Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
господа, я всегда считал, что ток в нулевом проводе (три фазы и PEN проводник ) не может быть больше, чем ток в фазном проводе, даже в самом ужасном случае несиметрии. Т.е. я считал, что ток в нулевом проводе может принимать значения от 0 (мин. знач полная симметрия) до значения тока в фазе (макс. знач обрыв двух фаз, например)
Как вы считаете может ли ток в нулевом проводе превышать ток в фазном проводе и при каких условиях? |
|
|
|
27.12.2005, 23:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Может. При нелинейной нагрузке потенциал нуля может выйти за рамки треугольника напряжений.
|
|
|
28.12.2005, 9:47
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Может. Я это уже пытался доказать. Посмотрите здесь!
http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...t=1315&start=30 |
|
|
28.12.2005, 22:30
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Пардонс, но мой вопрос был о ТОКЕ в нулевом проводе. То, что появляется напряжение смещения нейтрали (при несиметричной нагрузке или не симетричном генераторе)- факт бесспорный и понятный.
А вот какая величина этого тока может быть? На векторной диаграмме Виктора 2004 токи отсутствуют, эта диаграма о напряжениях. Фокус вот в чем: я считаю, что именно в схеме нарисованной Виктором 2004, наблюдается эффект увеличения тока в нейтрали по сравнению с фазным более чем в 2 раза. Я не знаю как вставить рисунок в сообщение и в этом моя беда , и никто не хочет момочь мне в этой беде. Обещаю, что не буду вставлять картинки эротического и порнографического содержания в сообшения, а только схемы , схемы , схемы...!!!! Короче , я могу вставить векторную диаграмму схемы предложенной Виктором 2006 (с новым годом!), из которой видно, что ток в нейтрали больше в 2.5(примерно) раза чем в любой фазе при равенстве полных сопротивлений трех фаз (ХL=Хc=R). Я бы хотел, что бы вы посмотрели на эту диаграмму и вынесли свое резюме, результатом которого может быть следущее: 1. я нарисовал ахинею и эту...как ее... казуистику. 2. я прав. И вот если я прав, то тогда я вынужден буду задать еще более суровые вопросы по этому поводу. Если не прав - ломпочку мне в задницу!!! УРА!!!! С новым годом всех!!!! |
|
|
|
29.12.2005, 17:04
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Вы мою сылочку почитайте. Там есть нужная Вам информация. Как я уже говорил, я уверен что ток в нулевом проводнике может быть больше фазного в 1,7 раза.
|
|
|
29.12.2005, 23:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Как вставить рисунок подробно написано здесь:
http://electrik.org/index.php?name=PNphpBB...6c61d139be90150 |
|
|
30.12.2005, 10:21
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Итак, если я прав и векторная диаграмма верна и ток в нуле может быть больше в 2 раза сем в фазе, то что же получается: 1. Почему в ПУЭ нигде нет требования о том, что сечение нулевого проводника должно быть больше фазного? 2. Почему промышленность не выпускает кабели у которых нулевой проводник имеет большее сечение , чем фазный? |
|
|
|
Гость_Феодор_* |
2.1.2006, 0:59
Сообщение
#8
|
Гости |
1. Ситуация, где на одной фазе ёмкость, а на другой - индуктивность, довольно гипотетическая. Реально проблемы начинаются когда на всех фазах в основном электроника. ПУЭ к этой ситуации ещё не готово.
2. На западе выпускает (http://www.copper.org/applications/electrical/pq/images/mc_cable.jpg). У нас дойдёт. |
|
|