Фаза и ноль

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2009, 19:14
Сообщение #1





Гости






Подскажите как определить на выходе генератора где фаза а где ноль.
Индикаторная отвертка светится одинаково на обоих выходах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.1.2009, 19:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Там нет нуля.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2009, 19:54
Сообщение #3





Гости






Странно.
В блоке автоматики имеются клеммы:
Выход с генератора - фаза и ноль,
Вход сетьи - фаза и ноль,
Выход на нагрузку - фаза и ноль.
Нулевая шина соответственно общая.
Так как же подключать генератор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.1.2009, 20:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Ничего странного. Если подключить к сети обычный развязывающий трансформатор, то на вторичке тоже не будет нуля, и при этом всё подключенное к нему оборудование будет работать как и работало...
За общий провод можно принять любую клемму генератора.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2009, 20:45
Сообщение #5





Гости






Спасибо! Понял.

А ведь ноль входа сети используеться многим оборудованием как заземление.
Не окажется ли на их корпусе напражение?
А для генератора придется делать отдельное заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.1.2009, 20:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2009, 19:45) *
А ведь ноль входа сети используеться многим оборудованием как заземление.
Не окажется ли на их корпусе напражение?
А для генератора придется делать отдельное заземление.

Каким оборудованием? icon_eek.gif
Конечно может оказаться, поэтому так не делают. Для заземления корпуса используют отдельный третий проводник.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2009, 21:13
Сообщение #7





Гости






У меня свой дом и контура заземления нет.
А третий проводник, (заземление), в щитке соединен с нулем.
По такой схеме подключена стиральная машинка, насосы и т.д.
Так как же быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.1.2009, 21:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Экстримальный вариант. Получается в случае использование евророзеток на корпусе сидит ноль. А изолированный ноль опасен. Это легко исправить. Просто отсоединить PE провод от нулевого, и если зеземления поблизости нет (хотя в своём доме это вроде не проблема) пусть висит. Получится обычная советская двухпроводная сеть.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2009, 22:29
Сообщение #9





Гости






Понятно.
Ноль с корпусов оборудования отключить не проблема.
А все же чем это опасно? Я имею в виду ноль на корпусе.
Получается что мне надо занятся организацией контура заземления.
Может знаеш какие могут быть варианты (попроще) исполнения заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.1.2009, 22:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Питание на частные дома обычно приходит по воздушным линиям. При нормальной работе ноль и есть ноль. А вот при аварийной ситуации на подстанции или на линии от пути к дому может случится перекос фаз и на нуле появится нехилое напряжение. Возьмёшся одной рукой за стиралку, к примеру, другой за ванну и останешься там. Ну это пример. Вероятность, конечно, мала, поэтому я сказал, что вариант для экстрималов.
Если почва нормальная (не слишком сухая и не сплошная глина) можешь на некотором расстоянии забить несколько уголков, труб, коробочек или чё там найдётся в хозяйстве. И сварить между собой прутом или арматурой. Не слишком простой вариант, зато надёжный. Чем больше железа забьёшь, тем качественнее будет заземление. Если сделать всё правильно, земля не пропадёт, можно спокойно сажать картоху icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2009, 23:05
Сообщение #11





Гости






Еще раз спасибо!

У меня почва обычная но вода близко.
Штык лопаты и ямка сразу наполняется водой.
С точки зрения организации заземления это наверно хорошо, глубоко забиватьне надо.
А вот как в домашних условиях проверить качество заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.1.2009, 23:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Не за что! icon_smile.gif
Проверить можно так. На вводе в дом отключить ноль, а вместо него подцепить своё заземление. Если напряжение сильно не упадёт, мощные потребители (утюги, чайники и т. п.) сильно не снизят напряжение сети, значит заземление удалось, и в случае аварии спасёт.
Учти, это всё небезопасно, как говориться семь раз отмерь, один включи. Правилами техники безопасности не приветсвуется.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2009, 23:34
Сообщение #13





Гости






Ну чтож, будем считать что вопрос исчерпан. Будем работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.1.2009, 1:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7302
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Инк @ 10.1.2009, 21:42) *
Просто отсоединить PE провод от нулевого, и если зеземления поблизости нет (хотя в своём доме это вроде не проблема) пусть висит. Получится обычная советская двухпроводная сеть.

Как это РЕ просто отсоединить?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 11.1.2009, 6:33
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.1.2009, 2:05) *
Еще раз спасибо!
...Штык лопаты и ямка сразу наполняется водой.
С точки зрения организации заземления это наверно хорошо, глубоко забиватьне надо...

Если хотите заземление качественно, а не для "халтурной сдачи объекта", то надо ниже уровня промерзания грунта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 11.1.2009, 19:58
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



К началу темы:
Не так давно всерьез бился над практическим применением этого вопроса. В результате родилась страница http://rzdoro.narod.ru/bd_1_5.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 31.10.2017, 8:26
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2009, 19:14) *
Подскажите как определить на выходе генератора где фаза а где ноль.
Индикаторная отвертка светится одинаково на обоих выходах.


оба выхода по 115 вольт, а у меня другой вопрос есть такой генератор встроенной фазой ноль. так как у меня в доме нет заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 31.10.2017, 11:51
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



В помощь:
- ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2
- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения