а где такое сказано? уверены, что четверку нельзя ставить , если поставить АВ на 20А? Уверен на 100%. СП31-110-2003 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.1.2009, 19:46
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
И не забудьте после вводного автомата на плиту поставить УЗО такого же номинала, Iутечки 30mA, т.к. ток утечки эл.плиты в нормальном режиме - 7-10 mA
Сообщение отредактировал OWOd - 27.1.2009, 19:46 |
|
|
27.1.2009, 20:42
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И не забудьте после вводного автомата на плиту поставить УЗО ... А в этом есть необходимость? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
27.1.2009, 21:53
Сообщение
#25
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Необходимость есть, как правило сейчас полы на кухне - плитка, вот Вам опасное помещение (220 В и токопроводящий пол), для таких помещений ПУЭ однозначно прописывает установку УЗО. На сайте Merlin Gerin приведена типовая схема разводки дома, там даже на теплые полы установлен автомат ВД-16/10 мА, а немцы они далеко не балбесы. С уважением .
|
|
|
27.1.2009, 22:07
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... там даже на теплые полы установлен автомат ВД-16/10 мА, а немцы они далеко не балбесы. Конечно, не балбесы... Но и у нас на тёплые полы ставятся УЗО. Что касаемо указанного сайта, то это не может являться аргументом. Кроме того, установка УЗО на линии, питающие стационарное оборудование, не требуется. Если заказчик изъявит желание, то УЗО может стоять на каждой питающей линии, но это уже его личное дело. Не только имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.1.2009, 22:43
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Кроме того, установка УЗО на линии, питающие стационарное оборудование, не требуется. Не только имхо. Только при условии нормально выполненного контура заземления, а то что-то они щипаются эти плиты, Т.Е установку УЗО в опасных помещениях и категории помещений определяет заказчик??? А может быть все-таки ПУЭ???? |
|
|
|
27.1.2009, 23:10
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата а то что-то они щипаются эти плиты Не понял только почему "они щиплюся" при правильно выполненном заземлении?И давайте определимся с категорийностью помещений. Если кухню переводим в особоопасные, то на основании какого документа (имею в виду не пункты ПУЭ, а какой-либо акт)? Кто конкретно будет определять категорийность кухни, приравнивая кафельную плитку к проводящим поверхностям? Интересно, без шуток. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|