Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сопротивления нулевой последовательности кабелей

Гость_Almir_*
сообщение 24.10.2005, 13:45
Сообщение #1





Гости






Подскажите, где найти таблицы с величиной сопротивления прямой и нулевой последовательности современных кабелей. (нужно для расчета КЗ по ГОСТ 28249-93)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 24.10.2005, 16:38
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Almir)
Подскажите, где найти таблицы с величиной сопротивления прямой и нулевой последовательности современных кабелей. (нужно для расчета КЗ по ГОСТ 28249-93)


Я сам давно такие таблицы ищу. И....найти не могу. Поэтому при расчете КЗ сопротивлениями нулевой последовательности принебрегаю (в ГОСТе это разрешается), а сопротивление прямой последовательности с достаточно точночтью можно найти через удельное сопротивление материала жилы.

R = ρ·L/S,
где ρ — удельное сопротивление проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения проводника

Алюминий 0,028 ρ, ом·метр·10-6
Медь 0,0172 ρ, ом·метр·10-6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_106618__*
сообщение 3.12.2005, 13:31
Сообщение #3





Гости






kivan

как посчитать ток к.з. в распред сети 0,4 кВ

может прогу скинешь какую? пожалуйста помоги

106618@tut.by
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 6.12.2005, 13:27
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(106618_)
kivan

как посчитать ток к.з. в распред сети 0,4 кВ

может прогу скинешь какую? пожалуйста помоги

106618@tut.by


Существуют некоторые программы по расчету токов КЗ!!! Но на практике их применять не советую, т.к. программа не может учесть индивидуальных особенностей распределительной сети. Поэтому я этими прогами не пользуюсь. Советую разобраться в ГОСТ 28249-93 и РД 153-34.0-20.527-98, Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 6.12.2005, 17:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Могу на почту выслать рассчёт КЗ в Exsel.
Последовательно вставляешь свои данные, получаешь результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 6.12.2005, 18:21
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Слава)
Могу на почту выслать рассчёт КЗ в Exsel.
Последовательно вставляешь свои данные, получаешь результат.


Хотелось бы взглянуть и проверить!!!! kil@list.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 17:50
Rambler's Top100     