Помогите! нет 0 ... или все-таки земли

Гость_Феодор_*
сообщение 1.12.2005, 21:20
Сообщение #21





Гости






Это "по хорошему". Если лестничный щиток нормально заземлён, надо землю и нуль цеплять на него и не прикасаться к батарее. А тут жалуются, что всё "по плохому". Когда на лестничном щитке может быть непредсказуемый потенциал, лучше с ним развязаться. Например, сделать свой щиток пластиковым. icon_smile.gif

Впрочем, самая верная рекомендация - позвать профи хотя бы на эскиз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 2.12.2005, 0:17
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Феодор)
Ну вы, блин, даёте.


На счет УЗО при худшем варианте, когда линейное напряжение между фазами 220....По теории все грамотно!!! Должно работать!!!

Что Вы думаете на счет другого варианта подключения УЗО. Если там сеть все-таки выполнена правильно и имеем N и фазный проводник. При подключении компьютерной нагрузки ток нулевой последовательности может превышать ток в фазном проводнике. Получается УЗО будет постоянно вырубать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 2.12.2005, 0:35
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



А может там все просто отлично!!!
Приходят три жилы: фазный нулевой, защитный проводники. А монтажник просто устал и в конце рабочего дня бысто прикрутил "ноль" к щитку и домой?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.12.2005, 1:35
Сообщение #24





Гости






Цитата(kivan)
А монтажник просто устал и в конце рабочего дня бысто прикрутил "ноль" к щитку и домой?????


В ПУЭ предыдущих выпусков было ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование "прикручивать" раб. ноль к металл.щиту. И использовали корпус щита - как нулевую ШИНУ. Хорошо если приваривали болты, диаметром 6/8 мм, а если у местных эл/монтажников не было, под рукой "сварки", то сверлили отверстия и ставили болты под гайки. В щитах промышленного изготовления встречаются и отверстия с резьбами. Потом это ВСЁ окрашивали. А теперь 20-30 лет спустя всё это очень сложно заменять/добавлять. А с новыми ПУЭ- разделением нуля и земли - вообще получаются "джунгли непролазные"...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.12.2005, 1:37
Сообщение #25





Гости






Извините, не подписался: Чайник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 3.12.2005, 22:49
Сообщение #26





Гости






kivan, не сбивай себя с толку. icon_smile.gif Гармоники с нагрузок на трёх фазах могут сложиться в нулевом проводнике и перегреть его (типа ток пришёл по трём проводам, а уходит по одному). Но если нет утечки, каждый электрон, который пришёл по фазе, уйдёт по нулю, поэтому сумма токов в фазах и нуле (векторная в фазовом пространстве, если нет утечки) равна нулю и УЗО не вышибет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 5.12.2005, 11:53
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Для питания компьтеров используются импульсные блоки питания, которые являются нелинейной нагрузкой. Для нелинейной нагрузки токи в нулевых проводниках превышают токи в фазных проводниках почти в 2 раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 6.12.2005, 0:28
Сообщение #28





Гости






Если говорить точно, то в трёхфазной сети нелинейные нагрузки, соединённые звездой, могут навести в нулевом проводнике ток, превышающий значение в каждом фазном проводнике, но, разумеется, не превышающий суммарный ток по трём проводникам. Векторная сумма токов по четырём проводникам в замкнутой цепи (трёхфазной, или по двум в однофазной) всегда равна нулю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник_*
сообщение 6.12.2005, 8:22
Сообщение #29





Гости






Цитата(Феодор)
... Векторная сумма токов по четырём проводникам в замкнутой цепи (трёхфазной, или по двум в однофазной) всегда равна нулю.


Уважаемый Феодор, а есть ли "арифмометр", считающий эти векторные суммы? Или это приложение теоретически идеальной схемы/закона к реальным условиям? Как в схему "4-х проводников в замкнутой цепи" вписываются НЕ стандартные(НО традиционные) заземлители (трубы отопления и водоснабжения)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 6.12.2005, 13:22
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Феодор)
Если говорить точно, то в трёхфазной сети нелинейные нагрузки, соединённые звездой, могут навести в нулевом проводнике ток, превышающий значение в каждом фазном проводнике, но, разумеется, не превышающий суммарный ток по трём проводникам. Векторная сумма токов по четырём проводникам в замкнутой цепи (трёхфазной, или по двум в однофазной) всегда равна нулю.


http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=17&pid=7204

Ваши коментарии!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.12.2005, 0:17
Сообщение #31





Гости






Уважаемый Чайник, согласно современной трактовке квантовой механики, вселенная - большой арифмометр. Так что повторюсь, электрон пришёл - электрон должен куда-то уйти. И наоборот. Если фазный или нулевой проводник после УЗО соприкасается с любым заземлителем, УЗО отстрелится мгновенно, именно потому, что цепь имеет достаточно большую утечку. Если изоляция в порядке, то происходит ёмкностная утечка, которая должна быть меньше уставки УЗО.

kivan: замечательная статья, спасибо. Обратите внимание на картинки посередине: токи по фазам - 59, 65, 69 А, ток по нулю - 105 А, больше каждой отдельной фазы но меньше их суммы.

Если совсем на пальцах, то выглядит это так: при сбалансированной линейной нагрузке в один момент времени на одной фазе плюс, на другой минус, на третьей нуль. Фазы меняются местами, но всё время компенсируют друг друга и ток по нулю не течёт. При появлении вредных гармоник, может быть на двух фазах плюс, на третьей нуль, а нулю приходится тащить минус за двоих. Нуль перегружен, но сумма токов всё равно будет нулевой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 7.12.2005, 10:52
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Все верно!!! Я и сам это понимаю..... Но почему в практике УЗО выбивает именно на компьютерной нагрузке? Я так понимаю, что это происходит из-за того что трудно создать идеальную электрическую сеть. И именно из-за нелинейности компьютерной нагрузки ток утечки зачастую превышает уставку УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 7.12.2005, 21:17
Сообщение #33





Гости






Я предложу такую гипотезу: сетевой фильтр - это, как известно, кондер между проводником и корпусом. То есть утечка. Компьютерные нагрузки очень сильно фильтруются, именно из-за нелинейности. Соответственно, утечки большие.

Экспериментальный способ проверки - сравнить поведение УЗО с заземлением корпусов и без.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 9.12.2005, 18:20
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Получается так!!!
Компьютерная нагрузка является нелинейной, соответственно возникает несиметрия. При несиметрии УЗО выбивать не будет, т.к. в любом случает векторная сумма токов в УЗО будет равнятся 0. Но УЗО срабатывает. Это факт. Все просто. В системных блоках стоят импульсные источники питания. Одним из элементов импульсного источника питания является диодный выпрямитель. Диоды в свою очередь загрязняют сеть третьей гармоникой, которая накладывается на синусоиду в нулевом проводнике и увеличевает действующее значение тока. Поэтому ток в нулевом проводнике может увеличиваться до значения 1,75 раза больше по сравнению с током в фазном проводнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 9.12.2005, 18:55
Сообщение #35





Гости






Говорят человеку - не сбивай себя с толку, а он всё сбивает. icon_smile.gif

Сделаю более простое утверждение. При отсутствии утечек в однофазной сети ток в фазе и нуле одинаковый вне зависимости от нагрузки. Может быть чудовищно нелинейный, но одинаковый. Значит если на линии стоит УЗО, выбивать не будет.

А если выбивает - есть утечка. Я думаю - через фильтры.

И, заодно, вопрос: как бы смастерить блок питания, чтобы не слишком сеть засорял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004__*
сообщение 9.12.2005, 20:05
Сообщение #36





Гости






Господа, привожу цитату из книги Михаила Гука "Аппаратные интерфейсы ПК"
"13.1.Общие вопросы электропитания и заземления

Рассмотрим правила подключения к питающей сети с точки зрения безопасности как человека, так и компьютера.
Практически каждый блок питания компъютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующие трехполюсные вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, но допустимо его соединять и с нулем силовой сети icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif разница ощущается только в особо тяжелых условиях эксплуатации. При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 110 В переменного тока: конденсаторы фильтра работают как емкостный делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.
Конечно мощность этого "источника" ограничена - ток короткого замыкания на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра:
Iкз=Uпит х 2 х 3,14 х FC
Здесь Uпит = 220 В, F = 50 Гц - частота питающей сети, C - емкость конденсатора фильтра. При емкости конденсатора C = 0,01 мкФ этот ток будет около 0,7 мА. Заметим, что эдесь мы учитываем лишь частоту питающей сети. Для высокочастотных (импульсных) помех, приходящих как по сети, так и от входного преобразователя блока питания, те же конденсаторы представляют собой гораздо меньшее сопротивление, и ток короткого замыкания может возрастать во много раз."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 11.12.2005, 17:26
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Феодор)
Говорят человеку - не сбивай себя с толку, а он всё сбивает. icon_smile.gif


Преддлагаю Вам еще раз прочитать следующую статью!!!
http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=17&pid=7204
В ней приведены результаты измерений, которые подтверждают мои слова. Дело не в утечке, а в третьей гармонике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 12.12.2005, 7:15
Сообщение #38





Гости






Что-то не нашёл я в статье упоминания о вышибаемом УЗО. А измерения - 180 А пришло по фазам, 100 А ушло по нулю. Вполне в пределах разумного.

Повторюсь, гармоники кратные трём создают интересный эффект именно в трёхфазной сети, в однофазной они нуль не перегрузят.

А в Америке сеть низкого напряжения обычно двухфазная. Вот. icon_smile.gif

Виктор мою гипотезу подтвердил - компьютерный фильтр - это ёмкостная утечка на землю, у которой повышенная проницаемость из-за тех самых гармоник. Только защищает фильтр не компьютер от сети, а сеть от компьютера. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 12.12.2005, 10:55
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Компьютерный фильтр - это емкостная утечка! Если рассматривать вопрос с этой точки зрения, то и кабель имеет емкостную утечку на землю. И при выборе уставки срабатывания УЗО просто следует учитывать эти утечки. Меня интересует как Вы получили 180А??? Мы имеем дело с синусоидальным током идущим по фазам и сдвиг фаз. Соответственно в любой момент времени через УЗО по фазным проводникам будет проходить ток 69А максимум. Как видим, по нулевому проходит 100А. Тут нет никакой утечки, но разность токов получается приличная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 13.12.2005, 0:11
Сообщение #40





Гости






Диалог развивается! Есть решение: уставка УЗО должна учитывать утечки не только в проводах, но и в устройствах, тогда УЗО выбивать не будет.

А насчёт измерений - приглядитесь к графикам в статье. К сожалению, графики синхронизированы не между собой, а с измеряемыми фазами, так что картина по времени неполная, но вполне видна амплитуда - и на фазах, и на нуле ток колеблется в пределах +/- 120 А. Причём на нуле в три раза чаще, т. к. он за все три фазы отдувается. 69 А - усреднённое значение тока на одной из фаз.

Сервер, правда, упал, но я статью распечатать успел. %-)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения