Оперативные переключения , Как правильно составить БП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативные переключения , Как правильно составить БП |
15.12.2008, 8:40
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Читать было бы намного интересней если узнать что такое ЦУС и СО.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
|
15.12.2008, 8:57
Сообщение
#22
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
СО - системный оператор - организация, которая занимается лишь диспетчерским управлением. В неё входят ЦДУ (центральное диспетчерское управление,), ОДУ (объеденённые диспетчерские управления) и РДУ (Региональный диспетчерские управления). ЦУС (центр управления сетями, пафоса то пафоса) - это то что осталось от диспетчерских АО-энерго. Где то ЦУС сильный - там, где руководству АО-энерго удалось сохранить диспетчерскую службу при распаковке по Чубайсу, где то нет. Зачастую ЦУС несёт исключительно информационную фунскцию (где когда чего отключалось, начиная от 0,4 кВ) - передаёт особо важные цифры руководству и вышестоящим организациям (МРСК), где то имеет некоторое оборудование в управлении и ведении.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
15.12.2008, 9:09
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
То Игоррр
ЦУС вполне способен написать нормальные инструкции. Для этого нужно взять типовую инструкцию, инструкцию СО, местные инструкции ПО, и "скомпоновать" свою. Основа то остается от типовой, только некоторые позиции расписываются подробнее. Тем более что с "уходом" ЦДС АО-энерго в СО, именно ЦУС должнен являться проводником технической политики РСК, больше то некому. Что касается ЦУС Тверьэнерго, то сначала он выполнял только неоперационные функции (заявки и т.п.), персонал состоял почти наполовину из пенсионеров ЦДС и СО, остальные ушедшие "на повышение" бывшие оперативные работники ПО (поэтому и смогут написать инструкции). Но с апреля 2008 по крайней мере в МРСК Центра обязали все ЦУС принять операционные функции (любым путем, главное принять и отчитаться). Везде поступили по разному. У нас и много еще где ЦУС принял операционные функции одного из ПО. Грубо говоря, диспетчеров ПО просто перевели в штат ЦУС (управляют они оборудованием тем же, чем и раньше - в пределах этого ПО). Где-то (в Курске, Орле или Липецке - не скажу точно) сделали "лишь бы было": ЦУС принял управление только одной подстанцией РСК. Но где-то (в Белгороде, Калуге, Брянске) сделали полноценный ЦУС с операционными функциями по всей РСК. По причине того, что директор МРСК Центра - выходец из Белгорода, Белгород идет "впереди планеты всей": в РСК уже нет уровня ПО, есть только 4 укрупненных РЭС (бывшие ПО). Но система у них маленькая, поэтому у них все может быть и хорошо. Но Белгородский опыт насильно пытаются распространить на остальные РСК Центра (например, наша область самая большая в Центральном регионе, 7 ПО, около 40 РЭС. Для сравнения: площадь Белгородской области 27,1 тыс.кв.км, Тверской 84,1, Бельгии 32,5, Голландии 41,5). В РСК все в шоке. Вот так. Если скатываемся в оффтоп, то можно в личке продолжить. Сообщение отредактировал Oleg_n - 15.12.2008, 9:09 |
|
|
15.12.2008, 9:40
Сообщение
#24
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Да,блин,жестяк у вас после реорганизации.
В нашей конторе официально завершилась реорганизация. Проблем тоже куча. Затронуто и диспетчерское управление. Руководство ездило недавно в Белгород для обмена опытом. Приехали довольные-всё у них зашибись. Начали думать как бы себе такое сделать, тока вот не учли количество филиалов, РЭС, ПС и ВЛ. У нас - 6 филиалов, около 30 РЭС, 84 ПС-110 кВ, 216 ПС-35 кВ, общая протяжённость ВЛ - 43425 км. Интересно в Белгороде больше? -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
|
15.12.2008, 9:48
Сообщение
#25
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Интересно в Белгороде больше? Отсюда: http://belgorodenergo.mrsk-1.ru/about/potential/Цитата Производственный потенциал Общества (с учетом арендованного имущества):
Общая протяженность линий электропередачи – 43 335 км Объем передачи электроэнергии - 11 001 255 тыс. кВт.ч. Количество ПС-110 кВ – 52 Количество ПС-35кВ - 122 Количество ТП и РП 6-10 кВ – 10 684 шт. Общая мощность подстанций 110 кВ – 2 126,9 МВА Общая мощность подстанций 35 кВ – 829 МВА Общая мощность ТП и РП 6-10 кВ - 2 956 МВА Количество районов электрических сетей – 24 Количество условных единиц – 183 296 |
|
|
15.12.2008, 10:07
Сообщение
#26
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Спасибо
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
15.12.2008, 16:06
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Как хорошо что у нас еще недобрались до реорганизации... как-то времени нехватает из-за политического кризиса . И слава богу, пока политики не суют нос в технические науки тогда все хорошо работает...
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 15.12.2008, 16:07 -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
15.12.2008, 17:10
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Как хорошо что у нас еще недобрались до реорганизации... как-то времени нехватает из-за политического кризиса Дай только срок - такой пирог не упустят поделить. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
16.12.2008, 8:07
Сообщение
#29
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Oleg_n, Обязательно продолжим, только чуть позднее
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
16.12.2008, 8:39
Сообщение
#30
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
У нас (на Украине) реструктуризация проходит на уровнях облэнерго. Энергетику уже поделили давно, а у вас только в этом году.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
|
28.12.2008, 21:17
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2007 Пользователь №: 9799 |
Добавлю по теме... Тут один "умник" приезжал с проверкой. Вообщем проверял правильность составления БП. Придрался к бланку по выводу в ремонт трансформатора. (ПС 2-х трансформаторная, до ввода подключен ТСН). Тыкал в ПОТРМ п.3.5.1., говорит, что кроме ЗН на вводе в КРУН нужно установить ПЗ на спуски к ТСН, дабы предотвратить ошибочную подачу напряжения от другого ТСН...
|
|
|
29.12.2008, 8:56
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Правильно говорит. Всё зависит от компановки ПС
Сообщение отредактировал Max_Ti - 29.12.2008, 10:54 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
29.12.2008, 9:49
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Nord, Если у Вас ТСН сидит на ошиновке, на которой включается ЗН, тогда не надо, если между ними есть коммутационный аппарат - надо.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
30.12.2008, 8:35
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Вопрос имеется. Пересматриваем перечень операций обязательных для внесения в БП: 3Uо нужно проверять при операциях с шинными?
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
30.12.2008, 10:19
Сообщение
#35
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Max_Ti, Хороший вопрос. Правила не требуют. Задумался
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
30.12.2008, 12:06
Сообщение
#36
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Извините за глупый вопрос что это:
Цитата 3Uо Неопытный еще... -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
30.12.2008, 13:32
Сообщение
#37
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
*_Garik_*, Разомкнутый треугольник знаете?
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
30.12.2008, 14:18
Сообщение
#38
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Игоррр, Начал издалека....
Попробую объяснить. ТН-110 (допустим) по высокой стороне подключен в "звезду", по низкой - одна обмотка "треугольник", другая "разомкнутый (открытый) треугольник". Вот как раз этот "открытый треугольник" подключается в фильтр нулевой последовательности. А вот этот фильтр (3Uо) исползуется для разных целей. Контроль исправности цепи вторичной обмотки ТН, перекос не более 1-3 В. Если наблюдается хаотическое изменение 3Uо, то возможно ТН скоро рванёт и лучше к нему, без снятия напряжения с него, не подходить. Если налюдается перекос, то значит присутсвует неполнофаный режим. Вот как раз многие и проверяют наличие перекоса при операциях с шинными, уеждаются в полном переключении блок-контактов (КСА, реле-повторителей и т.д). Ещё на контроле перекоса работают дистанционные защиты. Дополняйте ! А вообще - Н.В. Чернобровов. Релейная защита. Сообщение отредактировал Max_Ti - 30.12.2008, 14:20 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
30.12.2008, 18:15
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.12.2008 Из: Уфа- Спортивная Пользователь №: 12986 |
Добавлю по теме... Тут один "умник" приезжал с проверкой. Вообщем проверял правильность составления БП. Придрался к бланку по выводу в ремонт трансформатора. (ПС 2-х трансформаторная, до ввода подключен ТСН). Тыкал в ПОТРМ п.3.5.1., говорит, что кроме ЗН на вводе в КРУН нужно установить ПЗ на спуски к ТСН, дабы предотвратить ошибочную подачу напряжения от другого ТСН... При работах на ТВЧ ПЗ следует устанавливать со ВСЕХ сторон,откуда может быть подано напряжение.... В том числе и со стороны ТСН,если по низкой стороне есть еще источник для исключения обратной трансформации..... А если ТСН один,то не надо.... МОПОТнах... -------------------- Ну ты заходи.......если что......
|
|
|
30.12.2008, 19:14
Сообщение
#40
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Max_Ti спасибо, 3Uо это фильтр. Я всегда думал что в розомкнутый треугольник подключают вольтметр
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|