Заземление трансформатора тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление трансформатора тока |
24.12.2005, 21:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2005 Пользователь №: 4523 |
Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
|
|
|
|
25.12.2005, 2:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Наверное не заземлять, а закорачивать.
Если трансформатор тока стоит в силовой сети, но измерительная его часть еще не подключена, то на вторичной обмотке будет напряжение 220х400/5=17600 вольт. Это в сети 220/380 и трансформатором тока на 400А. Неслабо, да? 17 кВ. Если вторичную обмотку не закоротить перемычкой, то таким напряжением можно прошить изоляцию трансформатора. А если случайно коснуться пальцем, вы никогда не лазали к аноду телевизора? а на свежем воздухе возле щита это будет гораздо приятнее. |
|
|
Гость_Феодор_* |
25.12.2005, 7:39
Сообщение
#3
|
Гости |
Про перемычку - верно.
А заземлить ТТ в какой-нибудь одной точке тоже не вредно, чтобы потенциал не уплывал. |
|
|
Гость_Гость_* |
25.12.2005, 21:10
Сообщение
#4
|
Гости |
Спасибо большое за ответ, про перемычку, когда отключена измерительная часть, я знаю. Вопрос конкретно о том, что необходимо заземлять один конец вторичной обмотки ТТ (читайте ПУЭ). Зачем?
|
|
|
|
Гость_Феодор_* |
25.12.2005, 21:57
Сообщение
#5
|
Гости |
Чтобы потенциал не уплывал.
Нагретый провод под высоким напряжением может работать диодом и терять электроны через ёмкостную утечку на землю. В итоге накопится опасный заряд, который может пробить изоляцию или монтёра. Поэтому все стационарные электрические цепи так или иначе заземляются. |
|
|
Гость_влад_* |
26.12.2005, 2:49
Сообщение
#6
|
Гости |
Заземлять нужно обязательно. В одной точке. Точно не помню, но, кажется,"И1". Это вопрос техники безопасности. На вторичной обмотке трансформаторов тока (ТТ) при разрыве в этой самой втор. обмотке развивается высокое напряжение (см. Viktor2004 ), после чего "возможен" пробой м-ду первичной и вторичной обмотками, что и вызывает появление перв. напр. на втор. обмотке. И перемычку устанавливать тоже нужно, точнее, требуется возможность установки перемычки на случай замены изм. прибора. Вообще-то для этих целей существуют специальные клеммники.
|
|
|
Гость_Серега_* |
26.12.2005, 10:31
Сообщение
#7
|
Гости |
как правильно уже сказал предыдущий собеседник, вторичная обмотка ТТ в обязательном порядке должна заземляться, как раз по причине защиты от поражения при нарушении изоляции между первичкой и вторичкой. При этом не имеет значения, какая клемма вторички будет соединена с "землей", при условии, что все ТТ, относящиеся к определнному присоединению, будут заземлены одинаково (только И1, или только И2).
|
|
|
|
27.12.2005, 20:19
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
1.Не согласен с господином Виктором 2004. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора не будет равно 220х400/5=17600 Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет равно напряжению первичной обмотки умноженному на коэффициент трансформации (400/5) в данном случае. А вот какое будет напр. на перв. обмотке? откуда цифра 220?. Можно взять цэшку и померить напр. на перв. обмотке трасф. тока, (в большенства случаев на отрезке аллюминевой шинки) которая и является первичной обмоткой трансф. тока. Напрядение на ней бедет зависеть от нагрузки на втор обмотку тт и будет в предеах (0.0...-4)В.
2. Заземлять нужно исключительно в целях электробезопасности при пробое фазного напряжения на втор. обмотку. На работу тт заземление одного конца его втор. обмотки никак не влияет. |
|
|
27.12.2005, 23:24
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Цитата(Коот) 1.Не согласен с господином Виктором 2004. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора не будет равно 220х400/5=17600 Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет равно напряжению первичной обмотки умноженному на коэффициент трансформации (400/5) в данном случае. А вот какое будет напр. на перв. обмотке? откуда цифра 220?.
Все правильно. Признаю. Ошибся. |
|
|
Гость_ВЛАД_* |
28.12.2005, 2:46
Сообщение
#10
|
Гости |
Прошу прощения, но я не согласен с господином " Коот". Действительно, я не знаю, откуда "Viktor 2004" взял "220х400/5=17600", однако:" В целях безопасности нельзя оставлять вторичную обмотку трансформатора тока разомкнутой, если первичная включена в сеть. В этом режиме напряжение U2 возрастает до нескольких тысяч вольт." Это цитата из какого-то учебника, когда-то мне пришлось с этим вопросом столкнуться, вот она и сохранилась, хотя как это получается – не помню.
|
|
|
|
28.12.2005, 22:24
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
В чем не согласен?
|
|
|
Гость_влад_* |
29.12.2005, 2:04
Сообщение
#12
|
Гости |
По-моему, это понятно из того, что я написал. Но попробую уточнить. "...Напряжение на ней будет зависеть от нагрузки на втор обмотку тт и будет в пределах (0.0...-4)В."
В соответствии с Вашим расчетом, max. напряжение на втор. обмотке ТТ будет 320V (4*80). А где же :" В целях безопасности нельзя оставлять вторичную обмотку трансформатора тока разомкнутой, если первичная включена в сеть. В этом режиме напряжение U2 возрастает до нескольких тысяч вольт". Я не хочу проверять это утверждение на практике, т.б., что слышал его и устно, да и ТТ с пробитой обмоткой видел тоже. |
|
|
29.12.2005, 11:17
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
1. Напряжение 320 В - уже является высоким, для вторичной обмотки траннсформатора тока (в норм. режиме на ней менше 1В)
2. это напряжение может быть и больше, если будет больше коэффициент транчформации (600/5 и далее) 3. Напряжение более 12В переменки уже счтается опасным для человека. 4. Заземление вторичной обмотки трансформатора и закорачивание вторичной обмотки трансформатора - два разных мероприятия с разными целями и последствиями 5. Заземл. втор. обмотки - не спасет от высокого напряжения при разомкнутой втор. обмотке, но спасет от пробоя изоляции м/у перв. обмоткой и втор. обмоткой (будет работать защита) 6.Обмотки в первую очередь нужно закорачивать потому, что сердечник тт не расчитан на работу с разомкнутой втор. обмоткой, при разомкн. втор. обмотке и при протекании тока по перв. обмотке начинается "пожар железа" в магнитопроводе тт, т.е магнитопровод перегревается (почему конкретно - очень долго обьяснять) Вот все мои взгляды на мероприятия по безопасному обсл. тт, вот теперь можно с чем - то и не соглашаться |
|
|
Гость_юный электрик_* |
21.8.2007, 11:30
Сообщение
#14
|
Гости |
а вы не могли бы мне кто-нибудь прислать схемку подключения счетчика и трансформаторов тока + указать и подскажать куда какие контакты подключать и что землить
ася 338491115 почта LarchenkoAA@mail.ru |
|
|
21.8.2007, 12:01
Сообщение
#15
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Марку счётчика не помешало б указать. А вообще, поиск рулит.
|
|
|
Гость_юный электрик_* |
21.8.2007, 13:26
Сообщение
#16
|
Гости |
марка тт тти-а 100/5 класс точности 0,5 мощность 5ВА
|
|
|
21.8.2007, 13:42
Сообщение
#17
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Я поинтересовался маркой счётчика. А выше под словом "поиск" есть ссылка на схемы подключения.
|
|
|
21.8.2007, 14:45
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 9246 |
счетчик Микрон 3x(120-230)/(208-400)V 5(7.5)A 50 Hz
а схемы почему-то я не вижу |
|
|
21.8.2007, 15:20
Сообщение
#19
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Если правильно понял Вас, то "Микрон" - это торговая марка нижегородцев. А модель счётчика обозначается несколько по иному.
ПСЧ-3ТА.07? ПСЧ-4ТМ.05? СЭТ-4TM.02.2? СЭТ-4TM.03? Выбирайте нужный, кликайте и в Документации забирайте Руководство по эксплуатации. Там найдёте искомое. |
|
|
23.8.2007, 10:39
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 9246 |
судя по схеме подключения счетчика(которую вы мне предоставили), вторичная катушка тр тока не должна заземляться.Или все таки должна, я я чего-то не понимаю? Объясните пожалуйста поподробнее что и как землить у тр-ра тока?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 20:39 |
|