CHUGUN
сообщение 23.9.2008, 19:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 12137



Пускатель ПМА-4 50Гц 220В (катушка) отказывается работать при постоянном токе. Втягивающего усилия хватает только при токе, в 6 раз превышающем номинал. Но сильный нагрев обмотки шестикратным током рубит идею на корню.
Почему так?
Где надыбать формулы перерасчета катушек переменного тока в постоянный ток? (Хочу перематывать контакторы с переменки на постоянку).

Сообщение отредактировал CHUGUN - 23.9.2008, 20:03


--------------------
главный энергетик. 5 группа допуска. электротехнический факультет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 24.9.2008, 15:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Я не думаю, что это возможно. Все зависит от конструктивного исполнения пускателя. А в чем проблема-то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 25.9.2008, 11:32
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Цитата(CHUGUN @ 23.9.2008, 20:54) *
Где надыбать формулы перерасчета катушек переменного тока в постоянный ток? (Хочу перематывать контакторы с переменки на постоянку).

Извините. Честно говоря, я посмеялся. В таком случае Вам придется добывать формулЫ на расчет и магнитной цепи тоже. Приведу простой пример, например магнитная цепь электромагнита переменного тока, собрана из шихтованного железа, для предотвращения потерь от вихревых токов. А в постоянном магните магнитная цепь может быть и литая, если конечно Вам не нужен быстродействующий электромагнит постоянного тока. В общем, не обижайтесь, но, по-моему, Ваш вопрос надо переместить в раздел для чайников. А Вам лично советую почитать «теорию электрических аппаратов»




--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHUGUN
сообщение 27.9.2008, 18:06
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 12137



Я не думаю, что это возможно. Все зависит от конструктивного исполнения пускателя. А в чем проблема-то?

Причина - операторы мостовых кранов любят тишину, а сейчас у них за спиной рычит контактор КТ6023 на 160А. Также мы получили 20 контакторов КТ на 400А, поставили их на компенсирующие устройства. У нас 4 подстанции и на каждой подстанции сейчас стоит жуткое рычание (похоже нам продали не новые, а восстановленные контакторы). А ежели бы енти контакторы перевести на постоянку, то тишина ласкала б мои уши, а на кранах - уши крановщиц.


--------------------
главный энергетик. 5 группа допуска. электротехнический факультет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.9.2008, 18:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
тишина ласкала б мои уши, а на кранах - уши крановщиц.

Тогда уж тиристорные.
А Вы не боитесь вносить изменения в эл. схемы ГПМ без согласования технадзора?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHUGUN
сообщение 27.9.2008, 18:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 12137



А вот кое-что нашел. http://transform.ru/articles/html/02theory/a0004.article
Рис. 11. Схема включения катушки переменного тока на постоянный с добавочным сопротивлением
При включении катушки в сеть постоянного тока она обладает лишь активным сопротивлением, в результате чего ток Iк=U/Rк будет в несколько раз больше номинального и катушка сгорит. Поэтому при включении катушки в сеть постоянного тока последовательно с ней необходимо подключить резистор, который ограничивает ток катушки до номинального. Сопротивление резистора определяют по формуле Rp=Up/Iн.к, где Iн.к — номинальный ток катушки; Up − падение напряжения на резисторе Up=Uc - Iн.кrк, где Uc — напряжение сети постоянного тока; rк — сопротивление катушки постоянному току (активное сопротивление катушки).

Технадзор в щиты не лазит, а проверяет все визуально. А схема остается та же. Мы поставили вакуумные контакторы на некоторые краны. Как были контакторы на 50 Гц 380 В, так и остались. Какая разница, какой тип контактора стоит, ведь схема остается та же. В общем, пока нареканий нет.

Сообщение отредактировал CHUGUN - 27.9.2008, 19:03


--------------------
главный энергетик. 5 группа допуска. электротехнический факультет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 27.9.2008, 22:56
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Сделать та оно можно все, но зачем так все усложнять. Вот кстати похожая тема. Может Вам чем-то поможет http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8949
И кстати контакторы как раз могли быть и новые. А почему они у Вас так рычат? Может быть, вы забыли смазку с железа смыть? Дело в том, что железо у контакторов и пускателей при упаковке обильно смазывается смазкой и в таком виде попадает конечному потребителю. А потребитель, сразу вынув изделие из упаковки устанавливает его по месту назначения и в итоге получает, что при подтянутом якоре к сердечнику межу ними образуется зазор, что в конечном итоге приводит к рыку как вы говорите. По-моему Вы для решения вашей проблемы ищите сложный путь. Еще надо проверить наличие короткозамкнутого витка, были случаи, когда они (витки) отсутствовали или были разомкнуты


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanitar
сообщение 19.10.2008, 11:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.11.2007
Пользователь №: 9906



У аппаратов пост. и пер тока, разное не только колво витков, но и конструкция железа icon_biggrin.gif