Подключение ламп , видимо что-то перепутал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ламп , видимо что-то перепутал |
Гость_hz_* |
22.11.2008, 13:36
Сообщение
#1
|
Гости |
Кухня. Есть лампа обычная под потолком и через трансформатор 3 галагеновые, пр включении обычной галагеновые выключаются, при выключенной обычной галагеновые включаются но у обычной нить накаливания чуть-чуть накаливается..
чуствую что-то не так, но что - не пойму. как подключал: раньше был обычный выключатель, поставил двойной, индиактором прозвонил - где светится там L, от нее при включении и уходит напряжение на трансформатор и обычную лампу.. с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки. подскажите, плз, что не так? |
|
|
|
22.11.2008, 18:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки. Не знаю куда Вы подвели ноль, но он д/б отдельно на входе транса и отдельно на лампу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_hz_* |
22.11.2008, 18:37
Сообщение
#3
|
Гости |
нарисовал схему чтобы было более понятно
|
|
|
22.11.2008, 19:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Схема правильная и если нули имеют надёжное соединение с "главным" нулём (который на вводе в помещение), то проблема скорее всего в выключателе.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
Гость_hz_* |
22.11.2008, 21:41
Сообщение
#5
|
Гости |
тоже думаю на выключатель.
а может быть проблема в том, что нули разные? грубо говоря они взяты из разных розеток и хз как идут из щитка |
|
|
22.11.2008, 22:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Рассмотрите вариант ошибочного определения проводников в уст. коробке. Вы могли принять за вход фазы в выключатель провод от потолочной лампы, подключенной к фазе на прямую, т.е. старый одноклавишник рвал ноль. От сюда и пошёл косяк.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_hz_* |
22.11.2008, 23:47
Сообщение
#7
|
Гости |
savelij, не очень понял честно говоря, что имеете ввиду
раньше да, был обычная потолочная лампа и одинарный выключатель, его я поменял на двойной для подключения галагеновых ламп т.е. в этой схеме появились разные нули или разные фазы? что еще заметил - после включение галогенок - нить на обычной лампе чуток накаливается не сразу, а сек через 2 |
|
|
|
23.11.2008, 1:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Проведите повторный поиск фазного входящего к выключателю проводника, только при выкрученой лампе на потолке. Возможно, результат будет отличаться от Вашего первоначального... тогда и поясню свою версию подробно. Может и с картинками, если к тому времени уже буду у компа.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_hz_* |
23.11.2008, 11:43
Сообщение
#9
|
Гости |
выкрутил лампу, провода отцепил от выключателя - результат не изменился, фазный провод (от которого светится "отвертка") тот же
на выключателе прикручиваю к L, к 1 и 2 идут верхняя лампа и трансформатор |
|
|
23.11.2008, 17:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Случаем выключатель не с подсветкой?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_hz_* |
23.11.2008, 19:18
Сообщение
#11
|
Гости |
gomed12, нет, обычный двойной
кстати, что еще заметил - с выкрученной лампой галогеновые не работают, я понимаю если бы фазы не было, то подумал бы что на выключатель нуль выведен, а так... или "отвертка" от нуля тоже светиться может? |
|
|
23.11.2008, 19:52
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата с выкрученной лампой галогеновые не работают Значит, лампа размыкает цепь питания тр-ра Может у Вас обычная включена последовательно с обмоткой трансформатора? Для проверки достаточно вывести питание тр-ра, лампа не должна гореть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.11.2008, 22:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.11.2008, 7:03
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке. Здравствуйте! полностью соответствует -------------------- Владимир.
|
|
|
Гость_hz_* |
24.11.2008, 22:57
Сообщение
#15
|
Гости |
Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но описанный Вами сценарий работы выключателей, полностью соответствует следующей картинке. а нуль от "отвертки" светится? конец который я вешаю на L выключателя светится и мне казалось что именно это и есть фаза, т.е. L ?! |
|
|
Гость_hz_* |
24.11.2008, 22:59
Сообщение
#16
|
Гости |
PS. провод этот "светится" и при выкрученной лампе..
|
|
|
24.11.2008, 23:13
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тогда придётся нарисовать схемку ещё разок, внимательно посмотрев подключение выключателя, ибо возможно, тут и порылась собака...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_hz_* |
25.11.2008, 21:04
Сообщение
#18
|
Гости |
от "отвертки" что светится? фаза или нуль?
|
|
|
25.11.2008, 21:32
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
от "отвертки" что светится? фаза или нуль? Фаза - точно. А иногда от наведёнки и ноль... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_hz_* |
25.11.2008, 23:11
Сообщение
#20
|
Гости |
значит не исключено, что у меня светится как раз такие ноль...
а есть способы однозначно определить где ноль а где фаза? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 21:30 |
|