Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Рассояния между зданиями и сооружениями. , по пожарной безопасности

MBar
сообщение 23.7.2008, 11:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Укажите, пожалуйста, документы и конкретные места в них, где можно найти минимально допустимые расстояния от кирпичных трансформаторных подстанций до зданий и сооружений (произв-х, общ-х, жилых, таких же ТП, РП).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ОБОН_*
сообщение 30.9.2008, 16:45
Сообщение #2





Гости






Цитата(MBar @ 23.7.2008, 11:26) *
Укажите, пожалуйста, документы и конкретные места в них, где можно найти минимально допустимые расстояния от кирпичных трансформаторных подстанций до зданий и сооружений (произв-х, общ-х, жилых, таких же ТП, РП).

================
Вопрос очень сильно размыт. т.к нет исходных данных. Существуют ТП отдельностоящие, пристроенные и встроенные в здание. Поэтому требования пожарников при выборе расположения ТП далеко не на первом месте. Не понятно, на какое напряжение ТП. Если 500кВ. то одно, если до35кВ., то другое. В основном все есть в ПУЭ разд. 4. В частности может подойдет для Вашего случая ПУЭ п.4.2.68 Если это жилье, то можно и встроенное ТП если школа, дет.сад или учебное заведение, то отдельностоящее, но там пожарники тоже после требования СанПиН. Может подойдет п.7.1.15 и7.1.17 ПУЭ, но там расстояние диктуют условия подьезда и замены оборудования. Требования пожарников есть при большом количестве масла в оборудовании, в том числе и в МАСЛЯНЫХ трансформаторах. Для сухих естественно нет. Есть требования по взрыво и пожаро опасным зонам, смотри ПУЭ 7.3, 7.4
С уважением к Вам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 30.9.2008, 20:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Спасибо за такой подробный ответ. Что-то, и правда, вопрос размытый получился. Хех... На всякий случай: ТП 6кВ, 2х1000кВА, сухие тр-ры. отдельностоящая. кирпичная. типичная городская ТПшка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ОБОН_*
сообщение 4.10.2008, 20:28
Сообщение #4





Гости






Цитата(MBar @ 30.9.2008, 20:13) *
Спасибо за такой подробный ответ. Что-то, и правда, вопрос размытый получился. Хех... На всякий случай: ТП 6кВ, 2х1000кВА, сухие тр-ры. отдельностоящая. кирпичная. типичная городская ТПшка.

======================
В дополнение к вышенаписанному:
Мне кажется это вопрос в первую очередь проектировщиков архитекторов, генпланистов, а потом электриков. Но ваш вопрос меня заинтересовал. Провел небольшой поиск.
Вот результат поиска, конечно не исчерпывающий:
СниП 2.07.01-89* Приложение 1*
СниП II-89-80 таблица 1*
ТСН-ПЗП-99МО пункт 11.7
Если кто знает более подробно, пожалуйста напишите.
С уважением ко всем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBar
сообщение 8.10.2008, 15:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



Благодарствую. Пошукаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 6:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены