Ширяев Алексей
сообщение 17.10.2008, 11:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 10750



В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanitar
сообщение 19.10.2008, 11:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.11.2007
Пользователь №: 9906



Цитата(Ширяев Алексей @ 17.10.2008, 12:06) *
В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А.

Для защиты электроники(привода, инверторы, софтстартеры) только СУПЕРФАСТ(сверхбыстродействующие) плавкие(значек диода на корпусе) они для этого специально заточены

Сообщение отредактировал sanitar - 19.10.2008, 11:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ширяев Алексей
сообщение 20.10.2008, 7:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 10750



Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 21.10.2008, 15:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Ширяев Алексей @ 20.10.2008, 8:17) *
Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей.

1. Скорее всего это означает, что они уже встроены в привод. Проверьте.
2. Строго говоря, никто ничего не требует. Просто без вставок (если просто стоит автомат) у вас будет защита 1-ого типа, а с ними - 2-ого. Типы определены МЭК. 1-ый - при КЗ дуги не будет, оборудование выйдет из строя, 2-ой - дуги нет, оборудование спасено, вставки сгорели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 21.10.2008, 19:32
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



УМП применяют обычно для пуска двигателей. Автомата защиты двигателей (АЗД) на номинальный ток достаточно.
Поскольку УМП представляют собой тиристорные регуляторы, то КЗ между фазами из за отказа элементов в самом устройстве быть не может. Только через нагрузку - а с этим АЗД и должны справиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 22.10.2008, 8:35
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 19:32) *
УМП применяют обычно для пуска двигателей. Автомата защиты двигателей (АЗД) на номинальный ток достаточно.
Поскольку УМП представляют собой тиристорные регуляторы, то КЗ между фазами из за отказа элементов в самом устройстве быть не может. Только через нагрузку - а с этим АЗД и должны справиться.

АЗД с этим действительно справится. Но УМП успеет выйти из строя. Это защита 1-ого типа по МЭК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 22.10.2008, 9:51
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



В УМП может быть только две неисправности - обрыв тиристора и пробой тиристора.
Обрыв/невключение одного тиристора равносилен пропаданию одной фазы, возрастание тока по остальным, повышение вероятности пробоя оставшихся.
Пробой одного тиристора - в трехтиристорных пускателях может быть даже незаметен. Пробой двух тиристоров в трехтиристорных схемах или одного в двухтиристорной - аналогично включению двух фаз, опять же повышенный ток через них, пробитых, и срабатывание АЗД.
В первом случае быстродействующие предохранители, действительно, снизят вероятность выхода оставшихся тиристоров. Но она и так невелика, поскольку ток возрастет раза в полтора, а тиристоры имеют примерно такой же запас по токам.
Во втором - все уже пробито, защищать УМП поздно, а линию и двигатель АЗД защитит и "медленно".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 22.10.2008, 10:23
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



На самом деле я говорил про КЗ после "плавника" - на зажимах двигателя, например. В общем, не поняли друг друга icon_biggrin.gif
Тем не менее, при КЗ на зажимах АД будет так:
1. Сгорят предохранители (вставки) и УМП спасён - если есть вставки типа aR или gR по классификации МЭК,
2. Сработает АЗД, но УМП успеет сгореть (тиристоры горят быстро) - если нет вставок типа aR или gR по классификации МЭК.

P.S. по классификации NEMA эти вставки называются иначе. Не помню как, но и не важно - наш ГОСТ с МЭКа срисовывается, а не с NEMA.

Сообщение отредактировал VladM - 22.10.2008, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ширяев Алексей
сообщение 24.10.2008, 7:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 10750



Проконсультировался с опытным электриком, он утверждает, что в ATV31 нет быстродействующих предохранителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 24.10.2008, 8:33
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Ширяев Алексей @ 24.10.2008, 8:05) *
Проконсультировался с опытным электриком, он утверждает, что в ATV31 нет быстродействующих предохранителей.


Это очень печально, т.к. при КЗ на шине постоянного тока от выпрямителя ничего не останется: автомат питания ПЧ, конечно, сработает, но полупроводниковые приборы (диоды и/или тиристоры выпрямителя) успеют сгореть. У них I2t очень маленький, горят быстро. Иными словами одно из двух утверждений ложно:

1. "Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей"
2. "в ATV31 нет быстродействующих предохранителей".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения