Заземление трансформатора тока

Sergo555
сообщение 24.12.2005, 21:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.12.2005
Пользователь №: 4523



Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.12.2005, 2:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Наверное не заземлять, а закорачивать.
Если трансформатор тока стоит в силовой сети, но измерительная его часть еще не подключена, то на вторичной обмотке будет напряжение 220х400/5=17600 вольт. Это в сети 220/380 и трансформатором тока на 400А. Неслабо, да? 17 кВ. Если вторичную обмотку не закоротить перемычкой, то таким напряжением можно прошить изоляцию трансформатора. А если случайно коснуться пальцем, вы никогда не лазали к аноду телевизора? а на свежем воздухе возле щита это будет гораздо приятнее. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 25.12.2005, 7:39
Сообщение #3





Гости






Про перемычку - верно.

А заземлить ТТ в какой-нибудь одной точке тоже не вредно, чтобы потенциал не уплывал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2005, 21:10
Сообщение #4





Гости






Спасибо большое за ответ, про перемычку, когда отключена измерительная часть, я знаю. Вопрос конкретно о том, что необходимо заземлять один конец вторичной обмотки ТТ (читайте ПУЭ). Зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 25.12.2005, 21:57
Сообщение #5





Гости






Чтобы потенциал не уплывал.

Нагретый провод под высоким напряжением может работать диодом и терять электроны через ёмкостную утечку на землю. В итоге накопится опасный заряд, который может пробить изоляцию или монтёра.

Поэтому все стационарные электрические цепи так или иначе заземляются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_влад_*
сообщение 26.12.2005, 2:49
Сообщение #6





Гости






Заземлять нужно обязательно. В одной точке. Точно не помню, но, кажется,"И1". Это вопрос техники безопасности. На вторичной обмотке трансформаторов тока (ТТ) при разрыве в этой самой втор. обмотке развивается высокое напряжение (см. Viktor2004 ), после чего "возможен" пробой м-ду первичной и вторичной обмотками, что и вызывает появление перв. напр. на втор. обмотке. И перемычку устанавливать тоже нужно, точнее, требуется возможность установки перемычки на случай замены изм. прибора. Вообще-то для этих целей существуют специальные клеммники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серега_*
сообщение 26.12.2005, 10:31
Сообщение #7





Гости






как правильно уже сказал предыдущий собеседник, вторичная обмотка ТТ в обязательном порядке должна заземляться, как раз по причине защиты от поражения при нарушении изоляции между первичкой и вторичкой. При этом не имеет значения, какая клемма вторички будет соединена с "землей", при условии, что все ТТ, относящиеся к определнному присоединению, будут заземлены одинаково (только И1, или только И2).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 27.12.2005, 20:19
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



1.Не согласен с господином Виктором 2004. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора не будет равно 220х400/5=17600 Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет равно напряжению первичной обмотки умноженному на коэффициент трансформации (400/5) в данном случае. А вот какое будет напр. на перв. обмотке? откуда цифра 220?. Можно взять цэшку и померить напр. на перв. обмотке трасф. тока, (в большенства случаев на отрезке аллюминевой шинки) которая и является первичной обмоткой трансф. тока. Напрядение на ней бедет зависеть от нагрузки на втор обмотку тт и будет в предеах (0.0...-4)В.
2. Заземлять нужно исключительно в целях электробезопасности при пробое фазного напряжения на втор. обмотку. На работу тт заземление одного конца его втор. обмотки никак не влияет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.12.2005, 23:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Коот)
1.Не согласен с господином Виктором 2004. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора не будет равно  220х400/5=17600 Напряжение на вторичной обмотке трансформатора будет равно напряжению первичной обмотки  умноженному на коэффициент трансформации (400/5) в данном случае. А вот какое будет напр. на перв. обмотке? откуда цифра 220?.  

Все правильно. Признаю. Ошибся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 28.12.2005, 2:46
Сообщение #10





Гости






Прошу прощения, но я не согласен с господином " Коот". Действительно, я не знаю, откуда "Viktor 2004" взял "220х400/5=17600", однако:" В целях безопасности нельзя оставлять вторичную обмотку трансформатора тока разомкнутой, если первичная включена в сеть. В этом режиме напряжение U2 возрастает до нескольких тысяч вольт." Это цитата из какого-то учебника, когда-то мне пришлось с этим вопросом столкнуться, вот она и сохранилась, хотя как это получается – не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 28.12.2005, 22:24
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



В чем не согласен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_влад_*
сообщение 29.12.2005, 2:04
Сообщение #12





Гости






По-моему, это понятно из того, что я написал. Но попробую уточнить. "...Напряжение на ней будет зависеть от нагрузки на втор обмотку тт и будет в пределах (0.0...-4)В."
В соответствии с Вашим расчетом, max. напряжение на втор. обмотке ТТ будет 320V (4*80). А где же :" В целях безопасности нельзя оставлять вторичную обмотку трансформатора тока разомкнутой, если первичная включена в сеть. В этом режиме напряжение U2 возрастает до нескольких тысяч вольт".
Я не хочу проверять это утверждение на практике, т.б., что слышал его и устно, да и ТТ с пробитой обмоткой видел тоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 29.12.2005, 11:17
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



1. Напряжение 320 В - уже является высоким, для вторичной обмотки траннсформатора тока (в норм. режиме на ней менше 1В)
2. это напряжение может быть и больше, если будет больше коэффициент транчформации (600/5 и далее)
3. Напряжение более 12В переменки уже счтается опасным для человека.
4. Заземление вторичной обмотки трансформатора и закорачивание вторичной обмотки трансформатора - два разных мероприятия с разными целями и последствиями
5. Заземл. втор. обмотки - не спасет от высокого напряжения при разомкнутой втор. обмотке, но спасет от пробоя изоляции м/у перв. обмоткой и втор. обмоткой (будет работать защита)
6.Обмотки в первую очередь нужно закорачивать потому, что сердечник тт не расчитан на работу с разомкнутой втор. обмоткой, при разомкн. втор. обмотке и при протекании тока по перв. обмотке начинается "пожар железа" в магнитопроводе тт, т.е магнитопровод перегревается (почему конкретно - очень долго обьяснять)

Вот все мои взгляды на мероприятия по безопасному обсл. тт, вот теперь можно с чем - то и не соглашаться
icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_юный электрик_*
сообщение 21.8.2007, 11:30
Сообщение #14





Гости






а вы не могли бы мне кто-нибудь прислать схемку подключения счетчика и трансформаторов тока + указать и подскажать куда какие контакты подключать и что землить
ася 338491115
почта LarchenkoAA@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 12:01
Сообщение #15


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Марку счётчика не помешало б указать. А вообще, поиск рулит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_юный электрик_*
сообщение 21.8.2007, 13:26
Сообщение #16





Гости






марка тт тти-а 100/5 класс точности 0,5 мощность 5ВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 13:42
Сообщение #17


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Я поинтересовался маркой счётчика. А выше под словом "поиск" есть ссылка на схемы подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
юный электрик
сообщение 21.8.2007, 14:45
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 9246



счетчик Микрон 3x(120-230)/(208-400)V 5(7.5)A 50 Hz

а схемы почему-то я не вижу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 21.8.2007, 15:20
Сообщение #19


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Если правильно понял Вас, то "Микрон" - это торговая марка нижегородцев. А модель счётчика обозначается несколько по иному.
ПСЧ-3ТА.07?
ПСЧ-4ТМ.05?
СЭТ-4TM.02.2?
СЭТ-4TM.03?
Выбирайте нужный, кликайте и в Документации забирайте Руководство по эксплуатации. Там найдёте искомое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
юный электрик
сообщение 23.8.2007, 10:39
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.8.2007
Пользователь №: 9246



судя по схеме подключения счетчика(которую вы мне предоставили), вторичная катушка тр тока не должна заземляться.Или все таки должна, я я чего-то не понимаю? Объясните пожалуйста поподробнее что и как землить у тр-ра тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения