
|
|
|