Объясните пожалуйста, как понять "подключение щитов - шлейфом, через коробку" и "подключение рабочих мест - шлейфом"?
Заранее спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Питающий кабель-нагрузка, далее кабель - нагрузка2, ...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Для чего красивой девушке интересоваться всякой ерундой?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Правильнее сказать - подключение щитов, рабочих мест - последовательно.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А вы не ошиблись, г-н " kivan"? Как это: последовательно?
Щиты и рабочие места можно подключать веером или шлейфом. Если от ГРШ идет кабель к каждому щиту (т.е. из ГРШ выходит столько кабелей, ск. щитов) – это веер, если выходит один кабель, заходит последовательно в каждый щит, (обычно перед щитом ставят распред. коробку, но подключаются щиты, естественно, параллельно) – это шлейф. Рабочие места - аналогично (если позволяют клеммники, коробку можно не ставить). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Вот интересно, кто-нибудь видел документы запрещающие подключение шлейфом. Ни в ПУЭ ни в ПТЭЭП такого запрета нет. Например, мне нужно подключить длиную череду розеток (штук 15 , например) идушую вдоль стены. Могу ли я использовать один защитный РЕ проводник соединяющий РЕ вывода розеток шлейфом (РЕ проводник без разрыва, разумеется).
Насчет названия шлейфа- последовательным соединением, тоже не соглашусь с Киваном , все-таки термин последовательное соединение подразумевает кое-что иное в соединении потребителей . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Может я и ошибаюсь!!! Но слышал и такое выражение.
Господин Коот: СП-31-110 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления). Т.е. получается, что до блока розеток доходит один РЕ проводник, затем через клеммник делаются ответвления РЕ проводника к каждой розетке. Для удобства делают первую установочную коробку глубокой, чтобы там разместить этот клеммник. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Спасибо за ответ.
А если так сделать: доводим РЕ проводник до 1-ой розетки , снимаем аккуратно изоляцию с него на участке 2-3 см, делаем из полученного голого участка РЕ проводника петлю (без разрыва РЕ проводника естественно) и эту петлю садим под болт на РЕ полюс розетки, РЕ проводник-же идет дальше, ко второй розетке и т.д. Можно ли так делать и если нельзя, то какой НД это запрещает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
В нашей практике выглядитследующим образом: приходящий, отходящий и идущий на розетку (светильник) РЕ проводник скручивается в коробке и обваривается. Вопросов у инспекторов никогда не возникало.
Встречал один раз года 3-4 назад коробки под розетки с клеммником для РЕ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |