как расчитать мощность трансформатора 6/0,4 зная мощность двигателя
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7486 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Без глубокой теории.
Если допустить, что кпд и cosf ЭД равны 1, мощность тр-ра равнялась бы мощности ЭД. Когда такого равенства нет, мощность тр-ра увеличил бы на величину К=1+ (1-кпд* cosf) -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Без глубокой теории. Если допустить, что кпд и cosf ЭД равны 1, мощность тр-ра равнялась бы мощности ЭД. Когда такого равенства нет, мощность тр-ра увеличил бы на величину К=1+ (1-кпд* cosf) ![]() При таком подходе к делу вам гарантирован долгий, упорный и тяжелый пусковой режим. С отпаданием контакторов из-за недопустимой посадки напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.10.2008 Из: Амурская область Пользователь №: 12358 ![]() |
Может у человека найдутся деньги на регулируемый частотный привод?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.10.2008 Из: Амурская область Пользователь №: 12358 ![]() |
Это к тому, что при непосредственном включении в сеть асинхронный двигатель может до 6-8
раз превышать свой номинальный ток, а устройства плавного пуска позволяют обойтись "малой кровью" в том числе и за счёт снижения мощности питающего тр-ра. Хотя, расчёт действительно надо делать другой. Кому интересна теория АД: http://www.tula.net/tgpu/resources/Elektrotehnika/vorop5.htm Пример устройств плавного пуска: http://www.tesc.ru/?pid=100&act=cat С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |