Добрый день, господа.
Предлагают выполнить (поставить, смонтировать, наладить) устройство дуговой защиты РУ 10кВ. РУ 10 кВ имеет 3 секции, кол-во отходящих линий на каждой секции 20, в РУ также есть 2 ввода и 2 секционника. Меня интересует любая информация по дуговой защите (где купить, как правильно смонтировать и наладить). Никогда сам не сталкивался ранее с дуговой защитой. Возможно кто-то поделится опытом и деталями монтажа (наладки). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Обычно дуговую защиту ставят, когда лишняя денежка завелась
![]() Помню, давненько пытались такое задействовать, но по причине ложных срабатываний быстро отказались. Какие-то умники поставили это на ОРУ... Пришлось отключить в первую же ночь. Вот, посмотри у АБэБэшников: (тут) есть и на русском. http://www.prel.ru/index.php?option=com_co...4&Itemid=29 Есть еще такой "ОВОД", но не видел... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Обычно дуговую защиту ставят, когда лишняя денежка завелась ![]() "Вам чтобы "шашечки", или чтобы ехать?" Можно АВВ, можно "Овод" или еще поискать. Тут все зависит от политики Вашего "хозяина". Если на ячейках стоят REFы, и имеется система АСУ ТП, то это одно, а если электромеханика, да еще и переменный оперток - то другое. Но самое главное в дуговой защите - это датчики. Мы используем фототиристоры и обычные промежуточные реле. В принципе схема элементарная ("сложность" зависит от вида опертока в ЗРУ), но много мороки именно с установкой датчиков (от 1-го до 3-х в ячейке.) Если интересен мой вариант, то найду схемы в электронном виде. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Не нашел в учебниках описания дуговой защиты. Зачем она вообще нужна? Почему нельзя обнаружить повреждение в ячейке (возникновение дуги) по обычным токовым защитам? Какой смысл вкладывается в понятие "селективное" действие дуговой защиты?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Штой-то никто не хочет отвечать. Тогда я попробую.
При тяжелых авариях типа взрыва кабельной воронки или, опять таки, взрыва выключателя на присоединениях в ЗРУ 6-10 кВ зачастую определять повреждение будет уже некому и нечем. При этом (взрыве) разрушаются ТТ и/или кабели вторичной комутации вместе с релейными отсеками. Авария продолжает развиваться, и за время 1...1,5 сек (обычное время действия МТЗ вводов) выгорают целые секции! Поверте, выгорают наухнарь. А чтобы взорвался масляник много не надо. Просмотрели и упустили масло из горшка - и все. Так что СШ 6 кВ необходимо оборудовать ДЗШ (рекомендуется логическая) или т.н. дуговой, которая реагирует фактически на взрыв в ячейке. А взрыв сопровождается такими явлениями, как резкое повышение давления и вспышкой света. Вот по этим факторам и срабатывает дуговая защита. Первые варианты реагировали именно на повышение давления в ячейке и реализовывались с помощью концевого выключателя и лючка, который открывался во время взрыва, и концевик срабатывал. Но этот вариант не пошел. То лючки клинили (ну, дело известное, какая механика в наших ячейках) и защиту так и не вводили в работу от греха подальше, то при введенной защите уборщица, протирая пыль, дернет лючек... Ну и другие нюансы... Поэтому решили: пусть дуговая реагирует на свет! Т.е. стоит возле воронки фотодатчик (например - фототиристор), вспышка и взрыв. Фототиристор дает импульс в логическую схему, сам, скорее всего сгорает, но логика дорабатывает до конца и отключает вводной выключатель секции или даже выключатель на высокой стороне трансформатора. Естественно, необходимо застраховаться от всяких случайных вспышек (типа осмотра ячейки и освещения датчика коногонкой.) Поэтому в логику защиты вводится элемент пуска по напряжению или току. Вот вкратце... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
У нас используються фоторезисторы 6шт на ячейку (запаралленены 3 на шинах и запаралленены 3 на воронке) 2фотореле , срабатывание 100ВТ лампа на растоянии 5см.
Отключение вводных ячеек если на шинах дуга, отключение непосредственно этого выключателя если на воронке дуга, На секционике отключение вводных 1ск и 2ск. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
В КРУ-10 кВ сейчас стоит релейная дуговая защита с временем действия 0,3 сек. Предписание комисии РОСГОСТЕХНАДЗОРА - заменить, так как время действия больше нуля сек.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
В КРУ-10 кВ сейчас стоит релейная дуговая защита с временем действия 0,3 сек. Предписание комисии РОСГОСТЕХНАДЗОРА - заменить, так как время действия больше нуля сек. В смысле датчики действуют на реле времени? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Саратовская Промэлектроника все сделает сама- только платите денежку. Ссылка в топике №2 Roman_D
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
В смысле датчики действуют на реле времени? Дуговая релейная защита в литературе по релейке называется логической защитой шин. На вводном выключателе секции есть МТЗ с выдержкой 3,5 сек. В эту же схему заведены мгновенные контакты реле времени МТЗ отходящих фидеров. Если КЗ на отходящем фидере пускается МТЗ в голове и на этом фидере, мгновенный контакт РВ этого присоединения блокирует дуговую защиту, т.е. в голове МТЗ с выдержкой 3,5 сек. Поврежденный фидер отключается своими защитами. При пуске МТЗ в голове и не работе МТЗ отходящих фидеров, считаем что КЗ на шинах (нет работы РВ МТЗ отходящих фидеров) и МТЗ в голове отключает вводной выключатель с выдержкой 0,3 сек. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Что-то Вы перепутали левое с зеленым
![]() То, что Вы описали - это логическая дифференциальная защита шин. И то не понятно, зачем там отключение с временем 0,3 с. Дуговая защита реагирует на повышение давление или вспышку света (дуги) в месте установки датчиков. Выполняется пуск (разрешение) по току (срабатывание токового реле на ячейке ввода или снижение напряжения на СШ) И никакой выдержки времени для обоих защит не должно быть. На СШ 6...10 кВ уровни токов КЗ 15...20 и более кА. За 300 мС шины при таких токах просто испарятся... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
На странице http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=10987 практически одновременно с началом этой темы обсуждалось то же самое. По крайней мере, в части объяснения принципа действия.
Сообщение отредактировал doro - 24.12.2008, 17:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Оживлю темку
![]() Тоже получили предписание Ростехнадзора установить быстродействующую дуговую защиту (основание - ПТЭЭСС п. 5.4.19 - не придерешься) на существующую ТЭЦ, ячейки КРУ К-XII и K-III. Мне, собссно, дали задачу сделать на сие проект. При поиске готовых решений сначала наткнулся на статьи по сабжу http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/08.php http://www.orelsau.ru/index.php?conference...n=1&text=57 которые и дали представление о проблеме которую нужно решить. Готовые решения предлагают: 1. НИИ Энергетики Южно-Российского государственного технического университета, г. Новочеркасск с устройствами РДЗ-012МТ и РДЗ-018М 2. "ОВОД-М" от НПП «Электроэнергетика» 3. "Дуга-МТ" от НТЦ "Механотроника" 4. АВВ Все как один старательно шифрутся по вопросу стоимости своих решений, прайс найти не удалось (буду признателен, если у кого есть информация о стоимости). Вот. И вот ещще: есть ли централизованные решения (1 прибор на весь ГРЩ поставить)? Сообщение отредактировал SerJant27 - 22.1.2010, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 17081 ![]() |
По дуговой защите посмотрите www.energetik.in . Достаточно ясно все описано в аннотации.