Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 14.9.2008, 20:23
Сообщение #1





Гости






Поставил при монтаже в котедже УЗО, и попалл сам случайно под ток. Не сработало. Поставил человеку в квартире УЗО такая же фигня. Вопрос: а смысл? Я конечно понимаю что наверное ток срабатывания не превысил 30 мА, но тогда может надо ставить в квартиру на 10мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.9.2008, 22:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Вопрос: а смысл?
Встречный вопрос. А протестировать не пытались? И не обязательно кнопкой, лучше лампочкой фаза-земля.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 15.9.2008, 2:04
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 14.9.2008, 22:32) *
… лучше лампочкой фаза-земля.

Г-ну 'savelij. А чем «лучше»? И какой лампой? Г-ну Алекс. Какова была цепь: «фаза – ноль» или «фаза – земля»? И чье УЗО (нормальный производитель, ИЭК или Китай)? И какое УЗО: электромеханическое или электронное? Как видите, вопросов – море. Теперь по делу. Разумеется, кнопка «Тест» стоит не для того, чтобы проверять лампой. Проверьте также правильность подключения: если у Вас электронное УЗО (не знаю, почему, но в России их любят), подключение должно соответствовать маркировке на корпусе УЗО. Для электромеханического это не критично. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.9.2008, 7:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7374
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



М/б также в УЗО входит объединенный PEN.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.9.2008, 8:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Г-ну 'savelij. А чем «лучше»?...Разумеется, кнопка «Тест» стоит не для того, чтобы проверять лампой.
Разумеется кнопкой "Тест" тестируется работоспособность самого УЗО. А чем "лучше" лампой..., поскольку не надо искать резисторов или иных нагрузок, протестировать лампой (60 Вт) непосредственно на концах защищаемой линии, например, розетке фаза-земля.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2008, 11:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Холодная лампочка сопротивляется гораздо менее семи кОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.9.2008, 14:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не спорю, пусть 40 Вт,... 25 Вт. Суть не меняется, это же проверка - работает/не работает.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2008, 17:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Холодная лампочка 5-30 ом. (7,33А) Если УЗО отщелкнуло на 0,5А (или при 25Вт и без учета нагрева при 0,11А) считаем рабочим? Или только до 0,03? Т.к. Алекс всеж вопрос задал, то весьма вероятно ток был менее 100мА.

Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2008, 17:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.9.2008, 17:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Замечание принимаю.
Просто, именно при проверке монтажа розеточных групп, как наиболее быстрый и подручный "индикатор", применяли ЛН. Естественно, после проверки в розетках наличия фаза-ноль, ЛН уже не холодная... и для указанных целей (именно, срабатывает или нет) считаю действия приемлемыми...icon_redface.gif
Само УЗО тестировали кнопкой. А уж соответствие означенному на корпусе номиналу..., это уже не наше. На то и лаборатория есть.
Ну уж если для себя любимого, то и резистор поискать можно. имхо

Сообщение отредактировал savelij - 15.9.2008, 17:51


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 15.9.2008, 18:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
то и резистор поискать можно
У нас представитель при приёмке объекта именоо так проверяет розетки и светильники. Ну а несрабатывают - бракованные УЗО с детства % 5, в крайняк мне попадаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 29.9.2008, 11:52
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Гость_ВВ_. ИЕК и есть Китай.icon_sad.gif И что значит попал под ток?

Привсем уважении к посетителям, но запрещено пользоваться различными лампами! Если есть возможность найдите прибор и он покажет ток отключения и время.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 27.10.2008, 20:07
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



А этим прибором проверяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 28.10.2008, 8:49
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



На 10мА УЗО нет смысла ставить - время срабатывания одно и тоже - не привешает 0.4с.


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 17:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены