![]() Проблемы пуска , пускатель отпадает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблемы пуска , пускатель отпадает |
Гость_ТТТ_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Значит сильно напруга просаживается раз отваливается. По паспорту на пускатель посмотрите напряжение отпускания. И померьте какое у вашего пускателя, может он не в допуске. А вообще решение есть простое ставите приставку контактную на пускатель типа ПВИ (ПВЛ) с задержкой на отпускание и ее контакт заводите на подхват. Выставляете время 2-3 сек должно хватить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Начал хорошо, но ПВИ все испортило. Катушка и так под напряжением, а то что она еще и через н.з. контакт будет ничего не решит. Можно поэкспериментировать подключив параллельно катушке R,C-цепочку, но сомневаюсь что поможет. Надо наверное катушку заменить они обічно продаются отдельно.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
RC-цепочка может не помочь, ведь ей нужно время для зарядки...
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Для начала диагноз бы поставить. Есть у Вас данные по срабатыванию-возврату пускателя? И замеряли ли фактическое снижение напряжения при включении нагрузки? Только сравнение этих значений укажет дальнейший путь исследований.
Кстати, у меня в подвале стоит бензогенератор Хонда, до недавнего времени - единственный источник электропитания в доме. Тот скорее отключится (точнее, отключит нагрузку), чем допустит посадку напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Не думаю, проверьте контактную систему. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Вообще при такой посадке (если учитывать что пускатель нормальный) либо двигатель по меньше либо генератор помощнее. ДЛя турбогенераторов обычно мощность пускаемого двигателя не должна превышать 30% от мощности генератора.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Ещё возможно не работает всережимный регулятор на генераторе.
Автор не указал мощность генератора и запускаемого электродвигателя (их соотношения должны быть 1:3) Ну на крайний случай, если уж оччень надо, то есть пускатели с магнитной защёлкой Сообщение отредактировал Andrey Izh - 3.2.2009, 21:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить? Высокий коэффициет возврата у пускателя, который отваливается. Можно отрегулировать при наличии навыков ремонта и регулировки ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Соотношение "мощность генератора/мощность двигателя"=3 тоже не выход, ибо пусковые токи асинхронника сильно зависят от типа двигателя. Народ в таких случаях ставил УПП, см. здесь: Пуск асинхронного двигателя от дизель-генератора
и соотношение Рдв/Рген там было 1/6, все равно не пускался. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Поделюсь личным опытом. Включали насосный агрегат на открытую задвижку (АД с кз ротором, мощностью 11кВт) через УПП от ДЭС 30кВа. По работе ДЭС вообще не было заметно, что что-то к нему подключили, а насос прекрасно запустился. На очереди подобный опыт с насосным агрегатом 25 кВт - шеф требует
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |