![]() два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом ---
под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Киловатты и киловатт-часы - разные величины (мощность и энергия). - раз. Давайте уточним. Счетчик показывает киловатт-часы. Но это усредненная величина.
Если платим только за активную энергию, то нет нужды отключать второй транс. - два. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если в целях экономии ЭЭ, зависит от места расположения расчетных счетчиков.
По стороне ВВ-экономия ЭЭ, по НН - ЭСО уже включила потери в трансформаторах в общий расход. Считаю, рациональнее холостой режим работы, потери меньше чем, под нагрузкой, даже минимальной. Лучше, чтобы транс был в "горячем" резерве. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скажем, в параллель могут работать и при наличии одного РУ на два транса.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 12492 ![]() |
Ну и от категории потербителей зависит. Если питание потребителей первой категории, то один транс не обеспечит такую надежность.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Судя по тому, как задан вопрос, автору не стоит на основании форумных советов самостоятельно выводить из работы трансформатор - пусть работает. Для того, чтобы принять решение о его выводе надо знать много условий - схему распредсетей, категорийность, суточный график нагрузок... Ориентироваться только на величину месячного потребления нельзя.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
Гость_Гостькент_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ? ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет... Автор Сначала снимается нагрузка автоматами или разъединителем по низкой стороне, а потом- выключается линейный разъединитель по высокой стороне. Но никак не наоборот, иначе может при выключении ЛР появиться дуга- тогда хана всему. Будет тогда боооооооооооооолььььььььььььшооооооооооооййййййййййййййййй ббббббббаааааааааааааааааххххххххххх! Сообщение отредактировал электроник1 - 10.11.2008, 22:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
Ну вобще-то кто не делал МОЛНИЙ -это наверно еще не полностью овладел специальностью. ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ РЕЗКОСТЬ !!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет... Потом перед повторным вводом будем комплекс испытаний проводить? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
Спасибо за совет --дествительно пусть лутше работают в паре --люди не бедные оплатят потери !
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПб Пользователь №: 12485 ![]() |
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом --- под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки? Вопросы от чайника: 1 как определить что тр-ры по 160 ква? 2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка? заранее спасибо, щас пытаюсь освоить форум - может есть места куда следовалобы заглянуть?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата 1 как определить что тр-ры по 160 ква? Есть шильдик, при его отсутствии по паспортным данным на трансформаторы, по габаритным размерам 2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка? Это кВт*часы -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:20 |
|
![]() |