Подскажите каким документом (ГОСТом, СНиПом, СП, ...) регламентируется выбор автоматического выключателя при проектировании электросетей
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
ПУЭ.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий. ГОСТ Р 50571. 5-94 (ГОСТ 30331.5-95) 433.2 Согласованность проводников и защитных устройств * Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям: 1) IB < In < IZ; 2) I2 < 1,45xIZ, где IB рабочий ток цепи; IZ допустимый длительный ток кабеля; In номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки) Думаю хватит! |
![]() |
|
Гость_КОСТЯ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
На сколько должен быть больше номинальный ток устройства защиты от расчетного тока нагрузки?
Например: Iрасч.=8,3А. (с учетом коэф. спроса и всех мощностей) Достаточно ли номинальный ток устройства защиты принять 10А? Или всё-таки 16А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
по правильному - 10А, а по опыту - 16 или 25
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(andrey357) по правильному - 10А, а по опыту - 16 или 25
Все верно сказано!!! Только всегда надо стараться сделать по правильному. Если, что-то случиться, то можно будет доказать что Вашей вины в этом нет. Еще советую посмотреть РД 153-34.0-20.527-98 |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Номинал АВ зависит еще от пускового тока и продолжительности пуска, иначе возможно срабатывание тепловой защиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Только всегда надо стараться сделать по правильному
Сейчас пытаемся по правильному в устанволенную мощность магазина 90кВА вписать нагрузку 180кВа. Магазин еще не открылся, поэтому не уверен, что не будет 200кВА. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Только всегда надо стараться сделать по правильному. Если, что-то случиться, то можно будет доказать что Вашей вины в этом нет
Сегодня у заказчика вклюились одновременно (см. пост выше)3 холодильные машины, наплевав на коэффициент спроса и вышибло пол здания. А по ГК РФ есть гарнантийные сроки. Нашей вины нет, но разбираться пришлось ехать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
[quote="andrey357"][quote]
Сегодня у заказчика вклюились одновременно (см. пост выше)3 холодильные машины, наплевав на коэффициент спроса и вышибло пол здания. А по ГК РФ есть гарнантийные сроки. Нашей вины нет, но разбираться пришлось ехать.[/quote] Возможно, я ошибаюсь, но кажется СП 31-110-2003. не допускают совместное питание по одной магистрали холодильного и технологического оборудования. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |