Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шины PE и N в шкафах автоматики , из чего сделать? |
26.12.2008, 5:24
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Задача: Сделать шины PE и N для подключения нескольких проводов разного сечения (вплоть до 185 кв.мм). Самое важное - эстетика, поэтому нужно что-то покупное.
Примечание: Согласно ПУЭ шина N должна быть изолирована, а PE - не изолирована от корпуса. Варианты: 1) ИЭКовская мелочевка. Хлипковато и только малые сечения проводов. 2) У Риттала есть хорошая красивая шина заземления, которая может быть закреплена на наклонных и прямых скобах. Также у них есть специальные болты заземления, которые крепятся в стойки или основания шкафа TS8. Этот вариант неудобен тем, что я сам перешел на шкафы SAREL и из-за "какой-то" шины 3) Шины выполнить в виде клеммников на ДИН-рейках. Желто-зеленые клеммники PE имеют контакт с ДИН-рейкой, а голубые клеммы N изолированы. Клеммы соединить между собой клеммными мостиками. Две сборки клемм PE и N соединить между собой проводом. Канает этот вариант по правилам безопасности? Кто еще какие варианты предложит? |
|
|
|
26.12.2008, 11:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Можно найти клеммные блоки многоуровневые под разные сечения закрывающиеся крышками ( утех же итальянцев). Видел такие в импортных шкафах, но там размножались обычно фазы. Лично я делаю по варианту 3.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
26.12.2008, 20:36
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
у каких "тех же итальянцев"?
|
|
|
26.12.2008, 20:48
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
-------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
|
27.12.2008, 12:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А в какую дырку провод на 185 пихать? (Unlimits? Возможно все. Предела нет?) Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2008, 12:50 |
|
|
28.12.2008, 6:53
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Unlimit, про ИЭК мы знаем :
1) ИЭКовская мелочевка. Хлипковато и только малые сечения проводов. вот сами шинки ИЭК: http://www.aton-stroy.ru/index.php?main=ca...k&id=100301 Максимум 35 кв. мм можно зажать... А вот более серьезная штучка за тыщу рублей: http://www.interlink.ru/7541000.html Но все-таки вопрос остается открытым: Можно ли использовать клеммники в качестве шин? |
|
|
29.12.2008, 14:59
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
у каких "тех же итальянцев"? Можно посмотреьь здесь http://ital-tecno.com.ua/download/20/068-070.pdf и вдругих разделах этого сайта, а по фирме производителю найти их в вашей местности. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
29.12.2008, 19:05
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если разделение происходит на вводе в здание то канает ваш вариант с перемычкой....
-------------------- |
|
|
29.12.2008, 19:30
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Если разделение происходит на вводе в здание то канает ваш вариант с перемычкой.... У меня не автоматизация здания, а шкаф промышленной автоматики и в него входит PEN-проводник.Нашел еще одну приличную шинку: http://www.abn.ru/catalog/zpas/sze2_access13.shtml А сюда по идее можно зажать 95 кв. мм!!! http://www.dkc.ru/production/quadro/stocks/stocks_227.html Для уменьшения количества подряд идущих постов пользуйтесь опцией редактирования. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 19:19 |
|
|
29.12.2008, 23:07
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Не знаю что за автоматика с нулем на 185 , но в большинстве случаев используются именно наборные клемники на динрейке. Синие для нулевой шины и желто зеленые для земли. Тама специальные перемычки есть. Очень удобно. Правда.
http://www.contaclip.ru/clems http://www.decima.ru/wago/01.php Сообщение отредактировал Unlimits - 29.12.2008, 23:30 -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
|
31.12.2008, 17:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Кроме указанных ContaClip и WAGO клеммі на любое сечение есть и у Waidmullera
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
1.1.2009, 15:11
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
А я использую Phoenix Contact Спасибо за подсказки, всех с Новым Годом!!!
Не знаю что за автоматика с нулем на 185 Ну это вообще силовой шкаф с частотником, был такой... Только там не нуль, а PE - 185 кв.мм вроде бы, но может быть гоню. Но я тогда просто поставил ритталовский шкаф и взял специальный ритталовский болт заземления M8, который зажимается в основании шкафа (прямо в перфорированный профиль). Пока искал ссылку на этот болт, нашел такие чудеса: http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_08.htm http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/shkaf/kabel_09.htm http://texcistrade.ru/catalog/passive/zpas/?descript=5519 Сообщение отредактировал Михайло - 1.1.2009, 15:23 |
|
|
3.1.2009, 18:09
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Рекомендую еще обратить внимание на продукцию Erico хотя бы здесь http://www.modul.ru/electro/catalog/view/6/21/0/
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
3.1.2009, 20:28
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Рекомендую еще обратить внимание на продукцию Erico хотя бы здесь http://www.modul.ru/electro/catalog/view/6/21/0/ Жаль картинок нет и страница с вирусом... Лучше здесь: http://www.erico.com/ (можно выбрать русский язык для главной страницы) Сообщение отредактировал Михайло - 4.1.2009, 9:44 |
|
|
Гость_с2н5он_* |
5.1.2009, 19:30
Сообщение
#15
|
Гости |
не парьтесь - сделайте свою шину, дешевле выйдет
|
|
|
6.1.2009, 11:18
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Кстати, вопрос о шинах... Где можно купить медные шины отечественного производства? Поставщик электроизделий предлагает только алюминиевые
|
|
|
9.1.2009, 21:42
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а куда такие большие? сечение ре и n- шин должно быть не ниже приходящего провода рабочего и защитного нуля. на защитный нуль надо ставить медную или стальную шину, на рабочий- из любого металла.
|
|
|
9.1.2009, 22:42
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата на рабочий- из любого металла. Значит, ставим натриевую -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.1.2009, 20:00
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Информация по ERICO и др. здесь http://www.vector-vs.kiev.ua/products.html
Там есть програмки по подбору компонентов и программа по подбору и построению силовых шин -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Гость_Гость_* |
1.5.2009, 13:10
Сообщение
#20
|
Гости |
чаще делаю так, беру шину нулевую пр-ва ИЭК, задействую два отверстия в ней для крепления собственной плоской шинки на ножки тем самым создаю расшириритель. Вот рисунок(слева нули-это отверстия в шине ИЭК, из неё выходят вда ножа моей шины, в которой есть отверстие какое я звхочу.
Тут главное чтобы по току прошли _____ 0 | | 0-- 0 | 0-- 0 | 0 |____ | 0 0 Теперь хочу узнать, в шкафах управления, где может быть много аппаратуры которую нужно заземлять, может быть такое решение проблемы множественного заземления, чтобы провода до шины PE не тянуть через весь шкаф. А именно если необходимо заземлить устройство в верхней части шкафа, а шина PE стоит снизу, могу ли я поставить клеммник PE(рядом с устройством) и кинуть провод на него без соединения с землёй самого клеммника???? Вроде клеммник как заземлен ножами, зачем его соединять проводом с шиной PE? |
|
|