аварийная броня , отключение котельных |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
аварийная броня , отключение котельных |
4.2.2009, 18:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 13099 |
Может ли кто-то подсказать, имеют ли право предприятия "Электрические сети" отключать котельные в отопительный сезон за несвоевременную оплату и распространяется ли перечень предприятий, имеющих аварийную и технологическую броню на предприятия "Тепловые сети"?
|
|
|
|
5.2.2009, 13:20
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Обычно отключают не основное производство (циркуляционные насосы, дымососы и т.д.), а вспомогательное (ремонтные базы, автотранспортные цеха, корпуса административных зданий и т.п.).
Электроснабжающая организация (ЭСО) должна заранее предупредить Вас о планируемых отключениях в письменном виде или телефонограммой. Если под отключения попадают действующие котельные, останов которых грозит крупными авариями, возможными человеческими жертвами, Вы пишите им официальное письмо с указанием недопустимости этого и перечислением последствий. Ставите в известность адмиинистрацию Вашего населённого пункта, управление МЧС, Ростехнадзор, прокуратуру. Думаю, после этого они будут дейтсвовать по варианту, указанному мной в начале поста. Насчёт брони... Сначала её нужно оформить в соответсвии с установленным порядком.
Прикрепленные файлы
|
|
|
5.2.2009, 16:28
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Andrey Izh, Вы привели устаревший документ. Прилагаю новый.
Что касается отключения за неоплату, то нужно смотреть "Правила розничных рынков". Прилагаю тоже.
Прикрепленные файлы
________________________________________________18.03.08__124_.doc ( 223 килобайт )
Кол-во скачиваний: 481
______530____31.08.2006_________________________.doc ( 692 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339 |
|
|
5.2.2009, 18:53
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 13099 |
Благодарю вас за помощь. У нас электросети пошли по другому пути, они решили отключить на котельных только освещение, объясняя это тем, что освещение не является основным технологическим оборудованием, хотя ясно же, что котельные без него работать не смогут. А по поводу получения аварийной и технологической брони, пока полной ясности нет. Еще внимательно почитаю рекомендованные вами документы. Еще раз всем спасибо.
|
|
|
|
5.2.2009, 22:11
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата хотя ясно же, что котельные без него работать не смогут У меня вообще без обслуживающего персонала. Один слесарь КИП.График согласования аварийной и технологической брони согласовывается заранее, но учтите, что оборудование, входящее в аварийную броню должно подключаться от энергоснабжающей организации отдельным кабелем с отдельным учётом. Сообщение отредактировал Слава - 5.2.2009, 22:16 |
|
|
5.2.2009, 22:16
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Благодарю вас за помощь. У нас электросети пошли по другому пути, они решили отключить на котельных только освещение, объясняя это тем, что освещение не является основным технологическим оборудованием, хотя ясно же, что котельные без него работать не смогут. А по поводу получения аварийной и технологической брони, пока полной ясности нет. Еще внимательно почитаю рекомендованные вами документы. Еще раз всем спасибо. Вполне было ожидаемо такое решение. Готовьте небольшой генератор для освещения, или рассмотрите возможность включения существующей системы освещения от другого ЩО, РП. А заодно откатайте бумагу в ЭСО и Ростехнадзор, что при отсутствии освещения любая нештатная ситуация возможно вызовет развитие аварии, так как ЭСО отключила освещение рабочих мест обслуживающего персонала котельной, за что ответственность возлагается на должностное лицо, отдавшее такое распоряжение.И ещё... Если Ваша организация муниципальная и ЭСО муниципальная - тогда прямая дорога к администрации Вашего населённого пункта. Удачи! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 8:42 |
|