Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сумма токов в нулевом проводе

Коот
сообщение 27.12.2005, 19:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



господа, я всегда считал, что ток в нулевом проводе (три фазы и PEN проводник ) не может быть больше, чем ток в фазном проводе, даже в самом ужасном случае несиметрии. Т.е. я считал, что ток в нулевом проводе может принимать значения от 0 (мин. знач полная симметрия) до значения тока в фазе (макс. знач обрыв двух фаз, например)
Как вы считаете может ли ток в нулевом проводе превышать ток в фазном проводе и при каких условиях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.12.2005, 23:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Может. При нелинейной нагрузке потенциал нуля может выйти за рамки треугольника напряжений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 28.12.2005, 9:47
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Может. Я это уже пытался доказать. Посмотрите здесь!

http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...t=1315&start=30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 28.12.2005, 22:30
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Пардонс, но мой вопрос был о ТОКЕ в нулевом проводе. То, что появляется напряжение смещения нейтрали (при несиметричной нагрузке или не симетричном генераторе)- факт бесспорный и понятный.
А вот какая величина этого тока может быть? На векторной диаграмме Виктора 2004 токи отсутствуют, эта диаграма о напряжениях.
Фокус вот в чем: я считаю, что именно в схеме нарисованной Виктором 2004, наблюдается эффект увеличения тока в нейтрали по сравнению с фазным более чем в 2 раза.
Я не знаю как вставить рисунок в сообщение и в этом моя беда icon_evil.gif , и никто не хочет момочь мне в этой беде. Обещаю, что не буду вставлять картинки эротического и порнографического содержания в сообшения, а только схемы , схемы , схемы...!!!!
Короче , я могу вставить векторную диаграмму схемы предложенной Виктором 2006 (с новым годом!), из которой видно, что ток в нейтрали больше в 2.5(примерно) раза чем в любой фазе при равенстве полных сопротивлений трех фаз (ХL=Хc=R).
Я бы хотел, что бы вы посмотрели на эту диаграмму и вынесли свое резюме, результатом которого может быть следущее:
1. я нарисовал ахинею и эту...как ее... казуистику.
2. я прав.
И вот если я прав, то тогда я вынужден буду задать еще более суровые вопросы по этому поводу.
Если не прав - ломпочку мне в задницу!!! icon_idea.gif УРА!!!! С новым годом всех!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 29.12.2005, 17:04
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Вы мою сылочку почитайте. Там есть нужная Вам информация. Как я уже говорил, я уверен что ток в нулевом проводнике может быть больше фазного в 1,7 раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 29.12.2005, 23:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Как вставить рисунок подробно написано здесь:
http://electrik.org/index.php?name=PNphpBB...6c61d139be90150
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 30.12.2005, 10:21
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533






Итак, если я прав и векторная диаграмма верна и ток в нуле может быть больше в 2 раза сем в фазе, то что же получается:

1. Почему в ПУЭ нигде нет требования о том, что сечение нулевого проводника должно быть больше фазного?

2. Почему промышленность не выпускает кабели у которых нулевой проводник имеет большее сечение , чем фазный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 2.1.2006, 0:59
Сообщение #8





Гости






1. Ситуация, где на одной фазе ёмкость, а на другой - индуктивность, довольно гипотетическая. Реально проблемы начинаются когда на всех фазах в основном электроника. ПУЭ к этой ситуации ещё не готово.

2. На западе выпускает (http://www.copper.org/applications/electrical/pq/images/mc_cable.jpg). У нас дойдёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 15:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены