Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ток есть, а розетка и выключатель не работают.

Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 11.1.2009, 9:00
Сообщение #41





Гости






Цитата(OLLGA @ 8.1.2009, 13:38) *
В ванной есть розетка и выключатель подсветки зеркала(соединены в одном блоке). Всё работало. Теперь свет не включается, розетка не работает. При проверке наличия тока тестером, красная лампочка на тестере загорается. Тогда в чем может быть причина?

Берем мультиметр, выставляем предел 700V на переменном токе и смотрим наличие напряжения icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.1.2009, 10:40
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость_scasi_* @ 11.1.2009, 8:00) *
Берем мультиметр, выставляем предел 700V на переменном токе и смотрим наличие напряжения icon_smile.gif
- или пользуемся двухполюсным индикатором напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.1.2009, 11:39
Сообщение #43





Гости






Цитата(Andrey59 @ 10.1.2009, 17:23) *
С клеммниками изображенными на картинке не связывайтесь, они по опыту плохие и плохо держат ток, изоляция плавится. Оптимально клеммы WAGO у них есть специально для алюминия с антиоксидантной смазкой.


Смотря какие (чьи) клеммники. Немцы делают прилично, изоляция скорее обуглится, чем расплавится.
Подделки с полупрозрачной изоляцией - да, г....

Для работы с WAGO (или SPELSBERG, KOPP) тоже необходим опыт, новичку я бы не советовал их применять.
Они требуют идеально ровной и чистой поверхности жилы, свежезачищенной (без следов былой скрутки, изгибов и окислов), точно выдерживать длину зачищенной части (есть специальная риска на корпусе).
Неопытный монтажник может "недоткнуть".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.1.2009, 11:55
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(ZavGar @ 11.1.2009, 10:39) *
Смотря какие (чьи) клеммники.
Подделки с полупрозрачной изоляцией - да, г....

Был на выставке, зашел в стенд-автобус WAGO. Есть у них и прозрачные.
Показывали эксперимент: грузили клемму на 1,5 квадрата током в сто или больше ампер. С проводов стекала изоляция, валил дым. При повторном включении дали больше - пока провод не жахнул.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.1.2009, 22:55
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Roman_D @ 11.1.2009, 11:55) *
Показывали эксперимент: грузили клемму на 1,5 квадрата током в сто или больше ампер. С проводов стекала изоляция, валил дым...

На одном из родственных форумов, проводят тестирование разных соединений... причём, не в рекламных целях (как в упомянутом случае) пока сильно хвалебных отзывов (100А !!!) не последовало.... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 11.1.2009, 23:35
Сообщение #46





Гости






Поживем, посмотрим.
Скрутка при демонтаже проработала около 100 лет, ваго только не много более 10. Хоть не доверяю,
но отказов мало. Смущает площадь контакта. Правда на постройки гарантию больше не дают на 100.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.1.2009, 12:51
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Мы уже между собой общаемся. Добавлю алюминий под винтовым контактом "плывет" месяцев шесть, периодически надо подтягивать.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLLGA
сообщение 12.1.2009, 19:11
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2009
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 13054



Цитата
Мы уже между собой общаемся

Очень даже хорошо. Я лично всё внимательно читаю, хоть от этого и появляется куча сомнений и вопросов. Так что же, остановиться на хорошей скрутке?
Кстати, а темы не удаляются после прошествии определенного времени? А то тогда надо скопировать все обсуждения, мнения. Пригодятся всегда, да и не только мне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 12.1.2009, 19:32
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(OLLGA @ 12.1.2009, 18:11) *
Очень даже хорошо. Я лично всё внимательно читаю, хоть от этого и появляется куча сомнений и вопросов. Так что же, остановиться на хорошей скрутке?
Кстати, а темы не удаляются после прошествии определенного времени? А то тогда надо скопировать все обсуждения, мнения. Пригодятся всегда, да и не только мне.

Удалятся, только если сервер упадёт или в случае катаклизма icon_smile.gif
Добавлю от себя. Я, как электрик, знаю вредность соединения меди с алюминием. Но считаю, что проблему часто раздувают. У меня дома все розетки на скрутках, уже 3 года и работают под токами до 10 А. Заглядывал - всё замечательно.
Как электрик, я конечно не могу советовать скрутку. Она гораздо менее надёжна клеммного соединения, и тем более пайки. Просто хочется немного рассеять дым.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.1.2009, 20:05
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Инк @ 12.1.2009, 18:32) *
Как электрик, я конечно не могу советовать скрутку.

Скрутка в условиях повышенной влажности (ванная близко) и повышенных токов ненадежна.
Наблюдал разогрев стыков (ток порядка 200 А) до красного свечения - в щите с алюминиевыми шинами и медным рубильником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 13.1.2009, 10:29
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Для этой темы и здесь обсуждение http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11592 или здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11276
можно поискать еще на этом форуме. В какой -то теме помнится хлопец один написал, что он 10 лет назад был на практике в Германии так там в бытовом секторе никакаих соединений кроме WAGO нет. (Хотя это могло быть и на другом форуме)

Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.1.2009, 10:37


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLLGA
сообщение 13.1.2009, 23:37
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 8.1.2009
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 13054



Цитата
У меня дома все розетки на скрутках, уже 3 года и работают под токами до 10 А.

А как это высчитывается? Как узнать сколько ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.1.2009, 0:18
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(OLLGA @ 13.1.2009, 22:37) *
А как это высчитывается? Как узнать сколько ампер?

Практически на любом электроприборе указана мощность в ваттах или киловаттах ( 1кВт =1000 Вт). Напряжение в сети 220 вольт. Делим мощность прибора в ваттах на 220 вольт и получаем ток в амперах. Таким образом, 2200 Вт = 2,2 кВт - это 10 А. Если от розетки/провода/скрутки запитано несколько нагрузок, то чтобы узнать ток, нужно просто сложить.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 14.1.2009, 7:27
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Инк @ 13.1.2009, 23:18) *
Таким образом, 2200 Вт = 2,2 кВт - это 10 А.

Это верно - для лампочек, бойлеров, электроплит или утюгов.
А для холодильников, ламп дневного света, компьютеров, телевизоров ток будет больше.
Счетчик посчитает киловатты.
Для расчета проводов используют (кило)вольтамперы = киловатты*косинус фи (коэффициент мощности).

Может, разница и небольшая- в масштабах одной квартиры...

Сообщение отредактировал Roman_D - 14.1.2009, 7:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.1.2009, 11:56
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Roman_D @ 14.1.2009, 6:27) *
Может, разница и небольшая- в масштабах одной квартиры...

Не думаю, что в этой теме уместно обсуждать реактивные токи, для оценки нагрузки на скрутку можно вполне обойтись одной активной мощностью.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 14.1.2009, 13:22
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Инк @ 14.1.2009, 10:56) *
Не думаю, что в этой теме уместно обсуждать реактивные токи

Согласен, иначе придется из "чайников" переезжать icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 19:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены