![]() какие есть программы для расчета токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() какие есть программы для расчета токов |
Гость_VA_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите какие есть бесплатные программыдля расчета токов по составленной схеме (начерченной) и заданном напряжении и нагрузке. Для выбора проводников и аппаратов. Может у кого есть крек на WinElso 5.1.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.11.2005 Пользователь №: 4271 ![]() |
Зачастую такие программы есть на кафедре ЭЭ почти в каждом интитуте.
|
![]() |
|
Гость_106618_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Киньте пожалста студенту колледжа что нить под виндоуз.
Мне надо будет расчитывать ток к.з. цеха применительно к сети 0,4кВ надо будет выбирать выключатели чтобы селективно срабатывали и ещё надо будет чувствительность проверять и провод придумывать. Как поч=счтитать ток к.з. в 3-х фазной сети с N как выбрать автомат и провод Если вы специалисты напишите пожалста какие надо коэффициенты в курсач писать по чувствительности, минимальной кратности тока и ещё вопрос - что за защита от однофазных замыканий и зачем она нужна и какая выдержка времени? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(106618) и ещё вопрос - что за защита от однофазных замыканий и зачем она нужна и какая выдержка времени?
Однофазный ток КЗ имеет значение меньше по сравнению с 2-х и 3-х фазным КЗ. Поэтому уставку срабатывания аппаратов защиты выбирают по значению тока однофазного КЗ. Задержка времени применяется для обеспечения селективности срабатывания аппартов защиты и в каждом конкретном случае является различной. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(106618) Если вы специалисты напишите пожалста какие надо коэффициенты в курсач писать по чувствительности, минимальной кратности тока
Читайте ПУЭ!!! 1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем: в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя; в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику. При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 18:12 |
|
![]() |