Расчет допустимого токо по сечению провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет допустимого токо по сечению провода |
21.10.2008, 21:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 |
Зная сечение аллюминевого провода, как расчитать допустимую длительную нагрузку по току для одиночного провода и в жгуте.
|
|
|
|
21.10.2008, 21:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ПУЭ
Раздел 1. Общие правила Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны Там есть таблицы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.10.2008, 0:38
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - программа на основе ПУЭ. Но ПУЭ все равно нужно знать и иметь. Для этих целей - хотя бы таблицы 1.3.5, 1.3.7. Да и для меди нужно иметь - 1.3.4, 1.3.6. Их копии - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/current.html
Если же кабеля более специализированные - то следующие таблицы и данные производителя. |
|
|
23.10.2008, 19:08
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных открыто в одной трубе двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного 2 21 19 18 15 17 14 2,5 24 20 19 19 19 16 3 27 24 22 21 22 18 4 32 28 28 23 25 21 5 36 32 30 27 28 24 6 39 36 32 30 31 26 8 46 43 40 37 38 32 10 60 50 47 39 42 38 16 75 60 60 55 60 55 25 105 85 80 70 75 65 35 130 100 95 85 95 75 50 165 140 130 120 125 105 70 210 175 165 140 150 135 95 255 215 200 175 190 165 120 295 245 220 200 230 190 150 340 275 255 - - - 185 390 - - - - - 240 465 - - - - - 300 535 - - - - - 400 645 - - - - - |
|
|
|
29.10.2008, 14:07
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Господа правы, в ПУЭ всё русским по белому написано
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 2:08 |
|