фаза на земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
фаза на земле |
10.1.2009, 19:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
|
|
|
|
10.1.2009, 20:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Значит инспектор плохо учился, раз по месту не смог разобраться
Обычное явление, особенно если мерять цифровым прибором. Если между настоящей землёй и нулём что-то есть, тогда плохо. А так нечего беспокоиться. Тока между нулём и псевдоземлёй наверняка нет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
10.1.2009, 22:35
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
мерял стрелочным тестером.и в (квартире розетки с заземлительным контактом) между землей и раковиной тоже 55вольт.утром жена варила кофе и одновременно дотронулась до раковины и кофеварки и шандарахнуло прилично.а еслиб был ребенок??
|
|
|
10.1.2009, 23:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Раковина, видно, заземлена через водопровод. А РЕ провод длинный. Если нет возможности подключить нормальное заземление, то эти "сопли" лучше откинуть со всех розеток.
Сообщение отредактировал Инк - 10.1.2009, 23:08 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
10.1.2009, 23:19
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подача питания в квартиру выполнена с нарушениями.
Если питающий счетчик кабель 3-х жильный или 2-х жильный сечением не менее 16 мм2, необходимо обратиться в ЭСО, чтобы желто-зеленный подключили к РЕ-шине с монтажом последней. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_шалун_*_* |
11.1.2009, 13:58
Сообщение
#6
|
Гости |
даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить.
|
|
|
Гость_Гость_шалун_*_* |
11.1.2009, 14:03
Сообщение
#7
|
Гости |
Самое примечательное тут поведение "инспектора"!!!!! Иведь от деятелей такого рода многое зависит И лапки тянут к кощелькам охотно
|
|
|
|
11.1.2009, 21:18
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
А фото можно счетчика?
Нужно прозвонить прибором сопротивление между нулем и землей, и между землей и фазой при отключенных из розеток потребителях. Возможно где то в проводе коротыш не большой. А инспектору выговор :!: -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
12.1.2009, 18:46
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2006 Из: Кучугуры Пользователь №: 7930 |
открыл щит и подсоеденил зеленый к земле+ноль все пропало.но так ответа и не получил .что всетаки это было??эх вы электрики
|
|
|
12.1.2009, 18:57
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
открыл щит и подсоеденил зеленый к земле+ноль все пропало.но так ответа и не получил .что всетаки это было??эх вы электрики У меня 2 варианта: наводка и плохая изоляция. Кабель наверное не меньше 10 м. Здесь уже предлагали проверить мегером проводку, присоединяюсь. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
15.1.2009, 14:27
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
100% наводка.
-------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
15.1.2009, 15:29
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 12366 |
А можно подробней? Что такое наводка и с чем её едят?
|
|
|
16.1.2009, 9:08
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
"наводка" - наведенное напряжение. Это явление, связанное с возникновением ЭДС (напряжения) на участке проводника не подключенного к источнику ЭДС, находящегося в зоне действия электрического поля подключенного к ЭДС проводника (как правило проложенного параллельно).
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11903 тема на тему... Сообщение отредактировал Unlimits - 16.1.2009, 9:10 -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
16.1.2009, 12:16
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
позови хороших электриков- пусть разберутся и сделают
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.1.2009, 10:38
Сообщение
#15
|
Гости |
При замере тока, когда тестер показал ~55В, в розетки были включены какие-либо эл.приборы [кофеварка, газ.плита с эл.поджигом, эл.грилем и вертелом, и т.п.]? Если да, то возможно, что в одном приборе пробита изоляция, и ток "уходит" на контакт заземления.
|
|
|
17.1.2009, 21:48
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а может быть и так, что земля используется в качестве рабочего нуля, т.е. система ТТ получается. а 55 В получается потому, что нет нормального нуля.
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.1.2009, 2:19
Сообщение
#17
|
Гости |
Уважаемый dimbim! Вы случайно не могли перепутать инспектора энергонадзора с инспектором энергосбыта?
|
|
|
25.1.2009, 23:12
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 13205 |
здраствуйте.раньше в квартире стоял счетчик.сейчас перенесли счетчики все на улицу.от счетчика в квартиру пустили новый кабель 3-4.0.в щите подключили к счетчику синий и коричневый концы ,а зеленый(земля)оставили не подключенным.на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.??????даже инспектор с энергонадзора ничего не смог обьяснить. Данное напряжение может быть образованно устройствами, подключенными на момент измерения к сети, имеющие в своём составе входной ёмкостной фильтр, котрый должен быть подключенным к заземлению. Примером подобных устройств может быть компьютер, телевизор и т.п., т.е. устройства с источником питания, имеющим безтрансформаторный вход.
Сообщение отредактировал DEMEHTbEB - 25.1.2009, 23:13 -------------------- Ведущий инженер
|
|
|
25.1.2009, 23:43
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата на другом конце кабеля который в квартире между нулевым и земляным концами напряжение ~55v.что за ерунда.?????? Между "нулевым" проводом и заземляющим проводником всегда есть напряжение. Потому что "нулевой" провод -является токоведущим проводником и на нем всегда есть падение напряжения. В сетях с глухозаземленной нейтралью , разница составляет обычно для квартиры 2-3 вольта. А в сетях с изолированой нейтралью может быть и 30-50вольт. Если у Вас сеть с глухозаземленной нейтралью,то такое напряжение между "нулевым" проводом и "заземлением" - означает потерю связи с "защитным нулевым"проводом.Не надо путать рабочий "нулевой" провод с защитным "нулевым"проводником. |
|
|
26.1.2009, 5:33
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Возможно плохое повторное заземление "ноля" на ВЛ, тогда возникают достаточно большые токи между "нолем" и "землей". Рекомендуется повторно заземлить на входе перед счетчиком. Тогда большинство проблем думаю отпадет.
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|