![]() УЗО не срабатывает , обидно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО не срабатывает , обидно |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Поставил при монтаже в котедже УЗО, и попалл сам случайно под ток. Не сработало. Поставил человеку в квартире УЗО такая же фигня. Вопрос: а смысл? Я конечно понимаю что наверное ток срабатывания не превысил 30 мА, но тогда может надо ставить в квартиру на 10мА.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Вопрос: а смысл? Встречный вопрос. А протестировать не пытались? И не обязательно кнопкой, лучше лампочкой фаза-земля.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
… лучше лампочкой фаза-земля. Г-ну 'savelij. А чем «лучше»? И какой лампой? Г-ну Алекс. Какова была цепь: «фаза – ноль» или «фаза – земля»? И чье УЗО (нормальный производитель, ИЭК или Китай)? И какое УЗО: электромеханическое или электронное? Как видите, вопросов – море. Теперь по делу. Разумеется, кнопка «Тест» стоит не для того, чтобы проверять лампой. Проверьте также правильность подключения: если у Вас электронное УЗО (не знаю, почему, но в России их любят), подключение должно соответствовать маркировке на корпусе УЗО. Для электромеханического это не критично. Удачи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
М/б также в УЗО входит объединенный PEN.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Г-ну 'savelij. А чем «лучше»?...Разумеется, кнопка «Тест» стоит не для того, чтобы проверять лампой. Разумеется кнопкой "Тест" тестируется работоспособность самого УЗО. А чем "лучше" лампой..., поскольку не надо искать резисторов или иных нагрузок, протестировать лампой (60 Вт) непосредственно на концах защищаемой линии, например, розетке фаза-земля.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Холодная лампочка сопротивляется гораздо менее семи кОм.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не спорю, пусть 40 Вт,... 25 Вт. Суть не меняется, это же проверка - работает/не работает.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Холодная лампочка 5-30 ом. (7,33А) Если УЗО отщелкнуло на 0,5А (или при 25Вт и без учета нагрева при 0,11А) считаем рабочим? Или только до 0,03? Т.к. Алекс всеж вопрос задал, то весьма вероятно ток был менее 100мА.
Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2008, 17:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Замечание принимаю.
Просто, именно при проверке монтажа розеточных групп, как наиболее быстрый и подручный "индикатор", применяли ЛН. Естественно, после проверки в розетках наличия фаза-ноль, ЛН уже не холодная... и для указанных целей (именно, срабатывает или нет) считаю действия приемлемыми... ![]() Само УЗО тестировали кнопкой. А уж соответствие означенному на корпусе номиналу..., это уже не наше. На то и лаборатория есть. Ну уж если для себя любимого, то и резистор поискать можно. имхо Сообщение отредактировал savelij - 15.9.2008, 17:51 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата то и резистор поискать можно У нас представитель при приёмке объекта именоо так проверяет розетки и светильники. Ну а несрабатывают - бракованные УЗО с детства % 5, в крайняк мне попадаются.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Гость_ВВ_. ИЕК и есть Китай.
![]() Привсем уважении к посетителям, но запрещено пользоваться различными лампами! Если есть возможность найдите прибор и он покажет ток отключения и время. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
А этим прибором проверяли?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
На 10мА УЗО нет смысла ставить - время срабатывания одно и тоже - не привешает 0.4с.
-------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 12:56 |
|
![]() |