Расчет емкости конденсатора , Для однофазного э/д |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет емкости конденсатора , Для однофазного э/д |
1.12.2008, 14:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Всем доброго дня! Никто случаем формулу для расчета емкости конденсатора для однофазного э/д не знает или эмпирически? Не путать для 3-х фазного от бытовой сети.
Заранее благодарю. |
|
|
|
1.12.2008, 15:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вы уверены ,что двигатель у вас однофазный, а не трехфазный для подключени в однофазную сеть, Какой тип?
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
1.12.2008, 16:18
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 4504 |
Да точно однофазный с конденсатором, импортный, мощность 1,5 кВт, шильдик кондера не читается. И вообще интересно как подсчитывается емкость, если изветна мощность или ток.
|
|
|
1.12.2008, 17:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Двигатель может быть одноф. но собран по схеме 3-х фазного, тогда Ср=2800хI/U(мкФ). С пусковое 2,5-3 раза больше, чем Ср. См. Полтавский завод электродвигателей.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
1.12.2008, 18:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
25 мкф 400 вольт на двигатель 1,1 квт 3000 об.мин. Сейчас такой в ремонте. Можно опытным путём взять кондёры разных номиналов, если есть, запускать и замерять ток. Способ примитивный, но зараза эффективный.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
2.12.2008, 13:27
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 |
Как-то формула Andrey59, и емкость сергей_абрамов совсем не контактируют
|
|
|
2.12.2008, 13:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Начинайте с 25мкФ, а вообще на двигателе на шильдике или коробке должна быть нарисована схема и величина кондера.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
3.12.2008, 9:13
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Для справки, если не позно, Владимирский однофазный двигатель 1,5 кВт имеет конденсатор 40 мкФ, Харьковский той же мощности 48 мкФ- гляньте сами[attachment=2353:Motors_catalog.pdf] и [attachment=2354:________...log_2007.pdf]
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
3.12.2008, 12:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Неплохо было бы и обороты знать у электродвигателя. Если нет на шильдике, можно воспользоваться тахометром.
Или второй способ равзобрать электродвигатель, снять передний подшипниковый щит, определить количество полюсов, на основание чего Вам будет ясно сколько оборотов в минуту у электродвигателя, два полюса -3000 оь/мин., 4-1500 об/мин., 6 -1000 об/мин, 8-750 об/мин. Имеется ввиду синхронная частота вращения. Проще взять конденсаторы, и опытным путём найти оптимальный режим работы электродвигателя. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
10.12.2008, 14:54
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Могу не формулу, а табличку для выбора сразу -линк тут...
Общей формулы не, ибо емкость зависит от конструкции обмоток и параметров "возбуждающей". Ее даже иногда мотают более тонким проводом, чтобы больше витков было и меньше ток, следовательно, и емкость. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
|
|
|
11.12.2008, 18:21
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Да не загружйте вы себя. Проще всего опытным путём.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
14.8.2020, 21:47
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2020 Пользователь №: 57549 |
Доброй ночи господа єлектрики! Єсть у меня двигатель перемотаный на словянку три обмотки по 127вольт. с трефазного двигателя 1,1 кВат на полтары тисячи оборотов, получился двигатель гдето на 1,3 кВат. примерно до 5 Ампер. я не электрик , а любитель только изучаю этот вопрос. меня интересует такой вопрос как эфективно росчитать робочий конденсатор чтоб двигатель работал максимально ефективно. буду признателен всем провереным способам. Спасибо!
|
|
|
15.8.2020, 0:57
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
18.8.2020, 12:57
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2020 Пользователь №: 57549 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 11:45 |
|