Автоматы и пусковые токи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматы и пусковые токи |
18.6.2008, 13:53
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
|
|
|
|
18.6.2008, 14:04
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D? Для того и существуют. Ваш случай - С. |
|
|
18.6.2008, 14:11
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Спасибо!
|
|
|
18.6.2008, 14:28
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих?
|
|
|
|
18.6.2008, 14:59
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
|
|
|
18.6.2008, 19:44
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от номинала за время от 0.02 до 20сек. C - магнитная защита сработает при токе 5-10 от номинала за время от 0.02 до 8 сек. D - магнитная защита сработает при токе 10-20 от номинала за время от 0.02 до 10сек. До 3-кратного тока работает тепловая защита и отключит нагрузку, например, при 2-х кратной перегрузке за 15-90 сек. На рисунке даны границы характеристик, а реально они проходят примерно посередине. Вот из этих данных и исходите. Лампочки, ТЭНы почти не имеют пусковых токов, поэтому для них берут автоматы с характеристикой В. Двигатели компрессора, вентиляторов выходят на рабочий режим за 1-3 секунды и пусковой ток 5-7 крат. Поэтому для них и подойдут автоматы с характеристикой С. Если у двигателя большая нагрузка и/или он при старте потребляет повышенный ток, то нужен автомат с характеристикой D. А вообще для двигателей есть специальные "Автоматы защиты двигателя" с регулируемой уставкой срабатывания. Они максимально приспособлены для работы с такой нагрузкой. Сообщение отредактировал Взводатор - 18.6.2008, 19:49 |
|
|
19.6.2008, 8:34
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
спасибо!
|
|
|
|
21.10.2008, 15:58
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
|
|
|
21.10.2008, 19:28
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Инерционность лампочки очень мала, поэтому за несколько периодов весь процесс завершится и правильно выбранный автомат "В" не успеет сработать.
|
|
|
22.10.2008, 8:32
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Инерционность лампочки очень мала, поэтому за несколько периодов весь процесс завершится и правильно выбранный автомат "В" не успеет сработать. И опять вынужден с Вами не согласиться. Вы же сами признаёте, что процесс ОЧЕНЬ длительный - ЦЕЛЫХ несколько периодов. Это ГОРАЗДО больше 20мс. Для МТЗ модульного автомата это огромное время. Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода! |
|
|
|
31.10.2008, 9:39
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 10505 |
Подскажите пожалуйста, какое должно быть время срабатывания отсечки автоматов по нормам?
|
|
|
31.10.2008, 14:00
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17555 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вам для себя?
Исключительно для 380V - 0,2сек, для 220В - 0,4 сек. VladM "Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода! " Срабатывает, если кратность токов достигается. "В" вредно ставить близко у мощных щитов (ГРЩ), а там, где сопротивление линий уже набрано большое (группы), сопротивления холодных нитей уже хватает, что б ограничить эту кратность. Или Вы предлагаете на освещение втавить D? Сообщение отредактировал Олега - 31.10.2008, 14:20 |
|
|
23.1.2009, 11:18
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2007 Пользователь №: 8703 |
А что такого страшного может произойти, если я на вентилятор например поставлю автомат с хар-кой Д (в том случае, что ток к.з. превышает номинальный более чем в 20раз)?
|
|
|
23.1.2009, 14:19
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
|
|
|
23.1.2009, 15:15
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17555 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет. Для типовой квартиры на освещение предлагаю ставить (и ставлю сам) автомат C6 на 6кА или 10кА от адекватного европейского производителя. Я уже и про тему забыл... Вы ставите С6 (отсечка 60), я к примеру В10 (отсечка 50). Разница не существенна. Во всяком случае уже очень зависит от кол-ва ламп. Никогда не ставлю АВ номиналом близкий к току нагрузки. Вы, например, ставите на одну квартирную группу освещения ламп накаливания на 6х220=1320Вт? И включаемую одновременно? 6 или 10кА на группы освещения квартиры - необоснованная расточительность. В группах квартиры такой КЗ не получить. Лена, если посчитали, обеспечили кратность (20 и более), то АВ сработает, ничего страшного. ЛЮДИ! Считать никогда не вредно! Без расчета - гадание на известной гуще.. Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2009, 15:49 |
|
|
23.1.2009, 16:54
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый смысл.
Я хочу чтобы не было пожара. Поэтому не ставлю в щиток барахло. Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА. Это означает, что 6кА может быть сделано для Европы и если повезёт, то и в Европе. Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло. Делайте выводы что Вам важнее: сэкономить 200-1000 рублей или надёжно защититься от пожара "по причине замыкания в электропроводке". Соотвественно и покупайте: ИЭК или Siemens... P.S. Т.е. естественно дело не в том, что 6кА (10кА) реально нужно - конечно не нужно. Дело в качестве аппарата. Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 16:52 |
|
|
23.1.2009, 17:06
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не помню есть ли похожие у Шнейдеровского Домового). От пожара лучше защищаться УЗО. В некоторых случаях автоматы не помогут. Например когда из-за плохого контакта возникает дуга,искрение, и т.п.-загорается изоляция,клеммник ит.п.-пожар, а замыкания нет, автомат молчит. И ситуация эта более реальная. А то что ставят себе ИЭК и у него куча поклонников на всех форумах меня то же удивляет.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
23.1.2009, 18:25
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) есть заводы во многих странах мира: в т.ч. и в Китае. Покупая Moeller/Siemens на 4.5кА Вы скорее всего получаете либо китайский автомат, либо (очень маловероятно) автомат, сделанный в Европе, но для экспорта в страны третьего мира, т.к. в Европе его применить нельзя.
Вам такая непонятная ситуация нужна, когда речь идёт о Вашей безопасности против совершенно мизерной экономии? Наверное нет. Касательно УЗО - согласен, что применять его необходимо. Отмечу следующее: у УЗО есть параметр "условный ток КЗ" - указывается в кА и в сущности означает то же самое, что и откл. способность автомата. Рекомендую брать УЗО с 6кА или 10кА. По тем же соображениям (см. выше). Ещё момент: к.п. в Китай и другие страны третьего мира выносится производство самых простых изделий с самыми слабыми характеристиками. Т.е. чем выше отключающая способность (условный ток КЗ) [кА], тем меньше вероятность, что автомат (УЗО) из Китая, но тем выше его цена. Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 18:28 |
|
|
23.1.2009, 18:26
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17555 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА... Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло. Т.е. естественно дело не в том, что 6кА (10кА) реально нужно - конечно не нужно. Дело в качестве аппарата. 1. Есть такой общеевропейский норматив? где почитать? 2. Кто считал по-честному козу в квартире, не дадут соврать - практически за 1,5кА редко вылезешь. На вводе в квартиру 6кА еще м.б. оправданы. А хорошему нет предела - АВВ S200Р 25кА - еще надежнее Конечно же все по кошельку.. |
|
|
23.1.2009, 18:33
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
1. Есть такой общеевропейский норматив? где почитать? 2. Кто считал по-честному козу в квартире, не дадут соврать - практически за 1,5кА редко вылезешь. На вводе в квартиру 6кА еще м.б. оправданы. А хорошему нет предела - АВВ S200Р 25кА - еще надежнее Конечно же все по кошельку.. 1. Поройтесь в МЭКах, если не верите, 2. Вы издеваетесь или по-честному ничего не поняли?? Я старался максимально доходчиво изложить своё видение, но вижу что это не получилось. Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 18:34 |
|
|